Kysymyksiä sähkömiehille

Autotallin lattiavalu ja edustaluiskan valu ois tulossa. Devin lattiakaapelia laitan kiepin sisälle raudotuksen kiinni. Mietin, että tarviiko siitä suojata osuutta missä kaapelit nousee seinän vieressä ylös valusta? Käykö termostaatin anturiputkeksi 20mm sähköasennusputki, jota sattuu olemaan nurkissa?

Luiskaan haluttaisi laittaa varaus sulanapitokaapelille. Ajattelin laittaa senkin samalla 20mm putkella. Kestäähän tollanen jäykkä muovisalko lämmön joka sulanapitokaapelista siihen kohdistuu? 🤔
Se lattiasta nouseva kaapeli on syytä suojata mekaanisilta vurioilta, sähköteknisesti se ei tarvitse suojaa. Anturille laitetaan tyypillisesti juuri sähöputki, mutta sinänsä mikä tahansa sopivankokoinen putki käy.

Sitä lämmityskaapelia ei itsessään laiteta suojaputkeen, vaan se pitää olla suoraan betonissa, johon kaapelin lämpö johtuu. Lämmityskaapeli on liitetty tavalliseen kaapeliin, joka nousee ylös betonista, jolle sitten tarvittaessa laitetaan jokin suokaputki.

Varaukseksi laitettava lämmitys on siis laitettava jo valussa, varauksen siitä tekee se että sitä ei vaan kytketä käyttöön.
 
Tervehdys sähkötietäväiset. Minulla olisi tällainen aloittelijakysymys. Telkkari pitäisi siirtää toiselle seinustalle ja sielläpähän ei ole pistorasiaa. Löytyy kannellinen kotelo (vasen puoli kuvasta). Kun avaan sen kannen näkyviin tulee kuvan oikealla puolella oleva näkymä. Kysymys: jos noissa johdoissa on virta, niin saako tuohon ruuvattua pistorasian kannen päälle ilman, että täytyy alkaa sorkkia noita johtoja? Ja jos saa, niin saako ns. tavallinen tumpula tehdä ko. asennuksen?

Etukäteiskiitos vastauksista!
20260719_162804.jpg
 
Tervehdys sähkötietäväiset. Minulla olisi tällainen aloittelijakysymys. Telkkari pitäisi siirtää toiselle seinustalle ja sielläpähän ei ole pistorasiaa. Löytyy kannellinen kotelo (vasen puoli kuvasta). Kun avaan sen kannen näkyviin tulee kuvan oikealla puolella oleva näkymä. Kysymys: jos noissa johdoissa on virta, niin saako tuohon ruuvattua pistorasian kannen päälle ilman, että täytyy alkaa sorkkia noita johtoja? Ja jos saa, niin saako ns. tavallinen tumpula tehdä ko. asennuksen?

Etukäteiskiitos vastauksista!
20260719_162804.jpg
Tuon kannenhan saa irroittaa ja laittaa takaisin esim tapetoinnin takia, joten sen puolesta tuo on ok, mutta tuossa on nyt pakotettu pistorasian runkoon kiinnitysruuvi tuohon keskelle maadoitusliittimeen, onko se liitin enää ehjä?
 
Ja varmaan aika hankala löytää tuohon sopivaa pistorasian kantta ja sellasta mikä ottais kontaktia maadoitusliittimeen
 
Pihavalaistustukseen hämärä-automatiikkaa. Molemmissa eteisissä katkaisijat eli 1 katkaisija per eteinen etupihan valoille ja 1 katkaisija per eteinen takapihan valoille. Eteisten katkaisijat toimii ristiin eli päälle-pois- asento riippuu siitä mihin asentoon toisessa eteisessä katkaisija on jääny (jos tällä nyt mitään merkitystä).

Joskus sähkäri kävi katsomassa saako hämäräkytkimen taakse. En muista kun tästä vuosia mutta muistaakseni jotenkin hankala ja tarvitsee johdotuksia, pihavalot joidenkin muiden kanssa samassa sarjassa tms. eikä hänellä ollut oikein kohtuullista ratkaisua.

