Kysymyksiä sähkömiehille

Miltä vuodelta ko. pistorasia on ja onko siis niin että remontissa siihen ei tehty mitään muutoksia?
Voi olla että pistorasia on kärähtänyt sisältä joko johtuen led-liitäntälaitteen särkymisestä, tai sitten se viallinen pistorasia on särkenyt sen ledin.
Pistorasia vaihdettiin remontin yhteydessä ja oman ymmärrykseni mukaan siihen ei tehty muutoksia. Eli kaiketi se vain sitten kärähti samalla, kun tuo led-valo-hässäkkä hajosi. 🤔
 
Myyjä on vastuussa myymästään laitteesta ja tässä vaikuttaa olevan selkeä virhe. Jos vielä on yleinen vika, selkeä vikavastuu. Pyydä ihmeessä toimittamaan uusi. Ottamatta kantaa sen enempää asennukseen, on mahdollista, että pistorasia vioittui tuossa tilanteessa. Onko näkyvää mustumissa pistorasissa? On tullut vaihdettua pistorasiaa, joka sulanut sisältä sen verran, ettei enää ottanut luotettavasti kontaktia. Kontaktipinnat olivat myös mustuneet.
Kiitoksia tästä! Soitin eilen sähkärille, että ko. yrittäjä olisi kovin hanakka laskuttamaan uudesta käynnistä. Vaan pakko tässä on olla jokin takuu. Itsehän ei tuota ole mitenkään voinut omilla toimilla rikkoa. Ko. sähkäri on ollut aina sellainen luottomies, joka ei ole ollut ehkä se halvin, mutta äärettömän tarkan kaverin maineessa. Mitään ongelmia ei ole aiemmin ilmennyt. Eli en millään haluaisi alkaa tapella asiasta. Koitan nyt jotenkin nätisti esittää tämän takuuvaatimukseni hänelle.
 
Kiitoksia tästä! Soitin eilen sähkärille, että ko. yrittäjä olisi kovin hanakka laskuttamaan uudesta käynnistä. Vaan pakko tässä on olla jokin takuu. Itsehän ei tuota ole mitenkään voinut omilla toimilla rikkoa. Ko. sähkäri on ollut aina sellainen luottomies, joka ei ole ollut ehkä se halvin, mutta äärettömän tarkan kaverin maineessa. Mitään ongelmia ei ole aiemmin ilmennyt. Eli en millään haluaisi alkaa tapella asiasta. Koitan nyt jotenkin nätisti esittää tämän takuuvaatimukseni hänelle.
Eihän sulla nyt ole siellä jossain vikavirtapistorasiaa? Siis pistorasia jonka yhteydessä on ylimääräisiä nappeja tai vipuja. Tai jossain seinällä/katossa kojevikavirtskytkintä? Nouta käytetään psljon kylppäriremonttien yhteydessä.
 
Eihän sulla nyt ole siellä jossain vikavirtapistorasiaa? Siis pistorasia jonka yhteydessä on ylimääräisiä nappeja tai vipuja. Tai jossain seinällä/katossa kojevikavirtskytkintä? Nouta käytetään psljon kylppäriremonttien yhteydessä.
Tai itse pimeänä olevassa pistorasiassa vikavirtasuojaa samassa? Joissakin malleissa se kuittauspainike on aika huomaamaton, joten jos ei ole ihan tarkkaan pistorasiaa katsonut niin on voinut jäädä huomaamatta. Itse aikanaan ihmetelin parvekkeen pistorasian kanssa että miksi ei sähköä tule mutta sitten huomasin nurkassa pienen harmaan nappulan jota painamalla pistorasia heräsi henkiin.
 
Eihän sulla nyt ole siellä jossain vikavirtapistorasiaa? Siis pistorasia jonka yhteydessä on ylimääräisiä nappeja tai vipuja. Tai jossain seinällä/katossa kojevikavirtskytkintä? Nouta käytetään psljon kylppäriremonttien yhteydessä.
Tämähän se usein on syyllinen. Jos tilassa on useita pistorasioita niin yksi niistä voi olla vikavirralla varustettu ja se lauennut. Sen vuoksi tämä kyseinenkin pistorasia on pimeänä.
 
Tutkailin pistorasiaa, eikä siinä näkynyt ”ylimääräisiä” nappuloita, joita toivoin löytäväni. Eli kaiketi ihan perusmallin pistorasia kyseessä. Vaan täytyypä vain luottaa siihen, että sähkäri hoitaa homman ”takuuseen”. En näistä tosiaan pahemmin ymmärrä, mutta toivon, että mitään kattopaneeleita ei tarvitsisi ainakaan alkaa uudestaan purkamaan tuollaisen vuoksi. 😅
 
Tutkailin pistorasiaa, eikä siinä näkynyt ”ylimääräisiä” nappuloita, joita toivoin löytäväni. Eli kaiketi ihan perusmallin pistorasia kyseessä. Vaan täytyypä vain luottaa siihen, että sähkäri hoitaa homman ”takuuseen”. En näistä tosiaan pahemmin ymmärrä, mutta toivon, että mitään kattopaneeleita ei tarvitsisi ainakaan alkaa uudestaan purkamaan tuollaisen vuoksi. 😅
Jos kyse on esim. jossain jakorasiassa pettäneestä liitoksesta, se jakorasia ei asetusten mukaan saa olla sellaisessa paikassa että rakenteita pitäisi purkaa. Jonkun huoltoluukun takana se saa olla, mutta ei naulatun paneelikaton takana.

Mä olen useampiakin khh/kylppäriremppoja ollut tekemässä, ja aika usein sähköt saneerataan nykyvaatimusten tasolle lisäämällä sinne vikavirtasuojakytkin kojerasiaan, joka sijoitetaan ovenpieleen naamankorkeudelle, tai oven yläpuolelle kattoon. Tosin pistorasiaryhmissä suositaan yleensä tuota ratkaisua jossa itse pistorasiassa on vikavirtasuoja, mutta siitä pistorasialta voi sähkö jatkua edelleen muihinkin rasioihin, riippuen siitä miten se kaapelointi on alunperin toteutettu, esimerkiksi komerossa keskusimurin pistorasiassa on VVS, ja kaapelointi jatkuu siitä edelleen työtason pistorasialle. Tuollainenkin voi äkkiseltään olla hankala, erityisesti jos sitä keskusimuria ei enää ole, vaan siellä romujen takana on vaan unohtunut pistorasia.
 
