Kysymys LVI-piirustuksista

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Heksa
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
12.08.2021
Viestejä
5
Hei, taloyhtiön LVI-saneerauspiirustuksissa merkitään vesijohtojen osalta seuraavaa:
- KV25
- LV25
- LVK16
niin ymmärrän että kyseessä on kylmän, lämpimän ja lämpimän kiertoveden putket.

Mutta mitä mittasuure 25 käytännössä tarkoittaa?
Onko se putken sisähalkaisija vai jotain muuta?
 
Olisiko komposiittiputkien kokoja. 25mm, 25mm ja 16mm.
 
Hei,

Kiitoksia vastauksista. Ohessa muutama lisäkysymys liittyen vesijohtojen tasopiirrokseen.

Kuvassa linjasäätöventtiilillä 1) nähtävästi tasapainotetaan tulevan lämpimän veden painetta ja määrää?

Mitä suunnittelunumerot 0,02l/s - ES 3,8 tarkoittavat?

Linjasäätöventtiilillä 2 nähtävästi säädetään huoneiston lämpimän kiertoveden määrää?
Kylpyhuoneessa on ns. rättipatteri, jossa kiertää lämmin käyttövesi..
Linjaventtiili asennettaan nähtävästi huoneistosta palaavaan putkeen?
Miten päin lämpimän veden kierron linjasäätöventtiili asennetaan huoneistosta palaavaan putkeen?
 

Liitteet

  • Linjasäätöventtiili.jpg.jpg
    Linjasäätöventtiili.jpg.jpg
    170 KB · Luettu: 407
Teetkö itse putkityöt vai muuten vaan kyselet mielenkiinnosta? :) Linjasäätöventtiili asennetaan luonnollisesti veden virtaus suunnan mukaan paketille päin.
 
Teetkö itse putkityöt vai muuten vaan kyselet mielenkiinnosta? :) Linjasäätöventtiili asennetaan luonnollisesti veden virtaus suunnan mukaan paketille päin.
Joo, tässä opiskellaan alan ammattilaiseksi....:-)

Oheisessa kuvassa linjasäätöventtiili Oras 412012 - kumpaan suuntaan veden pitäisi virrata siinä?
Nähtävästi venttiili toimii väärin päin asennuttunakin, jos osaa vain säätää venttiilin oikein?
 

Liitteet

  • Oras-412012.jpg
    Oras-412012.jpg
    657,4 KB · Luettu: 75
Hei,

Kiitoksia vastauksista. Ohessa muutama lisäkysymys liittyen vesijohtojen tasopiirrokseen.

Kuvassa linjasäätöventtiilillä 1) nähtävästi tasapainotetaan tulevan lämpimän veden painetta ja määrää?

Mitä suunnittelunumerot 0,02l/s - ES 3,8 tarkoittavat?

Linjasäätöventtiilillä 2 nähtävästi säädetään huoneiston lämpimän kiertoveden määrää?
Kylpyhuoneessa on ns. rättipatteri, jossa kiertää lämmin käyttövesi..
Linjaventtiili asennettaan nähtävästi huoneistosta palaavaan putkeen?
Miten päin lämpimän veden kierron linjasäätöventtiili asennetaan huoneistosta palaavaan putkeen?
Tuo venttiili 1 on myös lämpimän veden kierrossa. Lämmin vesi haaroitetaan tuossa ennen alemman asunnon mittareita asunnon lämpimän veden syöttöön ja kiertoveteen (tämä haara ja venttiili on nähdäkseni tarpeeton vaan kaiken kiertoveden voisi ohjata myös asuntojen rättipattereiden kautta, toki jos on pitkä lämpimän veden kierron verkosto ja vain muutamia rättipattereita voi tuo olla myös tarpeellinen). Mainittava myös, että venttiilien piirrosmerkit ovat väärät tasokuvakäyttöön (vanhan D4 mukaan, ei toki ole enää voimassa). Noita merkintöjä tulisi käyttää kaavioissa ja eri piirrosmerkit tasokuvissa. Ja mainittava myös, että merkinnät kuvissa on hieman epäselvät, koska mittareilta alkaen menee neljä putkea (kylmä vesi, lämmin vesi, rättipatterin meno ja paluu) ja kaksi näistä on piirretty päällekkäin eikä putkien kokoja ole merkitty kuin kylmälle ja lämpimälle.

Nuo venttiilille merkityt arvot ovat virtaama ja esisäätöarvo. Veden virtaussuunta on merkittynä venttiilin runkoon.
 