Mikähän tällaiseen olis helpoin ratkaisu?

Tähän tarpeeseen on kai jotain wifillä toimivia astronomisia releitä jotka laitetaan joko nykyisen kytkimen tilalle tai lisäksi (1 rele per kytkin) joka älyää auringonlaskun ajat?

Tai sitten joku langaton hämäräsensori ohjaamaan kytkimiä?

Tai sit koulutan apina painamaan nappia hämärän / auringonlaskun mukaan.

IMG20260722133800.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Tuon kannenhan saa irroittaa ja laittaa takaisin esim tapetoinnin takia, joten sen puolesta tuo on ok, mutta tuossa on nyt pakotettu pistorasian runkoon kiinnitysruuvi tuohon keskelle maadoitusliittimeen, onko se liitin enää ehjä?
Noin siinä käy kun ruuvataan miettimättä keskiölevy päälle. Yksiosaisessahan tuo vielä menisi, siinä kun ruuvin paikka on keskellä.
Ja jos nyt pilkkua viilaa niin aika reiluilla kuorinnoilla on tehty.

Toki jos tuohon kantta laittaa niin sen huomaa, pureeko maadoitus vielä kiinni mutta kun kriittinen elementti kuitenkin niin kyllä tuota itsekin miettisin pari kertaa.
Ja jos saa, niin saako ns. tavallinen tumpula tehdä ko. asennuksen?
Tähän olikin tuossa jo vastattu. Eli saa. Ja jos haluaa vaihtaa tuon kokonaan uuteen niin ei saa.
Sähkärin saaminen paikalle parin rasian vuoksi voikin olla haasteellista. Siinä kohden menee sitten jo tasapainoiluksi, laittaako tuohon itse kannen vai tekeekö ei-amatöörin homman itse ja vaihtaa tuon pohjan.

Tosin puhuit telkkarista. Jos muuta ei ole tulossa ja varsinkin jos on maadoittamaton niin eipä tuossa juuri riskiä muodostu jos haet uuden kannen ja kehyksen ja ruuvaat paikalleen. Tarkistuttaa myöhemmin kun on muutakin laitettavaa.
Ja varmaan aika hankala löytää tuohon sopivaa pistorasian kantta ja sellasta mikä ottais kontaktia maadoitusliittimeen
No ei. Abb:n Jussia näyttäisi olevan eli jokseenkin mistä vaan löytyy. Tosin kehys menee tietysti vaihtoon myös koska yksiosaiselle ja pohja kaksiosainen.
 
Pihavalaistustukseen hämärä-automatiikkaa. Molemmissa eteisissä katkaisijat eli 1 katkaisija per eteinen etupihan valoille ja 1 katkaisija per eteinen takapihan valoille. Eteisten katkaisijat toimii ristiin eli päälle-pois- asento riippuu siitä mihin asentoon toisessa eteisessä katkaisija on jääny (jos tällä nyt mitään merkitystä).

Joskus sähkäri kävi katsomassa saako hämäräkytkimen taakse. En muista kun tästä vuosia mutta muistaakseni jotenkin hankala ja tarvitsee johdotuksia, pihavalot joidenkin muiden kanssa samassa sarjassa tms. eikä hänellä ollut oikein kohtuullista ratkaisua.

Mikähän tällaiseen olis helpoin ratkaisu?

Tähän tarpeeseen on kai jotain wifillä toimivia astronomisia releitä jotka laitetaan joko nykyisen kytkimen tilalle tai lisäksi (1 rele per kytkin) joka älyää auringonlaskun ajat?

Tai sitten joku langaton hämäräsensori ohjaamaan kytkimiä?

Tai sit koulutan apina painamaan nappia hämärän / auringonlaskun mukaan.

IMG20260722133800.jpg
Millaisen ratkaisun mieluiten haluaisit?
-Katkaisijat jäävät ja valot palavat kun ovat päällä + hämärää
-Katkaisijat jäävät mutta niillä valot palavat koko ajan + muutoin hämäräkytkin
-Pois - hämärä - aina päällä -toiminnat?
-Katkaisijat jäävät ja valot palavat kun ovat päällä + astrokello ohjaa
-Katkaisijat jäävät mutta niillä valot palavat koko ajan + muutoin kello
-Pois - kello - aina päällä -toiminnat
-Joku fiksumpi kera wifin? Kera katkaisijoiden?