Kun talossa on vanha myrkynvihreä Strömbergin tulppasulakekaappi, niin pystyykö sellaiseen lisäämään sulakepesiä? Eli ottaa etupellin pois ja tekee siihen uuden reikärivin muiden alle. Oletan, että vaihekiskot kulkevat kaapin koko pituudella, niin niihin uudet tulppapesät kiinni. Kaappi on metrin korkea ja sulakkeita puoleenväliin. Tilaa ainakin olisi.

Sähkäri ehdotti uutta koteloa viereen, koska helpoin tapa. Mutta samalla vaivalla, mun mielestä, tekee kolme reikää ja irtopesiäkin on valmiina.
 
Kun talossa on vanha myrkynvihreä Strömbergin tulppasulakekaappi, niin pystyykö sellaiseen lisäämään sulakepesiä? Eli ottaa etupellin pois ja tekee siihen uuden reikärivin muiden alle. Oletan, että vaihekiskot kulkevat kaapin koko pituudella, niin niihin uudet tulppapesät kiinni. Kaappi on metrin korkea ja sulakkeita puoleenväliin. Tilaa ainakin olisi.

Sähkäri ehdotti uutta koteloa viereen, koska helpoin tapa. Mutta samalla vaivalla, mun mielestä, tekee kolme reikää ja irtopesiäkin on valmiina.
Jos tilaa on, niin voihan niitä lisätä, mutta eihän sitä kukaan tiedä mitä siellä sisällä on ennen kuin avaa ja katsoo. Noissa vanhemmissa harvemmin on valmiina mitään sen kummempia varauksia.
 
Kun talossa on vanha myrkynvihreä Strömbergin tulppasulakekaappi, niin pystyykö sellaiseen lisäämään sulakepesiä? Eli ottaa etupellin pois ja tekee siihen uuden reikärivin muiden alle. Oletan, että vaihekiskot kulkevat kaapin koko pituudella, niin niihin uudet tulppapesät kiinni. Kaappi on metrin korkea ja sulakkeita puoleenväliin. Tilaa ainakin olisi.

Sähkäri ehdotti uutta koteloa viereen, koska helpoin tapa. Mutta samalla vaivalla, mun mielestä, tekee kolme reikää ja irtopesiäkin on valmiina.

Tulppakeskusten kiskoissa ei yleensä ole senttiäkään ylimääräistä ja se reikärivin teko voi vaikuttaa helpolta, mutta on käytännössä todella vaikeaa saada oikeaan kohtaan, etenkin kun sen ihmeen pitää sattua kolme kertaa peräkkäin. Nopein (eli sinulle edullisin) vaihtoehto on todellakin lisätä se kotelo.
Todennäköisesti se sähköasentajasi tietää mistä puhuu ja ehkä sinun tulisi hänen mielipidettään kuunnella, mutta maksajalla on toki oikeus vaatia että ne pesät lisätään kotelon sijaan.
 
Todennäköisesti se sähköasentajasi tietää mistä puhuu ja ehkä sinun tulisi hänen mielipidettään kuunnella, mutta maksajalla on toki oikeus vaatia että ne pesät lisätään kotelon sijaan.
Itse asiassa asentaja ei tiedä sen tarkemmin, koska hän ei ole kaappia nähnyt. Heitti vain ehdotuksen nopeasti.

Reikien teko ei ole ongelma, kolme 42 mm reikää saa kyllä vesi/laserleikkaamalla tarkasti. Koska kaappi on vanha, niin hyvässä lykyssä kuparikiskoissa ei ole säästetty ja kaapissa voi olla ylimääräistä.

Muok. Pääsen siis työn puolesta käyttämään CNC-koneita, niin siksi reiät ei ole ongelma.
 
Viimeksi muokattu:
Itse asiassa asentaja ei tiedä sen tarkemmin, koska hän ei ole kaappia nähnyt. Heitti vain ehdotuksen nopeasti.

Reikien teko ei ole ongelma, kolme 42 mm reikää saa kyllä vesi/laserleikkaamalla tarkasti.

En minäkään ole kaappia nähnyt mutta kokemuksesta tiedän että ei ole käsityökaluilla helppo juttu.

Itse en yleensä kuljeta mukana vesi/laserleikkausvehkeitä tai tarkemmin ottaen en ole ikinä sellaisia edes nähnyt joten toivottavasti ymmärrät miten tämä muuttaa alkuperäistä kysymystäsi?
 
Kun talossa on vanha myrkynvihreä Strömbergin tulppasulakekaappi, niin pystyykö sellaiseen lisäämään sulakepesiä? Eli ottaa etupellin pois ja tekee siihen uuden reikärivin muiden alle. Oletan, että vaihekiskot kulkevat kaapin koko pituudella, niin niihin uudet tulppapesät kiinni. Kaappi on metrin korkea ja sulakkeita puoleenväliin. Tilaa ainakin olisi.

Sähkäri ehdotti uutta koteloa viereen, koska helpoin tapa. Mutta samalla vaivalla, mun mielestä, tekee kolme reikää ja irtopesiäkin on valmiina.

Kujten jo sanottu kukaan ei tiedä ennen kuin katsoo sisälle miten helposti onnistuu. Kulkeeko ne vaihe kiskot läpi kaapin? Ja kulkeeko ne pystyssä eikä vaakaan? Myös keskusten sisukalujen ja johdotuksien kunnossa on paljon eroja. Onko tässä nykyisessä keskuksessa vikavirtasuojia, pitääkö tämäkin lisätä keskukseen vai johonkin muualle? Näkemättä, helpoin ja edullisin on tosiaan laittaa uusi kotelo viereen, mitä varmasti itsekkin suosittelisin, jos ei ole nähnytkään kyseistä keskusta.
 
En tiedä onko tämä sopiva ketju vai mikäs.

Tuli tuollanen lyhkänen led nauha ostettua, kun edellinen vanha sanoi sopimuksensa irti.


Sain sen paikalleen ja valo tulee kyllä hyvin, mutta probleemana on että muuntaja tulee aivan helkutin kuumaksi ja haisee. Ja itse led nauhakin tulee aika lämpimäksi, entinen airam ei näin tehnyt?

Testasin toisella muuntajalla joka oli 5m nauhasta, toimii kuten pitää mutta lämpenee muuntaja siinäkin aikalailla vaikka eri valmistaja, sekä tuo nauha. Missä vika?
 
