- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 7 046
Renaulteissahan noita 22kw latureita on vähän laajemmin käytetty.
Itse jos meet ropeltaa ja käy vaikka tulipalo niin vaikkei tulipalo tuosta valon vaihdosta johtuisikaan niin voi hyvinkin käydä se että vakuutusyhtiö repii korvauspaperit. Saunassa on muutenkin tiukemmat nuo asennusvaatimukset.Meillä on saunassa tällainen perus polttimolamppu ja tekisi mieli vaihtaa se nykyaikaiseen led nauhan kuten vaikka tämä setti: FTLIGHT LED-nauha SAUNAPAKETTI, 5 metriä - Tilaa nyt! (led-valot.fi)
Onko tietoa olisiko iso homma tehdä tuo muutos ja onko mitään mahdollisuutta itse tuota tehdä? Mulla ei ole ongelmaa maksaa esimerkiksi sähkereille näistä hommista, mutta alueella kun on suhteellisen vaikea saada sähkäri tekemään mitään pientä... Laitoin viime syksynä viestiä alueen 10 sähkärille ja olisikohan 1-2 vastannut että eivät ehdi tekemään käytännössä tällaisia pieniä hommia ja muilta ei mitään.
Tähän nyt ensin tiedotus sähkötöiden luvanvaraisuudesta jne...Meillä on saunassa tällainen perus polttimolamppu ja tekisi mieli vaihtaa se nykyaikaiseen led nauhan kuten vaikka tämä setti: FTLIGHT LED-nauha SAUNAPAKETTI, 5 metriä - Tilaa nyt! (led-valot.fi)
Onko tietoa olisiko iso homma tehdä tuo muutos ja onko mitään mahdollisuutta itse tuota tehdä? Mulla ei ole ongelmaa maksaa esimerkiksi sähkereille näistä hommista, mutta alueella kun on suhteellisen vaikea saada sähkäri tekemään mitään pientä... Laitoin viime syksynä viestiä alueen 10 sähkärille ja olisikohan 1-2 vastannut että eivät ehdi tekemään käytännössä tällaisia pieniä hommia ja muilta ei mitään.
Kyllä sen vakuutusyhtiön täytyy näyttää toteen, että tulipalo on lähtenyt väärästä kytkennästä, ennenkuin voivat korvauksia evätä/pienentää. Tämä tornihuhu vakuutuskorvauksien eväämisestä tulee jokaikisessä keskustelussa esille, on sitten kyse autoista tai diy. taloremonteista koittakaa nyt rauhoittua...Itse jos meet ropeltaa ja käy vaikka tulipalo niin vaikkei tulipalo tuosta valon vaihdosta johtuisikaan niin voi hyvinkin käydä se että vakuutusyhtiö repii korvauspaperit. Saunassa on muutenkin tiukemmat nuo asennusvaatimukset.
Vai että "edisoonari" nykyaikana johonkin. Ethän vaan tosissasi ehdottanut tuon hirvityksen käyttöä yhtään missään?Tähän nyt ensin tiedotus sähkötöiden luvanvaraisuudesta jne...
Kiinalaisissa verkkokaupoissa myydään e27 lampunkantaan ruuvattavia pistorasioita (kuva). Tuohon pistorasiaan voit sitten kytkeä lednauhan muuntajan, kunhan huolehdit että muuntaja on mallia jossa ei ole maadoitettu pistoke. Muuntajasta eteenpäin saat tehdä itse heikkovirtakytkennät. Jos saat sen muuntajan jätettyä tuonna vanhan saunavalon lasinuvun sisään se on suojassa pahimmilta roiskeilta.
Ei tietenkään. Tuo on kielletty. Paikalle tulee kutsua alan ammattilainen joka kytkee tuon asiamukaisesti.Vai että "edisoonari" nykyaikana johonkin. Ethän vaan tosissasi ehdottanut tuon hirvityksen käyttöä yhtään missään?
Ei missään tapauksessa tuota järjetöntä laitetta yhtään mihinkään!