Helpoin riippuu sitten siitä, miten on johdotettu ja mitä haluaisit. Esimerkiksi Shelly mini tai vastaava on aika helposti asennettu ja oletuksena onnistuu niillä olemassa olevilla johdotuksilla. Samalla saa fiksumpaa kelloa ja muuta.
Pelkkä hämäräkytkin sekin voi olla helppo, riippuen miten valaisimet on ketjutettu. Pätkän uutta johdotusta vaatii kuitenkin.

Millaisista valaisimista tässä on kyse? Uppo, pinta, seinä, räystäs, pylväs? Onko mitään tietoa, miten on johdotettu?
 
No ei. Abb:n Jussia näyttäisi olevan eli jokseenkin mistä vaan löytyy. Tosin kehys menee tietysti vaihtoon myös koska yksiosaiselle ja pohja kaksiosainen.

Tuohon on abb jussi sokea peitelevy ruuvattu päälle, mutta tuo pistorasiarunko on strömfors. Schneider on ostanut strömforsin, ja osa noista vanhoista strömfors kalusteista elää exxact sarjassa nykyään, mutta en suoralta kädeltä muista mistä voisi kansi sopia.
 
Tuohon on abb jussi sokea peitelevy ruuvattu päälle, mutta tuo pistorasiarunko on strömfors. Schneider on ostanut strömforsin, ja osa noista vanhoista strömfors kalusteista elää exxact sarjassa nykyään, mutta en suoralta kädeltä muista mistä voisi kansi sopia.
Erittäin hyvä tarkennus, itsellä oli nyt näppis päätä nopeampi.

Tekee toki asiasta samalla haastavamman ellei kansia ole jossain nurkassa tallessa. Mutta oliko se sitten Artic ja 2500172 alkujaan tuossa. Toki aikaa sitten poistunut mutta on sitä edelleen joissakim paikoissa.
Exxactin osalta en lähde edes arpomaan.
 
Tuon kannenhan saa irroittaa ja laittaa takaisin esim tapetoinnin takia, joten sen puolesta tuo on ok, mutta tuossa on nyt pakotettu pistorasian runkoon kiinnitysruuvi tuohon keskelle maadoitusliittimeen, onko se liitin enää ehjä?

Ja varmaan aika hankala löytää tuohon sopivaa pistorasian kantta ja sellasta mikä ottais kontaktia maadoitusliittimeen

Noin siinä käy kun ruuvataan miettimättä keskiölevy päälle. Yksiosaisessahan tuo vielä menisi, siinä kun ruuvin paikka on keskellä.
Ja jos nyt pilkkua viilaa niin aika reiluilla kuorinnoilla on tehty.

Toki jos tuohon kantta laittaa niin sen huomaa, pureeko maadoitus vielä kiinni mutta kun kriittinen elementti kuitenkin niin kyllä tuota itsekin miettisin pari kertaa.

Tähän olikin tuossa jo vastattu. Eli saa. Ja jos haluaa vaihtaa tuon kokonaan uuteen niin ei saa.
Sähkärin saaminen paikalle parin rasian vuoksi voikin olla haasteellista. Siinä kohden menee sitten jo tasapainoiluksi, laittaako tuohon itse kannen vai tekeekö ei-amatöörin homman itse ja vaihtaa tuon pohjan.

Tosin puhuit telkkarista. Jos muuta ei ole tulossa ja varsinkin jos on maadoittamaton niin eipä tuossa juuri riskiä muodostu jos haet uuden kannen ja kehyksen ja ruuvaat paikalleen. Tarkistuttaa myöhemmin kun on muutakin laitettavaa.

No ei. Abb:n Jussia näyttäisi olevan eli jokseenkin mistä vaan löytyy. Tosin kehys menee tietysti vaihtoon myös koska yksiosaiselle ja pohja kaksiosainen.
Näyttää siltä, että parempi antaa projekti jonkun osaavamman huoleksi. Keksin pari muutakin paikkaa, johon kannattaa pyytää ihan oikea sähkömies paikalle.