Kun talossa on vanha myrkynvihreä Strömbergin tulppasulakekaappi, niin pystyykö sellaiseen lisäämään sulakepesiä? Eli ottaa etupellin pois ja tekee siihen uuden reikärivin muiden alle. Oletan, että vaihekiskot kulkevat kaapin koko pituudella, niin niihin uudet tulppapesät kiinni. Kaappi on metrin korkea ja sulakkeita puoleenväliin. Tilaa ainakin olisi.

Sähkäri ehdotti uutta koteloa viereen, koska helpoin tapa. Mutta samalla vaivalla, mun mielestä, tekee kolme reikää ja irtopesiäkin on valmiina.
Ehkä, ehkä ei, kristallipallo rikki. Tarkemmin sähkärisi osaa sanoa kun keskuksen avaa ja näkee mitä on syönyt. Pieni muovikeskus viereen on halvin ja helpoin tapa, saa samalla paikkaa vikureille jos tarvis joskus. Tilaa katsomaan ja suunnitelkaa sitten.
 
En tiedä onko tämä sopiva ketju vai mikäs.

Tuli tuollanen lyhkänen led nauha ostettua, kun edellinen vanha sanoi sopimuksensa irti.


Sain sen paikalleen ja valo tulee kyllä hyvin, mutta probleemana on että muuntaja tulee aivan helkutin kuumaksi ja haisee. Ja itse led nauhakin tulee aika lämpimäksi, entinen airam ei näin tehnyt?

Testasin toisella muuntajalla joka oli 5m nauhasta, toimii kuten pitää mutta lämpenee muuntaja siinäkin aikalailla vaikka eri valmistaja, sekä tuo nauha. Missä vika?
Ota kuva muuntajan merkinnöistä ja laita tänne. Ensimmäisenä tulee mieleen, että muuntajan jännite tai tehonkesto ei ihan täsmää nauhan kanssa, vaikka ei tuo nauha kummoista tehoa tarvitsekaan.
 
Ota kuva muuntajan merkinnöistä ja laita tänne. Ensimmäisenä tulee mieleen, että muuntajan jännite tai tehonkesto ei ihan täsmää nauhan kanssa, vaikka ei tuo nauha kummoista tehoa tarvitsekaan.
1792258453252.png

1792258464747.png


Tuo oli se paketin mukana tullut. Testasin airamin 5m johdolle tarkotettua muuntajaa myös, mutta sekin kuumeni aikalailla. Eli siinä itse led nauhassa jotakin?
Katkaisin tuon 5m airamin nauhan n. 2m pituiseksi ja sen oman muuntajan siihen. Eihän se lämpiä oikein mitään..
 
1792258453252.png

1792258464747.png


Tuo oli se paketin mukana tullut. Testasin airamin 5m johdolle tarkotettua muuntajaa myös, mutta sekin kuumeni aikalailla. Eli siinä itse led nauhassa jotakin?
Katkaisin tuon 5m airamin nauhan n. 2m pituiseksi ja sen oman muuntajan siihen. Eihän se lämpiä oikein mitään..
Siis tämä kuumeneva on sen uuden nauhan mukana tullut? Luulin jostain syystä ensin, että käytit vanhaa muuntajaa ja siksi aloin sen speksejä miettimään.

Yleismittarillahan sitä saisi selkoa onko jossain selvää vikaa, mutta jos muuntaja kerran kuumenee voimakkaasti ja haisee niin veisin kyllä takaisin kauppaan. Toki noi halppismuuntajat voi toki aika paljon normaalistikin lämmetä.
 
Siis tämä kuumeneva on sen uuden nauhan mukana tullut? Luulin jostain syystä ensin, että käytit vanhaa muuntajaa ja siksi aloin sen speksejä miettimään.

Yleismittarillahan sitä saisi selkoa onko jossain selvää vikaa, mutta jos muuntaja kerran kuumenee voimakkaasti ja haisee niin veisin kyllä takaisin kauppaan. Toki noi halppismuuntajat voi toki aika paljon normaalistikin lämmetä.
Joo uuden mukana tullut.

Tosiaan testasin tuolla toisella muuntajalla tuota nauhaa myös, ja sekim aikalailla kuumeni. Mutta eri led nauhalla ei taasen kuumene.. Otin koko höskän pois ja vien takuuseen, ja tuon airamin nauha + muuntaja tilalle niin toimii.
 
Kujten jo sanottu kukaan ei tiedä ennen kuin katsoo sisälle miten helposti onnistuu. Kulkeeko ne vaihe kiskot läpi kaapin? Ja kulkeeko ne pystyssä eikä vaakaan? Myös keskusten sisukalujen ja johdotuksien kunnossa on paljon eroja. Onko tässä nykyisessä keskuksessa vikavirtasuojia, pitääkö tämäkin lisätä keskukseen vai johonkin muualle? Näkemättä, helpoin ja edullisin on tosiaan laittaa uusi kotelo viereen, mitä varmasti itsekkin suosittelisin, jos ei ole nähnytkään kyseistä keskusta.
Kyseessä on siis Strömberg MFSE10 kaappi 70-luvulta, ei ole eikä tarvitse lisätä vvsk. Mutta täytyy avata tuo etukansi jossain vaiheessa. Kuvassa olevat mustat kiskot saa siirrettyä alemmas, niihin tulee paperi sulakemerkinnöistä.
1792266179386.png

Tuossa sulakekaapissa on 10x 3 sulakepesiä vain noin 2/5 kaapin korkeudesta. Veikkaan, että samasta MFSE kaapista on 20 ja 30 (x3) pesäiset versiot samoilla ulkomitoilla. Hyvällä onnella vaihekiskot ovat saman pituisia. Mutta avaamalla selkenee, ellei täällä ole kokemuksia MFSE kaapista.
 
Viimeksi muokattu:
Kyseessä on siis Strömberg MFSE10 kaappi 70-luvulta, ei ole eikä tarvitse lisätä vvsk. Mutta täytyy avata tuo etukansi jossain vaiheessa. Kuvassa olevat mustat kiskot saa siirrettyä alemmas, niihin tulee paperi sulakemerkinnöistä.
1792266179386.png

Tuossa sulakekaapissa on 10x 3 sulakepesiä vain noin 2/5 kaapin korkeudesta. Veikkaan, että samasta MFSE kaapista on 20 ja 30 (x3) pesäiset versiot samoilla ulkomitoilla. Hyvällä onnella vaihekiskot ovat saman pituisia. Mutta avaamalla selkenee, ellei täällä ole kokemuksia MFSE kaapista.
Melko varmasti kiskot loppuvat viimeisiin sulakkeisiin ja alla oleva tila on mahdollisesti jo käytetty johonkin muuhun tarkoitukseen.