Paljon pienempi riski on nakata tuo vanha valaisin mäkeen ja kytkeä muuntaja suoraan mmj:n päähän. Pakettiin sai mukaan kytkentärasian.Ei tietenkään. Tuo on kielletty. Paikalle tulee kutsua alan ammattilainen joka kytkee tuon asiamukaisesti.
Säädösten vastainen viritys. ei millään tapaa hyväksytty.Tähän nyt ensin tiedotus sähkötöiden luvanvaraisuudesta jne...
Kiinalaisissa verkkokaupoissa myydään e27 lampunkantaan ruuvattavia pistorasioita (kuva). Tuohon pistorasiaan voit sitten kytkeä lednauhan muuntajan, kunhan huolehdit että muuntaja on mallia jossa ei ole maadoitettu pistoke. Muuntajasta eteenpäin saat tehdä itse heikkovirtakytkennät. Jos saat sen muuntajan jätettyä tuonna vanhan saunavalon lasinuvun sisään se on suojassa pahimmilta roiskeilta.
Jos muuntaja mallia pistorasiaan laitettava niin pistorasiaa ei saa sijoittaa saunaan. Ei nyt ole säädöspumaskaa käsillä mutta muistelen että muuntaja on sijoitettava saunan ulkopuolelle.Paljon pienempi riski on nakata tuo vanha valaisin mäkeen ja kytkeä muuntaja suoraan mmj:n päähän. Pakettiin sai mukaan kytkentärasian.
Käytännössä hän tuon kytkentä ei eroa millään lailla kattovalaisimen vaihdosta, joka on sallittuja maallikko töitä.
Vaikka virrat olisi pieniä niin 90 prosenttia maallikoista ei osaa ottaa esimerkiksi oikosulkuvirta nimistä asiaa huomioon. Itsellä ihan mitattuna talon nousukaapelin oikosulkuvirrat ja löytyy myös ihan alan mittari millä ne mitata ja 1000A luokkaa ovat (vaihtelee toki hieman riippuen mitattavasta vaiheesta)Kyllä sen vakuutusyhtiön täytyy näyttää toteen, että tulipalo on lähtenyt väärästä kytkennästä, ennenkuin voivat korvauksia evätä/pienentää. Tämä tornihuhu vakuutuskorvauksien eväämisestä tulee jokaikisessä keskustelussa esille, on sitten kyse autoista tai diy. taloremonteista koittakaa nyt rauhoittua...
Tulipaloa tuon asentamalla nyt on muutenkin aikalailla mahdoton saada aikaiseksi, kun virrat niin pieniä.
Ja tämä liittyy miten siihen, että 60w hehkulampun tilalle laitetaan max 10w muuntaja ledivalaisimelle? Jos se oikosulkuvirta on ennenkin ollut päin persettä, niin tilanne on vain parempi, kun siirytään vähemmän virtaa käyttävään valaisimeen.Vaikka virrat olisi pieniä niin 90 prosenttia maallikoista ei osaa ottaa esimerkiksi oikosulkuvirta nimistä asiaa huomioon. Itsellä ihan mitattuna talon nousukaapelin oikosulkuvirrat ja löytyy myös ihan alan mittari millä ne mitata ja 1000A luokkaa ovat (vaihtelee toki hieman riippuen mitattavasta vaiheesta)
Eli oikosulkutilanteessa siellä on parhaimmillaan tuon verran virtaa tarjolla. Tähän toki vaikuttaa pääkeskuksen jälkeen moni asia mutta ihan perus pistorasioissakin on helposti tuo virta satoja amppeereita (jos ei nyt ihan maaseudulla asuta ilmalinjan viimeisenä talona). Tähän toki vaikuttaa moni tekijä mm. kaapelointi yms. asiat.
Kerran ihan itsellä käynyt se tilanne että pitkään paikallaan ollut pistotulppa tuntemattomaksi jääneestä syystä täräytti valokaaren. Sekä pistotulppa että rasia aivan mustaksi. Meni koko kämppä pimeäksi keittiön nallia sekä päänallia myöten. pistotulppa sekä rasia oli hyväkuntoinen ja puhdas. Laite mikä oli kytkettynä testattiin ja todettiin ehjäksi. Myös virtapiikin (salama) mahdollisuus tsekattiin ja poissuljettiin.