Kaunis kiitos kaikille vastanneille!
 
Millaisen ratkaisun mieluiten haluaisit?
-Katkaisijat jäävät ja valot palavat kun ovat päällä + hämärää
-Katkaisijat jäävät mutta niillä valot palavat koko ajan + muutoin hämäräkytkin
-Pois - hämärä - aina päällä -toiminnat?
-Katkaisijat jäävät ja valot palavat kun ovat päällä + astrokello ohjaa
-Katkaisijat jäävät mutta niillä valot palavat koko ajan + muutoin kello
-Pois - kello - aina päällä -toiminnat
-Joku fiksumpi kera wifin? Kera katkaisijoiden?

Helpoin riippuu sitten siitä, miten on johdotettu ja mitä haluaisit. Esimerkiksi Shelly mini tai vastaava on aika helposti asennettu ja oletuksena onnistuu niillä olemassa olevilla johdotuksilla. Samalla saa fiksumpaa kelloa ja muuta.
Pelkkä hämäräkytkin sekin voi olla helppo, riippuen miten valaisimet on ketjutettu. Pätkän uutta johdotusta vaatii kuitenkin.

Millaisista valaisimista tässä on kyse? Uppo, pinta, seinä, räystäs, pylväs? Onko mitään tietoa, miten on johdotettu?
Kiitos näistä, onpas niitä vaihtoehtoja :D Varmaan mikä tahansa on parempi kuin täysmanuaali mutta varmaan optimi olisi Pois - hämärä - aina päällä -toiminnat. Helpolla tarkoitin lähinnä kustannustehokasta eli siinä mielessä tuo Shelly mini voisi tulla kyseeseen, pitääpä tutustua. Hämäräkytkin voisi toimia varmaan toimia paremmin loppukesästä (astro kai laittaa päälle kun aurinko laskenut mutta silti valoisaa).

Kyseessä sellaiset klassiset pylväs- ja seinälyhdyt. Johdotuksista en osaa sanoa mitään.

Talvella niin väliä olekkaan kun on kokoajan pimeetä mutta kevät/ syksy siirtymiin toivoisi automatiikkaa kun valot on turhaan päällä esim. aamuisin.

EDIT: laitoin remppatoriin pyynnön kun sähkärin tarvitsen kuitenkin.
 
Viimeksi muokattu:
Tämä on varmaan paras ketju kysyä. Onko nykyään pakko asentaa ethernet kaapelointi omakotitaloon ja jos on mistä asti se on ollut voimassa?
 
Tämä on varmaan paras ketju kysyä. Onko nykyään pakko asentaa ethernet kaapelointi omakotitaloon ja jos on mistä asti se on ollut voimassa?
Uuteen omakotitaloon on asennettava vähintään kaksi cat6 pistettä per asuinhuone, vaatimus on ollut voimassa vuodesta 2013.

Traficom M65 kertoo lisää
 
Uuteen omakotitaloon on asennettava vähintään kaksi cat6 pistettä per asuinhuone, vaatimus on ollut voimassa vuodesta 2013.

Traficom M65 kertoo lisää

Eikö kohta 1.4 vapauta pientalot tästä velvoitteesta?

Typeräähän se on jättää rakentamatta, koska jälkikäteen lisääminen paljon hankalampaa ja kalliimpaa.

Tulevaisuuden tarpeita varten harva on tainnut todeta, että tuli laitettua liikaa cat-pisteitä.
 
Uuteen omakotitaloon on asennettava vähintään kaksi cat6 pistettä per asuinhuone, vaatimus on ollut voimassa vuodesta 2013.

Traficom M65 kertoo lisää
Kiitos
Uuteen omakotitaloon on asennettava vähintään kaksi cat6 pistettä per asuinhuone, vaatimus on ollut voimassa vuodesta 2013.

