Se lattiasta nouseva kaapeli on syytä suojata mekaanisilta vurioilta, sähköteknisesti se ei tarvitse suojaa. Anturille laitetaan tyypillisesti juuri sähöputki, mutta sinänsä mikä tahansa sopivankokoinen putki käy.Autotallin lattiavalu ja edustaluiskan valu ois tulossa. Devin lattiakaapelia laitan kiepin sisälle raudotuksen kiinni. Mietin, että tarviiko siitä suojata osuutta missä kaapelit nousee seinän vieressä ylös valusta? Käykö termostaatin anturiputkeksi 20mm sähköasennusputki, jota sattuu olemaan nurkissa?
Luiskaan haluttaisi laittaa varaus sulanapitokaapelille. Ajattelin laittaa senkin samalla 20mm putkella. Kestäähän tollanen jäykkä muovisalko lämmön joka sulanapitokaapelista siihen kohdistuu?![]()
Sitä lämmityskaapelia ei itsessään laiteta suojaputkeen, vaan se pitää olla suoraan betonissa, johon kaapelin lämpö johtuu. Lämmityskaapeli on liitetty tavalliseen kaapeliin, joka nousee ylös betonista, jolle sitten tarvittaessa laitetaan jokin suokaputki.
Varaukseksi laitettava lämmitys on siis laitettava jo valussa, varauksen siitä tekee se että sitä ei vaan kytketä käyttöön.