Ei tarvitse iso hipaisu olla nollan ja vaiheen välillä kun voi käydä isokin pamaus.
Ja vastaavasti iso oikosulkuvirta on parempi vaikka tuossa siitä tunnuttiin tekevän ongelma.Ja tämä liittyy miten siihen, että 60w hehkulampun tilalle laitetaan max 10w muuntaja ledivalaisimelle? Jos se oikosulkuvirta on ennenkin ollut päin persettä, niin tilanne on vain parempi, kun siirytään vähemmän virtaa käyttävään valaisimeen.
Se että jos tuollainen virtalähde sijoitetaan paikkaan minne se ei kuulu ja elektroniikka vetää oikkariin niin voi olla aika pamaus ja sen tietää miten käy siinä tapauksessa puupinnoille.Ja tämä liittyy miten siihen, että 60w hehkulampun tilalle laitetaan max 10w muuntaja ledivalaisimelle? Jos se oikosulkuvirta on ennenkin ollut päin persettä, niin tilanne on vain parempi, kun siirytään vähemmän virtaa käyttävään valaisimeen.
Tuskin noita kuitenkaan virrat päällä kukaan kytkee.
Joo, puupintaan saattaa tulla musta jälki.Se että jos tuollainen virtalähde sijoitetaan paikkaan minne se ei kuulu ja elektroniikka vetää oikkariin niin voi olla aika pamaus ja sen tietää miten käy siinä tapauksessa puupinnoille.
Yksinkertaisintahan on vaihtaa sinne led spotit tilalle.Miten muuten, jos tahdon hävittää 230V Halogen spotit katosta. Siellä on myös se muuntaja. Pystyykö nämä vaihtamaan perus kattorasiaan mihin tulee 15-30W valaisin/paneelit.
Onko iso homma sähkärille? Mahdoton homma?
Mikä muuten tuon muuntajan tarkoitus on? Se kun ei muuta 12V sitä vaan se on 230V. Polttimot on 40W 230V
Ei mikään ihan mahdoton homma ole. Kun muuntajalle löytää asianmukaisen paikan niin led nauhan asennus lauteisiin pitäisi onnistua tämän jälkeen suht helposti.Meillä on saunassa tällainen perus polttimolamppu ja tekisi mieli vaihtaa se nykyaikaiseen led nauhan kuten vaikka tämä setti: FTLIGHT LED-nauha SAUNAPAKETTI, 5 metriä - Tilaa nyt! (led-valot.fi)
Onko tietoa olisiko iso homma tehdä tuo muutos ja onko mitään mahdollisuutta itse tuota tehdä? Mulla ei ole ongelmaa maksaa esimerkiksi sähkereille näistä hommista, mutta alueella kun on suhteellisen vaikea saada sähkäri tekemään mitään pientä... Laitoin viime syksynä viestiä alueen 10 sähkärille ja olisikohan 1-2 vastannut että eivät ehdi tekemään käytännössä tällaisia pieniä hommia ja muilta ei mitään.
Näin on. Pistorasiaa ei saa sijoittaa saunaan. Valaistuksen syöttö eli tässä tapauksessa muuntaja tulisi sijoittaa löylyhuoneen ulkopuolelle.Jos muuntaja mallia pistorasiaan laitettava niin pistorasiaa ei saa sijoittaa saunaan. Ei nyt ole säädöspumaskaa käsillä mutta muistelen että muuntaja on sijoitettava saunan ulkopuolelle.
Lähde olisi hyvä mainita, tuossahan siis on ote erikoistiloja (saunoja) koskevasta SFS 6000 -standardisarjan osasta. Mutta missä kohtaa tuossa kielletään muuntajan sijoittaminen aluelle 2?Näin on. Pistorasiaa ei saa sijoittaa saunaan. Valaistuksen syöttö eli tässä tapauksessa muuntaja tulisi sijoittaa löylyhuoneen ulkopuolelle.