Jos kuitenkin päädyt vaihtamaan/ jatkamaan kiskoja niin muista niiden oikea mitoitus ja varoituksen sanana, työnä niiden vaihto on aika homma. Yleensä vielä lämmenneistä ja jumiutuneista posliineista tai sulakepohjista osa leviää käsiin.

Lisäksi noissa kiskoissa ja pesissä on valmistajakohtaisia eroja, eli vaikka kiskot jatkuisivatkin, ei välttämättä jonkun toisen valmistajan pesä sovikkaan siihen kiskoon.
Nykyään on vielä suhteellisen hankala löytää kattavaa valikoimaa tulppasulakeosissa..
 
Melko varmasti kiskot loppuvat viimeisiin sulakkeisiin ja alla oleva tila on mahdollisesti jo käytetty johonkin muuhun tarkoitukseen.

Jos kuitenkin päädyt vaihtamaan/ jatkamaan kiskoja niin muista niiden oikea mitoitus ja varoituksen sanana, työnä niiden vaihto on aika homma. Yleensä vielä lämmenneistä ja jumiutuneista posliineista tai sulakepohjista osa leviää käsiin.

Lisäksi noissa kiskoissa ja pesissä on valmistajakohtaisia eroja, eli vaikka kiskot jatkuisivatkin, ei välttämättä jonkun toisen valmistajan pesä sovikkaan siihen kiskoon.
Nykyään on vielä suhteellisen hankala löytää kattavaa valikoimaa tulppasulakeosissa..
Aivan, noita pesiä on hajonnut ennen, niin olen säilyttänyt varaosia. Kun asuu vanhassa talossa, niin tietää varaosien tärkeyden.
En ole viimeisistä määräyksistä perillä, pitääkö vikavirtasuojat kuitenkin laittaa, jos muuttaa olemassa olevia, ketjutettuja pistorasioita omille sulakkeille?
 
Jos keskusta ei uusita niin vvsk:ä ei ole pakollista lisätä kuin ulko ja kostean tilan pistorasioille, suositeltavaa kyllä.
 
Minkälaista maakaapelia nykäisen syöttökaapeliksi ryhmäkeskukselle, kun tarve on saada 32A tai 16A voimavirtaa päätepisteessä ulos? MCMK 4X16/16?
 
Minkälaista maakaapelia nykäisen syöttökaapeliksi ryhmäkeskukselle, kun tarve on saada 32A tai 16A voimavirtaa päätepisteessä ulos? MCMK 4X16/16?
Kysy sähköurakoitsijaltasi.
Riippuu nimittäin oikosulkuvirrasta, keskusten välisestä matkasta ja kaapelin asennustavasta.

Suosittelen myös kysymään axcmkn hintoja
 
Kysy sähköurakoitsijaltasi.
Riippuu nimittäin oikosulkuvirrasta, keskusten välisestä matkasta ja kaapelin asennustavasta.

Suosittelen myös kysymään axcmkn hintoja

Suojaputkeen maan alle ja matkaa n. 25m. Sähkömiestä ei vielä ole hankittuna.
 
Minkälaista maakaapelia nykäisen syöttökaapeliksi ryhmäkeskukselle, kun tarve on saada 32A tai 16A voimavirtaa päätepisteessä ulos? MCMK 4X16/16?
mcmk 4x10+10 riittää yleensä. Acmcmk tulee halvemmaksi, mutta vaatii usein säätöä sitten päätteiden kanssa, niin että tuo mcmk on kyllä helpompi ratkaisu.
 
Kysymys ammattilaiselle: Jos haluan siirtää tallissa olevan 16A voimavirtapistorasian 15 metriä tallin toiseen nurkkaan, niin olenko oikealla jäljillä tehdessäni johdon viennin, joka on 5x 2,5mm2? Ammattilainen tulee sitten tekemään itse kytkennät, mutta tuon itse johdon viemisen suojaputkessa pitkin tallin seiniä ja kattoa saan säästettyä asentajan aikaa, eli rahaa.
 
Kysymys ammattilaiselle: Jos haluan siirtää tallissa olevan 16A voimavirtapistorasian 15 metriä tallin toiseen nurkkaan, niin olenko oikealla jäljillä tehdessäni johdon viennin, joka on 5x 2,5mm2? Ammattilainen tulee sitten tekemään itse kytkennät, mutta tuon itse johdon viemisen suojaputkessa pitkin tallin seiniä ja kattoa saan säästettyä asentajan aikaa, eli rahaa.

Jos sulla on valmiiksi laitettu pinta-asennetut jap putket reitille niin ei se ammattilainen sitä kaapelia pitkään nypi.
 
Jos sulla on valmiiksi laitettu pinta-asennetut jap putket reitille niin ei se ammattilainen sitä kaapelia pitkään nypi.
No ku ei oo, itellä on kaikki muut tarvikkeet paitsi toi kaapeli, ja sitä tartten sen reilun 15 m ja puuilostaa saa metritavarana.
 
11kW auton latausasemalle tuli juuri joku aika sitten 5x2.5mm2 MMJ:tä kun laitatutin katokseen. Kaapelin kokonaispituus oli kymmenisen metriä.
 
Kysymys ammattilaiselle: Jos haluan siirtää tallissa olevan 16A voimavirtapistorasian 15 metriä tallin toiseen nurkkaan, niin olenko oikealla jäljillä tehdessäni johdon viennin, joka on 5x 2,5mm2? Ammattilainen tulee sitten tekemään itse kytkennät, mutta tuon itse johdon viemisen suojaputkessa pitkin tallin seiniä ja kattoa saan säästettyä asentajan aikaa, eli rahaa.
5x2,5s on tyypillinen kaapeli tuossa tarkoituksessa.
 
Ostin tasavirta-akut 32 kwh ja invertterin (victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 - 1-vaihe).

Ymmärsin että 32 A sulake olisi tuolle invertterille parempi. Liittymä on 3x35A. Estääkö joku vaihtamasta 32 A sulakkeen vapaana olevan nykyisen 16 A sulakkeen tilalle. Sulakkeelle menevä johto on selvästi 2,5mm paksumpaa karvaa. Tavoite toki saada invertteristä enemmän potkua irti (maksimi 21,7 A jatkuva, eli kuitenkin aika paljon alle tuon 32 A, mutta kuitenkin reilusti yli 16 A).

Tuohon tarvittanee myös tuolloin 6 mm3 johtimet invertteriltä sähköpääkeskukselle (tälle korvattavalle 32A paukulle)?
 