Traficom M65 kertoo lisää
Kiitos, mikäli asunto on rakennettu 2010-2015 niin silloin varmaan katsotaan rakennusvuoden aloittamisen määräyksiä ja tätä ei tällöin ole ollut pakollista suorittaa? Koitin m65 määräyksistä katsoa muttei silmiin osunut sopivaa kohtaa.
 
Koska wifi on paska ellei joka huoneessa ole oma tukiasema jotka myös vaativat sen johdon vedon toimiakseen.
Itse vaan laittauttasin sen välikatolle pientalossa pelkkää wifiä varten jos on tarve muulle kuin perusnetille, mikä sitten onkaan perusnetti kullekin? Rumannäköstä vetää pistokkeesta kanavaa pitkin seinälle tai kattoon.
 
Vessassa on 2 lamppua, yksi katossa ja toinen peilin yläpuolella. Kumpaakin ohjataan seinästä perustuplakytkimellä, johon tulee vaihe ja kytkimeltä lähtee sitten johdot lampuille.

Näyttökuva 2026-07-24 kello 0.48.17.png


Nyt kuitenkin kattoon on asennettu Hue-valaisin jota ohjataan tuolla seinässä olevalla fyysisellä kytkimellä. Kytkimeen on asennettu Hue-moduuli joten lampulle on laitettu menemään jakutva virta. Miten saan tuon peililampun toimintaan, koska se ei voi olla tuossa kytkimessä nyt jännitteessä koska tällöin Hue-moduuli ei toimi kun sinne tulee 220V.

Onko olemassa tuollaista tuplakytkin runkoa jossa vaihe tuodaan molempiin kytkimiin ominaan eikä yhdellä johtimella? Tavallaan tässä ei ole ongelmaa, koska tuo Hue-valaisin valaisee kyllä riittävästi, mutta pohdin mahdollisuutta laittaa myös pelivalo toimintaan tuon Hue-valaisimen ja moduulin kanssa.
 
Kiitos

Kiitos, mikäli asunto on rakennettu 2010-2015 niin silloin varmaan katsotaan rakennusvuoden aloittamisen määräyksiä ja tätä ei tällöin ole ollut pakollista suorittaa? Koitin m65 määräyksistä katsoa muttei silmiin osunut sopivaa kohtaa.
Joo, käytäntö on että aloitusajankohta määrää.
Ei tuon mukaan koske pientaloa, Sisäverkkojen usein kysytyt kysymykset 2019

IMG_1817.jpeg
Jaa, luulin että tuo M65 olisi alusta asti edellyttänyt myös omakotitalot..

Sinänsä tuon määräyksen noudattamistahan ei omakotitaloissa käytännössä valvota mitenkään, ellei sitten kunnallinen rakennustarkastaja jostain syystä ole tuota ottanut erityiseen tarkkailuun.
 
Joo, käytäntö on että aloitusajankohta määrää.

Jaa, luulin että tuo M65 olisi alusta asti edellyttänyt myös omakotitalot..

Sinänsä tuon määräyksen noudattamistahan ei omakotitaloissa käytännössä valvota mitenkään, ellei sitten kunnallinen rakennustarkastaja jostain syystä ole tuota ottanut erityiseen tarkkailuun.
Toki se ettei velvoiteta niin kannattaa varmaan pohtia silti jättääkö tekemättä. Kyllähän noista on iloa kun jotain telkkarikaapeleita tai muuta haluaa tulevaisuudessa. Jälkikäteen putkittaminen on käytännössä mahdotonta.
 
Toki se ettei velvoiteta niin kannattaa varmaan pohtia silti jättääkö tekemättä. Kyllähän noista on iloa kun jotain telkkarikaapeleita tai muuta haluaa tulevaisuudessa. Jälkikäteen putkittaminen on käytännössä mahdotonta.
Kyllähän tuo jo nykyään koskee omakotitalojakin, eli pohtiminen jää siihen että tekeekö määräysten mukaan vai ei.
 