Alla hieman lisätietoa millä ehdoilla valaistusta saa löylyhuoneeseen asennella:
Tuo alue 2 on yleensä se paikka (lauteiden alle) mihin kuituvalon/ledien muuntaja tulee. Valmiissa saunaseteissä nämä yleensä ovat koteloituna vähintään IP44Lähde olisi hyvä mainita, tuossahan siis on ote erikoistiloja (saunoja) koskevasta SFS 6000 -standardisarjan osasta. Mutta missä kohtaa tuossa kielletään muuntajan sijoittaminen aluelle 2?
Juu, ja kotelointiluokan pitää tottakai olla riittävä.Tuo alue 2 on yleensä se paikka (lauteiden alle) mihin kuituvalon/ledien muuntaja tulee. Valmiissa saunaseteissä nämä yleensä ovat koteloituna vähintään IP44
Lähde on SFS 6000 pienjänniteasennukset (2022).Lähde olisi hyvä mainita, tuossahan siis on ote erikoistiloja (saunoja) koskevasta SFS 6000 -standardisarjan osasta. Mutta missä kohtaa tuossa kielletään muuntajan sijoittaminen aluelle 2?
Liesituulettimien/huippuimureiden teho on yleensä niin mitätön (~100W) että kaapelin lämpenemisen ei pitäisi olla mikään ongelma olettaen että kaapelissa ei ole mitään muuta kuormaa, mutta eihän tuo eristeen sisään sijoittaminen ole tosiaan mikään suositeltava ratkaisu.Saunasta mennään sit saunan ja keittiön välisen seinän sisään, jonne on tungettu 2kpl 3x2,5MMJ.
Tolla olisi tarkotus syöttää liesituulettimelle virtaa moottorisäätimen kautta ja omalla lähdöllä keskuksesta.
Kattoremontin yhteidessä porasin noi kaapelit seinän sisään, enkä sillon tajunnu edes sihtailla lähemmäs keittiön seinän puoleista levytystä. Kaapelit kulkee nyt siis eristeen sisällä sen 1,2m suuntaansa.
Kuka osaa sanoa kuinka paljon noin pitkään eristeessä kulkevaan kaapeliin voi edes antaa virtaa?
Paljon helpottaisi jos kertoisit mitkä on maksimi mitat asennettavalle pistorasialle.Minulla on erittäin ahdas tila, jossa pinta-asenteinen kaksoispistorasia. Siihen tarttis nyt kolme pistorasiaa kun pitäisi saada uusi laite kiinni, mutta ei mahdu mitenkään kahta kaksoispistorasiaa, eikä neliskanttista neljän paikan pistorasiaa. Kolmipaikkaisia pistorasioita ei kuulemma ole...
... paitsi että löytyipä kuitenkin kun tarpeeksi pitkään kaiveli:
Malmbergs Gamma 3-osainen. Lähemmin tutkailtaesss kävi ilmi, että tähän ei ole painettu CE-merkintää, vaikka Intertekin S-merkintä onkin. Muutenkin näyttää "spartalaisemmalta" mitä vaikka joku ABB:n rasia, kun metallikiskot on noin vaan näkyvissä ja miksi tossa on vedonpoisto? Mutta lapsisuojaus sentään on.
Saako sähkäri asentaa tän kiinteästi, vai onko puuttuva CE-merkintä ongelma / onko toi nyt vaan niin paska, ettei sitä ole syytä asentaa? Sinänsä ihan kohtuullisen oloinen rakenteeltaan. Vai onko parasta yrittää saada järkättyä tilaa, että mahtuisi 2+1 osaiset ABB:n tms. pistorasiat? Muuten voisi mahtua, mutta näiden välinen johdotus voipi olla vähän haasteellista...
Kävin mittaamassa niin noin 160x70 mm. Syötön mahtuu tuomaan kyllä, siinä alapuolella / sivuilla on piuhoja ja muuta rojua niin paljon, ettei isompaa mene mitenkään (tää on on ryhmäkeskuksen alapuolelle asennettu pistorasia, tulee niin perhanasti MMJ:tä ja maadoituskaapelia).Paljon helpottaisi jos kertoisit mitkä on maksimi mitat asennettavalle pistorasialle.