Viimeksi muokattu:
Ostin tasavirta-akut 32 kwh ja invertterin (victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 - 1-vaihe).

Ymmärsin että 32 A sulake olisi tuolle invertterille parempi. Liittymä on 3x35A. Estääkö joku vaihtamasta 32 A sulakkeen vapaana olevan nykyisen 16 A sulakkeen tilalle. Sulakkeelle menevä johto on selvästi 2,5mm paksumpaa karvaa. Tavoite toki saada invertteristä enemmän potkua irti (maksimi 21,7 A jatkuva, eli kuitenkin aika paljon alle tuon 32 A, mutta kuitenkin reilusti yli 16 A).

Tuohon tarvittanee myös tuolloin 6 mm3 johtimet invertteriltä sähköpääkeskukselle (tälle korvattavalle 32A paukulle)?
Tuohon vaikuttaa keskuksen virtaluokitus ja muutkin seikat. Ei ole yksioikoista vastausta.
 
Tuohon vaikuttaa keskuksen virtaluokitus ja muutkin seikat. Ei ole yksioikoista vastausta.
Kiitos vastauksesta, jotain tällaista ennakoin. Mistäköhän pääsisin tässä paremmin jyvälle, mikä on sallittua? Virtakiskoista vai jostain tarroista kenties liikkeelle?

Yleistietona okt on vuosimallia 2006, tosiaan 3x35A pääsulakekoko. Olen tehnyt täällä suurehkon energiaremontin, jonka myötä käytännössä tässä keskuksessa on melkein puolet nyt tyhjänä ja kuormitusmielessä ei tule laskennallisesti - tai käytännössä varmuudella esteitä vastaan.

Ainut jota en maalikkona osaa arvioida, on nämä johtimien mahdolliset sallitut asennuskoot tai muut mitä standardi mahdollisesti määrää (ja koska tällä hetkellä on vain 10A valovirtarivi ja 2x16A sulakerivit, ilman tällaisia vahvempia paukkuja, joita ei ole ennen tarvittu). Koska tämä asennus vaatinee ilmoituksen sähköyhtiölle, pitää ottaa joku paikalle asentamaan - muussa tapauksessa ei kiinnostaisi ja kytkisin itse kaiken loppuun asti kiinni.
 
Kiitos vastauksesta, jotain tällaista ennakoin. Mistäköhän pääsisin tässä paremmin jyvälle, mikä on sallittua? Virtakiskoista vai jostain tarroista kenties liikkeelle?

Yleistietona okt on vuosimallia 2006, tosiaan 3x35A pääsulakekoko. Olen tehnyt täällä suurehkon energiaremontin, jonka myötä käytännössä tässä keskuksessa on melkein puolet nyt tyhjänä ja kuormitusmielessä ei tule laskennallisesti - tai käytännössä varmuudella esteitä vastaan.

Ainut jota en maalikkona osaa arvioida, on nämä johtimien mahdolliset sallitut asennuskoot tai muut mitä standardi mahdollisesti määrää (ja koska tällä hetkellä on vain 10A valovirtarivi ja 2x16A sulakerivit, ilman tällaisia vahvempia paukkuja, joita ei ole ennen tarvittu). Koska tämä asennus vaatinee ilmoituksen sähköyhtiölle, pitää ottaa joku paikalle asentamaan - muussa tapauksessa ei kiinnostaisi ja kytkisin itse kaiken loppuun asti kiinni.
6/5 tee se itsehemmo siis kyseessä...

Ylhäällä se jo kerrottiin mutta minäkin sen sinulle kerron, sille sähkökeskukselle on annettu nimellisvirta arvo jota ei saa ylittää ryhtymättä keskusvalmistajaksi.

Sinun tapauksessasi se nimellisvirta laskettaisiin kaavalla 35a+32a-> 67a jota tuskin siellä kaapissa olevassa tarrassa lukee...
50a tai jopa 63a on se sijaan mahdollista..

Asiaa pystyy kiertämään esim. lisäämällä keskuksia, se sinun paikallinen sähköurakoitsijasi on se henkilö johon otat yhteyttä ja täyttelette yhdessä pientuotannon liittymislomakkeen koska sähköyhtiökin voi rajoittaa tehoa jolla saat liittyä jolloin koko sulakehaaveilu voi olla turhaa...
 
Juuri näitä säännöksiä varten juurikin kyselen, jos se ei vielä aiemmin selvinnyt ja kyllä ihan 6/5 -tee-se-itse-miehenä, epä-hesalaisena ja epä-byrokraattina.

Tämä vastaus antoi paljon enemmän lisätietoa jo. Eli mitä voisin tehdä ennen kuin tilaan sen junnun tänne á 85 €/h lorvimaan kädet munissa, on vetää paksu kaapeli invertteriltä lähelle keskusta ja antaa vaihtoehdoiksi tuoda pieni keskus tai laittaa se ensin suunnittelemani 32 A paukku - tai 25 A, jos se on sallittujen rajoissa paremmin. Jos näistä aiempi maksaa minusta liikaa, niin sitten menköön suoraan 16 Ampeerin taakse, sekin riittää.


Edit:
Vaikuttaako tähän nimellisvirran laskentaan Victron EM540 ja että tarkoitushan on syöttää akuista silloin kun valtakunnan verkosta maksaa.

Edit 2:
(disclaimer: en luota päätöksentekoa tekoälylle, vaikka myönsin olevani tee-se-itse)
1. Syöttö virtakiskon vastakkaiseen päähänTämä on yleisin ja helpoin tapa välttää kiskon ylikuormitus, jos käytät talon olemassa olevaa sähkökeskusta. Asennat Victronin syötön (esim. 32 A johdonsuojakatkaisija) L1-virtakiskon aivan vastakkaiseen päähän suhteessa pääkytkimeltä tulevaan verkkosyöttöön. Koska virrat kulkevat kiskossa kuormille päinvastaisista suunnista, mikään kiskon yksittäinen piste ei joudu kantamaan verkon ja invertterin yhteisvirtaa.

>>Tämä olisi myös erittäin helppo toteuttaa, onko kommenttia ampua alas tai puolesta?


Edit 3:
Kannattaisiko pääsulakkeen koko tiputtaa, ehkä vilp-remontin jälkeen muutenkin? Antaisiko se halvemman siirtohinnan lisäksi lisää pelivaraa tässä? Kaappi on näemmä 50A.


