Joo laitoinhan että "voi jopa yrittää..." -no itselle noiden tarvittavien lähtötietojen selvittely ei niin vaikeaa olisi kun työkseeni verkkoa rakentelen ja toteutuneita oikosulkuvirtojakin mittailen harva se päivä. Ilmajohtoverkossa melko helppoakin -maakaapeliverkko sitten toki vaikeampi ellei reiteistä mitään tietoa ja poikkipinnat vielä vaikeampi arvata -ellei sitten kaappiin salaa kurkkaa...Laskurihan on hieno, mutta vajailla lähtötiedoilla sen käyttö on melkoista arpomista. Jos siellä on esimerkiksi maakaapeloitu verkko, niin on täysin mahdotonta sanoa mitään sähköteknisistä spekseistä. Tai vaikka olisi ilmajohtoverkkoa, niin arpomiseksi menee siltikin.
Liittymän oikosulkuvirtaa voisi kysyä verkkoyhtiöltä, he saattavat antaa esim. laskennallisen arvon, jonka saavat verkkotietojärjestelmästään.
Eivät käytä. Jakeluverkon puolella verkkoyhtiön käyttämät PJ-kaapelit ovat AXMK eikä AMCMK.
Monesti noita virtoja mittaillessa tulee ensin arveltuakin paljonkohan näyttää ennenkuin mittaus nappia painaa -välillä arvelu -tai no eihän se ihan täysin arvausta ole kun hieman matkoja ja poikkipintoja mielessään puntaroi -osuu suht lähelle, joskus kauemmaksi, kun ei jotain tajunnut ottaakkaan äkkiseltään huomioon.
Ja täytyyhän tuota mitattua arvoa tietty muutenkin verrata sitten laskennallisiin sen varmistamiseksi että poiskytkentä vaatimukset toteutuu.
Voihan laskureille sitten laittaa lähtöarvoksi 250A -joka ollut jo jonkin aikaa miniminä rakennettavalle verkolle ja katsoa vähän sillä mitä antaisi -mutta jos kyse vanhasta verkosta niin oikosulkuvirrat voi olla sitten pahimmilaaan reippaasti alle 100A varsinkin jossain syrjemmässä.
Mutta verkkoyhtiöltä kysymällä tuon laskennallisen arvon tosiaan saa.
Esim. Elenialla ja JSE:lla yleisin omakotitalojen liittymiskaapeli on AXMK 4x25, pidempiä vetoja sitten 50:llä