Minkälaisia laitteita pitäisi saada kiinni riittääkö euro-pistoke vai tarvitaanko shuko?Kävin mittaamassa niin noin 160x70 mm. Syötön mahtuu tuomaan kyllä, siinä alapuolella / sivuilla on piuhoja ja muuta rojua niin paljon, ettei isompaa mene mitenkään (tää on on ryhmäkeskuksen alapuolelle asennettu pistorasia, tulee niin perhanasti MMJ:tä ja maadoituskaapelia).
Tuo Malmbergs on 150x65mm, niin mittojen puolest mahtuisi.
Dynaamisen kuormanhallinnan lähetin, Ethernet-kytkin ja nyt pitäisi saada survottua vielä wifi-tukiasema näiden jatkoksi. Kaikissa on euro-pistokkeet, mutta virtalähde aina integroitu pistokkeeseen, niin mielestäni ei mahdu sellaiseen 3-osaiseen eurorasiaan. Tai no saisihan niitä kaksi päällekkäin kylläkin.Minkälaisia laitteita pitäisi saada kiinni riittääkö euro-pistoke vai tarvitaanko shuko?
Eiköhän se 2+1 pinta-asennus Jussit ole helppo ja halpa ratkaisu. Pistorasioita voidaan asentaa ketjutettuina Jusseissa tähän sopivat liittimet, toisissaan kiinni olevien rasioiden väli määrämittaisilla ml-pätkillä. Tai jos haluat oikein hifistellä niin poe-tukarilla pääsisi yhdestä virtalähteestä eroon.Dynaamisen kuormanhallinnan lähetin, Ethernet-kytkin ja nyt pitäisi saada survottua vielä wifi-tukiasema näiden jatkoksi. Kaikissa on euro-pistokkeet, mutta virtalähde aina integroitu pistokkeeseen, niin mielestäni ei mahdu sellaiseen 3-osaiseen eurorasiaan. Tai no saisihan niitä kaksi päällekkäin kylläkin.
Toki jatkojohtovirityksetkin toimisi, mutta mieluummin siisti ammattimainen asennus...
Tarkennetaan vielä, että tuollainen asennus on standardissa kielletty. Ja riski voi tulla siitä, jos siihen kaapeliin kytketäänkin joskus muu kuorma kuin pelkkä pienitehoinen liesituuletin.Liesituulettimien/huippuimureiden teho on yleensä niin mitätön (~100W) että kaapelin lämpenemisen ei pitäisi olla mikään ongelma olettaen että kaapelissa ei ole mitään muuta kuormaa, mutta eihän tuo eristeen sisään sijoittaminen ole tosiaan mikään suositeltava ratkaisu.
Tuokin on toki mahdollista, mutta ehkä enemmin huolettaa puhaltimen moottorin osittainen vikaantuminen, jossa tilanteessa osittain oikosulkuinen käämi vetäisi kaapelista enemmin virtaa ilman että johdonsuoja kuitenkaan laukeaa. Nimellinen virta tolle näyttäs olevan 0,36A.Tarkennetaan vielä, että tuollainen asennus on standardissa kielletty. Ja riski voi tulla siitä, jos siihen kaapeliin kytketäänkin joskus muu kuorma kuin pelkkä pienitehoinen liesituuletin.
Eiks jussit oo kuitenkin ihan pikkusen kartioita tai siis kiilamaisia eli jos vetää ml-langoilla, niin jää rako missä paistaa johtimet ja niitä pääsee sörköttämään jos niin tahtooEiköhän se 2+1 pinta-asennus Jussit ole helppo ja halpa ratkaisu. Pistorasioita voidaan asentaa ketjutettuina Jusseissa tähän sopivat liittimet, toisissaan kiinni olevien rasioiden väli määrämittaisilla ml-pätkillä. Tai jos haluat oikein hifistellä niin poe-tukarilla pääsisi yhdestä virtalähteestä eroon.