Edit 4:
Näiden perusteella oma tämän hetken miete;
1. Pyydä sähköurakoitsijaa samalla tiputtamaan pääsulakkeet 35A -> 25A, säästää heti rahaa (liittymän vapaa kapasiteetti Carunan mukaan nyt 62 %)
2. 25 A pääsulakkeen jälkeen voin laittaa invertterin 25 A paukun taakse suoraan ja laillisesti. 25 A riittää myös Victronille hyvin.
 
Viimeksi muokattu:
@sukkis Mun mielestä multiplussaa ei voi kytkeä sähkötauluun rinnalle, kuten esim aurinkoinvertterit tyypillisesti kytketään, vaan se kytketään sarjaan.

Eli yksinkertaistettuna se sähkölaitokselta tuleva syöttö kytketään syöttämään multiplussaa ja multiplussa kytketään syöttämään sähkökaappia.

Tietysti kokonaisuus ei ole noin yksinkertainen, jo siksi että sähköliittymä on kolmevaiheinen ja tuo multiplussa vain 1 vaiheinen, mutta noin kytkettynä sen saa toimimaan niin että käytät omaa akkusähköä, ja ostosähköä vain kun on pakko. Samoin esim sähkökatkon aikana multiplus jaa syöttämään taloon sähköä, ilman että se tuottaa vaaraa syöttämällä sähköä verkkoon päin.

Mä en ole itse tuota multiplussaa käpistellyt, mutta harkitsin sen hankkimista retkeilyautoon pari vuotta sitten ja silloin tutustuin jonkinverran sen ominaisuuksiin.
 
Ostetussa kämpässä on ihan helvetisti vanhaa relettä yms. tilpehööriä. Osa vaikuttaa siltä, että pöllitty tehtaan varaosa ennen käyttöön päätymistä. Osa selkeästi otettu talteen varmuuden vuoksi kun järjestelmää purettu. Loisteputkien muuntajia yms. kanssa. Onkohan noilla jollekin jotain arvoa? En ole näistä rahaa vailla, mutta voisin kuvitella, että joku 60-80 luvun tekniikka voisi olla varaosana arvokas sellaisen tarvitsijalle. Pöllityistä muovilaatikoista päätellen kaveri lienee ollut sähköasentaja tai huoltomies elintarviketehtaassa.
 
Ostetussa kämpässä on ihan helvetisti vanhaa relettä yms. tilpehööriä. Osa vaikuttaa siltä, että pöllitty tehtaan varaosa ennen käyttöön päätymistä. Osa selkeästi otettu talteen varmuuden vuoksi kun järjestelmää purettu. Loisteputkien muuntajia yms. kanssa. Onkohan noilla jollekin jotain arvoa? En ole näistä rahaa vailla, mutta voisin kuvitella, että joku 60-80 luvun tekniikka voisi olla varaosana arvokas sellaisen tarvitsijalle. Pöllityistä muovilaatikoista päätellen kaveri lienee ollut sähköasentaja tai huoltomies elintarviketehtaassa.
Jos siellä on vanhoja purkitransistoreja niin ehkä arvoa. Muuten jos on metallia niin sen verran ku sillä romumetallilla.
 
@sukkis Mun mielestä multiplussaa ei voi kytkeä sähkötauluun rinnalle, kuten esim aurinkoinvertterit tyypillisesti kytketään, vaan se kytketään sarjaan.

Eli yksinkertaistettuna se sähkölaitokselta tuleva syöttö kytketään syöttämään multiplussaa ja multiplussa kytketään syöttämään sähkökaappia.

Tietysti kokonaisuus ei ole noin yksinkertainen, jo siksi että sähköliittymä on kolmevaiheinen ja tuo multiplussa vain 1 vaiheinen, mutta noin kytkettynä sen saa toimimaan niin että käytät omaa akkusähköä, ja ostosähköä vain kun on pakko. Samoin esim sähkökatkon aikana multiplus jaa syöttämään taloon sähköä, ilman että se tuottaa vaaraa syöttämällä sähköä verkkoon päin.

Mä en ole itse tuota multiplussaa käpistellyt, mutta harkitsin sen hankkimista retkeilyautoon pari vuotta sitten ja silloin tutustuin jonkinverran sen ominaisuuksiin.
Pian selvinnee kun otan sähkärin.

Tekoälyn perusteella näin (en tähän luota ennen kuin joku sen tosiaan kytkee, jos kytkee)
Laite kytketään sähkökeskukseen yhdelle vaiheelle (AC IN). Juju piilee sähkökeskuksen pääsyöttöön asennettavassa 3-vaiheisessa energiamittarissa (esim. Carlo Gavazzi EM540). Se lukee koko talon reaaliaikaista kulutusta ja kertoo tiedon Victronin GX-yksikölle. Jos talo kuluttaa sähköä vaiheista L2 ja L3, Victron purkaa akkupakettia (esim. 32 kWh LiFePO4) vaiheeseen L1 tasan saman verran. Koska Suomen sähköverkossa on käytössä vaihenetotus, sähkömittari laskee vaiheet yhteen: ostosähköä ei kulu, vaikka fyysisesti invertteri syöttää vain yhtä vaihetta.

Näköjään 16 A saa vaan syöttää yhteen vaiheeseen. No, se ratkaisi sitten kaapelikoon ja sulakkeen..
 
Jos victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 - 1-vaihe on sama kun tuolla myynnissä oleva, niin mielestäni ei tuo verkkoon päin syötä mitään ( ei ole verkkoon tahdistuva invertteri). Laitteessa on omat lähdöt erillisille kuormituksille, joita syötetään verkosta tai akustosta näin ollen mitään vaihenetotusta ei tapahdu.

IMG_1928.jpeg


Edit. Näyttäisi tuossa kuitenkin olevan mahdollisuus syöttää verkkoon päin. Asetusohjelmassa VE Configure 3 saa valittua Europe Grid Code EN50549-1 2019.

Taajuuden säätö
Silloin, kun MultiPlus-II -laitteeseen on liitetty aurinkopaneelijärjestelmän invertteri, ylimääräinen aurinkoenergia käytetään akkujen lataamiseen. Kun absorptiojännitetaso on saavutettu, latausvirtaa pienennetään ja ylimääräinen energia syötetään sähköverkkoon. Jos sähköverkkoa ei ole käytettävissä tai liitäntää ei ole, MultiPlus-II nostaa AC-taajuutta hieman aurinkopaneelien invertterin lähdönpienentämiseksi.
2.4 ESS – Energy Storage Systems -energianvarastointijärjestelmät: sähkövirran syöttö takaisin sähköverkkoon
Silloin, kun MultiPlus-II -laitetta käytetään järjestelmässä, joka syöttää energiaa takaisinpäin sähköverkkoon, laitteen "Grid Code" asetus tulee asettaa vastaamaan liitetyn sähköverkon vaatimuksia käyttämällä VEConfigure Tool -työkalua.
Kun mainittu asetus on asetettu, sen tai siihen liittyvien asetuksien muuttaminen tai poistaminen edellyttää salasanaa.
 