Zoomailin tuota nyt paikallaan olevaa 2-osaista Jussia ja kyllä se on niin vähän kartio, että varmaan pitäisi partaterällä mennä sörkkimään, jos kaksi asentaisi kylki kylkeen ja vetäisi piuhat läpi. Mutta alkoi kyllä ihmetyttämään, että eikö muka tosiaan Malbergillä ole CE-hyvkäksyntää, kun on kuitenkin ihan laaja valikoima ko. tuotesarjaa :Eiks jussit oo kuitenkin ihan pikkusen kartioita tai siis kiilamaisia eli jos vetää ml-langoilla, niin jää rako missä paistaa johtimet ja niitä pääsee sörköttämään jos niin tahtoo
Laita vaan lyhyt jatkoroikka niin selviät vitosella tuosta ongelmasta. Niin kaikki tekee. Eiköhän jokaisella ole olohuoneessakin noita jatkoroikkia ja ties missä. Ihan turhaa hifistelyä alkaa viritteleen omaa rasiaa tuollaisille laitteille jotka ei kuluta varmaan edes yhteensä 100W, eli roikkaan ei kyllä suurta kuormaa tule kiinni.Toki jatkojohtovirityksetkin toimisi, mutta mieluummin siisti ammattimainen asennus...
Jos osa/kaikki on 12V laitteita niin yksi vaihtoehto haaroittaa se 12V johto. Olettaen tietysti että virtalähde antaa tarpeeksi virtaa useammalle laitteelle, mutta senhän voi vaihtaa.Dynaamisen kuormanhallinnan lähetin, Ethernet-kytkin ja nyt pitäisi saada survottua vielä wifi-tukiasema näiden jatkoksi. Kaikissa on euro-pistokkeet, mutta virtalähde aina integroitu pistokkeeseen, niin mielestäni ei mahdu sellaiseen 3-osaiseen eurorasiaan. Tai no saisihan niitä kaksi päällekkäin kylläkin.
Toki jatkojohtovirityksetkin toimisi, mutta mieluummin siisti ammattimainen asennus...
Ikea myy tälläistä Åskväder ratkasua pistorasioiden lisäykseen, jos se sopisi tuohon käyttöön. Tuollainen moduläärinen pistorasia/jatkojohto ratkasu jonka saa siististi esim. seinään kiinni. Valmistaja lupaa tehonkestoksi 3680W ja johdotuskin luultavasti 3x2.5mm2 kaapelilla. Pistorasioita saa laittaa 10kpl yhteen pötköön. Pistorasioiden välitkin on aika suuret niin saa hyvin mahtumaan vierekkäin pistokkeita missä muuntajat samassa. Samaan pötköön saa myös usb-pistokkeita ja on/off nappeja (max 2300W) zigbee ominaisuudella. Suositushan on että, jatkojohtoja tulisi välttää mutta onha tuo jo aika lähellä sitä pinta-asennettua jussia.Dynaamisen kuormanhallinnan lähetin, Ethernet-kytkin ja nyt pitäisi saada survottua vielä wifi-tukiasema näiden jatkoksi. Kaikissa on euro-pistokkeet, mutta virtalähde aina integroitu pistokkeeseen, niin mielestäni ei mahdu sellaiseen 3-osaiseen eurorasiaan. Tai no saisihan niitä kaksi päällekkäin kylläkin.
Toki jatkojohtovirityksetkin toimisi, mutta mieluummin siisti ammattimainen asennus...
Ihan joka työpisteessä ja viihde-elektroniikkanurkassa on toki normaalisti jatkoroikka tai pari ja niin kuuluukin. Puheet siitä, että ne ovat tilapäiseen käyttöön ja jokaisen olohuoneen neljässä nurkassa pitää kussakin olla 12 schukoa ovat tietenkin sitä itseään. Varsinkin kun ne laitetaan saman 16 ampeerin johdonsuojan taakse. Pelkkää vittuilua. Ja mitenkäs käteviä ne langattomat automaatiopökäleet tai vaikka releroikka olisivat, jos niitä ei voisi käyttää vaan pitäisi aina tilata sähkömies asentamaan joka kulmaan kahdeksan tuplarasiaa lisää, odottaen tätä 4 kk.Laita vaan lyhyt jatkoroikka niin selviät vitosella tuosta ongelmasta. Niin kaikki tekee. Eiköhän jokaisella ole olohuoneessakin noita jatkoroikkia ja ties missä. Ihan turhaa hifistelyä alkaa viritteleen omaa rasiaa tuollaisille laitteille jotka ei kuluta varmaan edes yhteensä 100W, eli roikkaan ei kyllä suurta kuormaa tule kiinni.