Viimeksi muokattu:
Jos victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 - 1-vaihe on sama kun tuolla myynnissä oleva, niin mielestäni ei tuo verkkoon päin syötä mitään ( ei ole verkkoon tahdistuva invertteri). Laitteessa on omat lähdöt erillisille kuormituksille, joita syötetään verkosta tai akustosta näin ollen mitään vaihenetotusta ei tapahdu.

IMG_1928.jpeg
Kyllä tuon oikeanpuoleisen voi ymmärtää niin että se tahdistuu verkkoon, ja syöttää energiaa myös sinnepäin. Jos noin, niin sitten se kyllä toimii, ja vain ne kriittiseksi katsotut ryhmät laitetaan tuon multiplussan outputin perään.

Mun kaavailemassa retkeiluautokäytössähän tuollaista skenaariota ei ole, joten en silloin edes tutkinut mahdollisuutta tuohon.
 
Multiplus II harkinnassa mökille off gridiin, vaikuttaa ihan hyvältä setiltä, saisi talvella syötettyä geniksellä (2,5kW) myös akkujen lataukseen sähköä tarvittaessa ilman kytkentämuutoksia :tup:
 
Olen laitattamassa Shelly Pro 1:sta LVV:n pörssiohjaukseen ja samalla tietysti heräsi mielenkiinto siirtää myös lämmitystä (ainakin osittain) automatisoiduksi. Ei välttämättä nyt heti, mutta joskus tulevaisuudessa. Omakotitalo jossa sähkölämmitys ja varaava takka + ilppi. Lämpöpumppu paahtaa jatkuvalla syötöllä, muu lämmitys on toteutettu lattialämmityksellä huoneittain. Huonekohtaiset termostaatit merkkiä Eberle. Sähkökaapissa on kontaktori (joka menee vaihtoon Shellyn asennuksen yhteydessä), joka on tähän asti ohjaillut yösähköllä varaajaa n. klo 22 alkaen. Lisänä on vielä lämmin varasto, siellä lämmitys kahdella 600W seinäpatterilla.

Mitähän mahtavat olla nämä komponentit LVV:n kontaktorin vasemmalla puolella? Ja miksi kaapissa on varaavan lämmityksen ja suoran lämmityksen kytkimet, kun käsittääkseni nuo lattialämmön termostaatit lämmittävät päivät yöt läpeensä, jos ovat päällä (termostaatin rajoissa toki). Nyt vielä pois päältä pl. kylpyhuone ja kodinhoitohuone, talvella joutuu tietysti pitämään päällä. Ainakaan en ole koskaan huomannut, että termostaatit käyttäytyisivät jotenkin eri tavoin yöaikaan vrt. päivällä, joten tuo "varaava lämmitys" mietityttää. 🤔

Kannattaisiko lattialämmityksiin laittaa Shellyä myös, vai erikseen älytermostaatit esim. olohuoneeseen ja keittiöön, joissa isoimmat lattiapinta-alat (+ korkea katto; nämä kaksi samaa isoa tilaa) ja siten suurin kulutus lämmityksessä? Halvinta lienee ohjailla nykyisten termostaattien virtoja. Sähkökuvista katsoin, että OH/keittiöön on vedetty yhteensä 4300 W:n edestä lämmityspiuhaa (reilu 200m). Lähinnä mietin ns. low hanging fruit -tilannetta, jossa ensiaskel on tuo LVV:n pörssiohjaus.

20261029_152237.jpg
eberle-termos.jpg
 
. Sähkökaapissa on kontaktori (joka menee vaihtoon Shellyn asennuksen yhteydessä), joka on tähän asti ohjaillut yösähköllä varaajaa n. klo 22 alkaen.

Jos vanha kontaktori ei ole viallinen, niin shelly laitetaan vaan ohjamaan sitä nykyisen tariffikärjen sijaan.

Mitähän mahtavat olla nämä komponentit LVV:n kontaktorin vasemmalla puolella?

Lämmityksen kontaktorit

Ja miksi kaapissa on varaavan lämmityksen ja suoran lämmityksen kytkimet, kun käsittääkseni nuo lattialämmön termostaatit lämmittävät päivät yöt läpeensä, jos ovat päällä (termostaatin rajoissa toki).

Noilla ohjataan lämmityksen kontaktoreita. Lämmityksen saa kytkimellä keskuksesta käännettyä helposti kokonaan pois. Tuo "varaava" kytkin on yleensä keskellä pois, ja alhaalla vain yösähkön ohjaama.

Noiden kytkimien rinnalle voi laittaa shellyn, jolla ohjata lämmitystä.

Kannattaisiko lattialämmityksiin laittaa Shellyä myös, vai erikseen älytermostaatit esim. olohuoneeseen ja keittiöön, joissa isoimmat lattiapinta-alat (+ korkea katto; nämä kaksi samaa isoa tilaa) ja siten suurin kulutus lämmityksessä? Halvinta lienee ohjailla nykyisten termostaattien virtoja. Sähkökuvista katsoin, että OH/keittiöön on vedetty yhteensä 4300 W:n edestä lämmityspiuhaa (reilu 200m). Lähinnä mietin ns. low hanging fruit -tilannetta, jossa ensiaskel on tuo LVV:n pörssiohjaus.

Mulla shelly ohjaa lämmityksen kontaktoreita, alkuperäiset kytkimet on vielä paikallaan ja niillä voi pakottaa lämmityksen jatkuvalle, jos siltä tuntuu. Jos lämmitysteho on sopivasti ylimitoitettu, tuollainen osittain varaava lämmityssysteemi on ihan pätevä pörssiohjattuna.

Alkuperäinen idea osittain varavassa on että pikkupakkasiin asti voi lämmittää pelkällä yösähköllä, pösä ohjattu lattialämmitys on aina juuri tuollainen osittain varaava.
 