En tiedä ymmärsinkö ihan täysin tuosta kuvauksesta kaikkea mutta kai tiedät että ne kahden käden turvamekanismit ovat noissa halkomakoneissa ihan siitä syystä ettei sinne saisi halkaisun aikana laitettua kättä sellaiseen paikkaan mihin se ei kuulu?Pitäis klapikoneen painonappi muuttaa hydrauli vipuun että ois käyttö vähä järkevämpää. Mistä voisi löyty semmoinen mopon kytkinkahvan tapainen kytkin 230v:lle . Siin siis on vipu jota painetaan ales(hydrauliikka) ja laittaisin sen kahvan siihen eli painaisin sitä kahvaa alespäin kämmenellä ja sormilla alapuolella vetäin mopon kytkimen ylös jollain kytkeytyis sähköt.. toki tsi mies aina tsi mies.. mut oisko valmista kahva kytkintä.olemas.. varmaan 230v ja 16ah pitäis kestää...
Näköjään tuommoisiakin koneita on olemassa,yleensä pumppu pyörii koko ajan ja sammutetaan vaan isompien taukojen ajaksi.Omassa männän palautus pysähtyy jos moottorin sammuttaa.Turvakahvasysteemi oli niin rempula että modasin ajat sitten yhdellä toimivaksi.Eli ei ole semmoista kytkinkahvaa helposti saatavilla?.. Tiedän kyllä että ei saa näin tehdä ynm..
Tuo kuitenkin semmoinen rauhallisen tekijän kone jossa ei ole kerta iskua/puristusta joten uskalla siihen tehdä jonkun järkevämmän systeemin kuin se mikä nyt on.
Voisi moottorin pistää kokoajan laulaa(kiila nappiin) mutta sen sisäinen hydrauliikka ei toimi oikein jos moottoria ei sammuta ulosvedon aikana.
Mä ainakin vaihdoin on/off napin sen moottorin kytkimeksi. Hyvin pelas monta vuotta. Nyt vuotaa öljyä senverran, ettei viitsi käyttää.Eli ei ole semmoista kytkinkahvaa helposti saatavilla?.. Tiedän kyllä että ei saa näin tehdä ynm..
Tuo kuitenkin semmoinen rauhallisen tekijän kone jossa ei ole kerta iskua/puristusta joten uskalla siihen tehdä jonkun järkevämmän systeemin kuin se mikä nyt on.
Voisi moottorin pistää kokoajan laulaa(kiila nappiin) mutta sen sisäinen hydrauliikka ei toimi oikein jos moottoria ei sammuta ulosvedon aikana.
Olen työkoneturvallisuudesta yleisesti ihan samoilla linjoilla, mutta tuon boldatun osalta lähtisin eri suunnasta liikkeelle, koska se ei niinkään liity tähän modifioinnin vaarallisuuteen. Mitäs jos mahdollisuuksien mukaan estäisi lapsia käyttämästä hydraulihalkojaa, oli se sitten vakiokuntoinen tai ei?"Puunhalkaisu- eli klapikoneiden käyttäjille sattuu Suomessa vuosittain noin 30 vakavaa onnettomuutta. Lähes puolet näistä on pahoja käsivammoja, joissa yksi tai useampia sormia tai koko käsi leikkautuu irti. Noin joka 10:nnessä onnettomuudessa vammoja saa alaikäinen lapsi. "
Tosimieshän ei virheitä tee, mutta jos jättäis ne turvamekanismien ohitukset tekemättä muiden takia.