Ensinnäkin erittäin paljon kiitoksia @Pakana selkeistä vastauksista! 👍

Jos vanha kontaktori ei ole viallinen, niin shelly laitetaan vaan ohjamaan sitä nykyisen tariffikärjen sijaan.
Tuo hurisee aika kuuluvasti jo perustilassaan ja vettä lämmittäessä vielä enemmän. Ymmärsin, että Shellyn kanssa parempi sellainen hurinaton malli ja se on jo budjetoitu tarjoukseen, joten menkööt vaihtoon.

Noilla ohjataan lämmityksen kontaktoreita. Lämmityksen saa kytkimellä keskuksesta käännettyä helposti kokonaan pois. Tuo "varaava" kytkin on yleensä keskellä pois, ja alhaalla vain yösähkön ohjaama.

Noiden kytkimien rinnalle voi laittaa shellyn, jolla ohjata lämmitystä.
Tässä oli sellainen pienehkö mind-blown -giffin paikka. 🤯 Siis olemme asuneet tässä talossa kohta 16 vuotta ankarien (talvi)sähkölaskujen koettelemina, ja nyt selviää, että tuo ON/OFF-vivulta päällisin puolin maallikon silmään näyttävä kytkin sisältääkin (vailla merkintää olevan) keskiasennon! 🥲 Tästä vinkistä erittäin suuri kiitos erityisesti. 🙏 Kävin heti kaapilla ja tosiaan, varaava kytkin pysyy keskiasennossa (nyt päiväsaikaan en voinut vielä varmistaa, onko se pois vai yöohjaus; kokeilen illalla). Suorassa lämmityksessä ei keskiasentoa ole, mikä käy järkeen. Ja kylpyhuoneen termari sammui siitä vivusta, eli nyt olen paremmin kartalla näistä.

Mulla shelly ohjaa lämmityksen kontaktoreita, alkuperäiset kytkimet on vielä paikallaan ja niillä voi pakottaa lämmityksen jatkuvalle, jos siltä tuntuu. Jos lämmitysteho on sopivasti ylimitoitettu, tuollainen osittain varaava lämmityssysteemi on ihan pätevä pörssiohjattuna.

Alkuperäinen idea osittain varavassa on että pikkupakkasiin asti voi lämmittää pelkällä yösähköllä, pösä ohjattu lattialämmitys on aina juuri tuollainen osittain varaava.
Tuo edellä kuvattu oivallus yösähkömahdollisuudesta auttaa jo hyvinkin alkuun, mutta taidan kyllä joskus myöhemmin laittaa vielä Shellyn taakse lattiat. Nykyisin olen napsinut vaan käsipelissä pois yksittäisiä (isoimpia) huoneita kalliilla tunneilla.

Periaatteessa Shelly Pro 2 riittäisi ohjaamaan sekä suoraa että varaavaa lattialämmitystä, ja voisin skriptata eri aikatauluksen näille? EDIT: Vai peräti villikorttina nyt heti samantien Shelly Pro 3 ohjaamaan kaikki kolmea? Tuohan menisi melkein samoilla töillä varmaan ja itse Shellyn hintaero ei ole hirmu iso. 🤔
 
Viimeksi muokattu:
Ensinnäkin erittäin paljon kiitoksia @Pakana selkeistä vastauksista! 👍


Tuo hurisee aika kuuluvasti jo perustilassaan ja vettä lämmittäessä vielä enemmän. Ymmärsin, että Shellyn kanssa parempi sellainen hurinaton malli ja se on jo budjetoitu tarjoukseen, joten menkööt vaihtoon.

Se ohje käyttää hurinatonta kontaktoria shellyn kanssa koskee oikeastaan vain PM malleja, joissa on tehon mittaus, jonka takia se kontti voi aiheuttaa hallitsemattomia jännitepiikkejä sinne shellyyn päin. Tosin PM mallia ei nyt ole muutenkaan mitään perustetta laittaa kontaktoria ohjaamaan, eihän se pelkän kontaktorin kelan tehonkulutus ketään kiinnosta.

Se LVV kontaktroi ei pidä mitään ääntä silloin kun ei lämmitä vettä, päiväsaikaan kuuluva hurina lienee peräisin niistä lämmityksen kontaktoreista. Sinänsä jos kontaktori pitää jo selkeästi kuuluvaa ääntä, on ihan perusteltua pistää vaihtoon. Siis samalla myös ne lämmityksen kontit jos ääntävät jo.

Tässä oli sellainen pienehkö mind-blown -giffin paikka. 🤯 Siis olemme asuneet tässä talossa kohta 16 vuotta ankarien (talvi)sähkölaskujen koettelemina, ja nyt selviää, että tuo ON/OFF-vivulta päällisin puolin maallikon silmään näyttävä kytkin sisältääkin (vailla merkintää olevan) keskiasennon! 🥲 Tästä vinkistä erittäin suuri kiitos erityisesti. 🙏 Kävin heti kaapilla ja tosiaan, varaava kytkin pysyy keskiasennossa (nyt päiväsaikaan en voinut vielä varmistaa, onko se pois vai yöohjaus; kokeilen illalla). Suorassa lämmityksessä ei keskiasentoa ole, mikä käy järkeen. Ja kylpyhuoneen termari sammui siitä vivusta, eli nyt olen paremmin kartalla näistä.

Joo, se 1-0-2 kytkin on vielä usein sen verran jäykkä että loikkaa mielellään toiseen äärilaitaan, jos sitä ei tarkoituksellisesti jätä siihen keskelle. Tuossa sun keskuksessa on aika huonosti merkitty nuo, yleensä se kolmeasentoisuus tuodaan esiin siinä merkinnnässä.

Tuo edellä kuvattu oivallus yösähkömahdollisuudesta auttaa jo hyvinkin alkuun, mutta taidan kyllä joskus myöhemmin laittaa vielä Shellyn taakse lattiat. Nykyisin olen napsinut vaan käsipelissä pois yksittäisiä (isoimpia) huoneita kalliilla tunneilla.

Periaatteessa Shelly Pro 2 riittäisi ohjaamaan sekä suoraa että varaavaa lattialämmitystä, ja voisin skriptata eri aikatauluksen näille? EDIT: Vai peräti villikorttina nyt heti samantien Shelly Pro 3 ohjaamaan kaikki kolmea? Tuohan menisi melkein samoilla töillä varmaan ja itse Shellyn hintaero ei ole hirmu iso. 🤔

Jos keksit jonkin tarpeen ohjata lämmityssä kahdessa eri "tahdissa" niin tuo Pro 3 on ihan perusteltu, mutta noin muuten kyllä riittäisi LVV ohjaus ja yhteinen lämmitysohjaus kummallekin lämmityskontille, johon Pro 2 riittää hyvin.
 