Koska wifi on paska ellei joka huoneessa ole oma tukiasema jotka myös vaativat sen johdon vedon toimiakseen.
Tähän kommentoin sen verran, että rakensin uudiskohteen, johon tehtiin kattava sisäverkon kaapelointi, mutta lisäksi asennettiin keskeiselle paikalle seinälle katon rajaan yksi Unifin Wifi 7 AP ja sillä on katettu ne laitteet (kuten puhelimet), joita ei kytketä johdon päähän. Kyseessä on yksitasoinen n. 140m2 hirsitalo ja jos talon sisällä menee kauimpaan mahdolliseen nurkkaan tukiasemasta vieläpä siten, että kaikki väliovet yms. ovat kiinni, niin eipä näytä ainakaan Samsungin S25 Ultralla olevan mitään ongelmia siitä huolimatta yhdistää 6 ghz verkkoon ja nopeudet ovat kuitenkin vielä jotain 150-200 megaa ylös ja alas. Eli ei niitä tukiasemia tarvitse todellakaan jokaiseen huoneeseen asennella normaalitilanteessa, mutta toki esim. kaksikerroksisessa talossa voi olla perusteltua, että tukiasemia on ainakin sen pari kappaletta.

Mutta varsinaiseen kysymykseen sähkäreille: Eli kyseessä tosiaan uudiskohde ja tontille asennettiin aikanaan maatöiden yhteydessä suojaputkia eri asioille, joista nyt yksi putki on viety vähän hölmöön kohtaan talon viereen ja sitä pitäisi hieman siirtää, sillä en halua kaapeleiden nousevan ylös siitä kohdin, kun tarve on hieman muualla. Rakentamisvaiheen kuvista katsoin, että maan alla suojaputki menee sellaisessa valkoisessa jäykässä putkessa ja sitten todennäköisesti vain tuo nousu on toteutettu keltaisella kurttuputkella. Pitääkö minun nyt kaivaa se jäykkä valkoinen putki esiin sieltä niin pitkältä matkalta kuin on tarve, pätkäistä se ja laittaa kurttuputki siitä ylös? Vai onko tähän jotain muuta ratkaisua? Eipä tuossa muuta, mutta tulee jonkin verran kaivuuhommaa yhden nousun siirtämiseksi...
 
Kylppärin katossa on tällaisia lamppuja jotka on alkanut pimetä. Etled ISO 3000K ja 4000K | Etman
Ovat kiinni vaihtovirrassa eli piuhat L ja N ja maa.
Ajattelin laittaa tilalle tällaiset LED-alasvalosarja Nordlux Leonis, 3 kpl/pkt, 4000K, IP65, harjattu nikkeli jossa ei ole ollenkaan maa-johdolle paikkaa.
Haittaako se jos sen jättää kytkemättä ja lyön ne vapaaksi jäävät maajohdot vaikka sokeripalaan sisälle?
Voit kytkeä tuon uuden valon tuohon vanhan valon kytkentärasialta lähtevään häntään.
 
Voit kytkeä tuon uuden valon tuohon vanhan valon kytkentärasialta lähtevään häntään.
Hyvä huomio, enpäs hoksannut tarkistaa että mitä tuolla rasiasta muuntajaan menevän liittimen alla on, se helpottaisi elämää koska tuolla kytkentärasiassa oli se 6 johtoa hirveässä läjässä eikä sitä jaksaisi lähteä purkamaan joka lampun kohdalla ellei ole pakko.
 
Voit kytkeä tuon uuden valon tuohon vanhan valon kytkentärasialta lähtevään häntään.
Osaisitko sinä (tai toki kuka tahansa muu) sanoa että saako tuollaisen alasvalon vaihtaa/kytkeä suomessa tavallinen sukan kuluttaja? Helpostihan tuo meni kiinni ja valo palaa, jostain syystä hirveä huoli on vastuukysymyksistä kuitenkin kun taloyhtiössä asuu että jos jotain käy tai palaa koko talo kivijalkaan että korvaako vakuutus jos tuollaisen vaihtaa itse vai pitäisikö sen silloin olla sähkäri? Gemini sanoo että ~saa vaihtaa itse, Tukesia kun lukee kuin piru raamattua niin ei oikein ota selvää.
 
Hallitus haluaisi sähköt varasto/puuvarastolle. Takaterassilta, jonne muutama viikko sitten kytkin seinäpistorasialta terassin nurkalle sähköt robottileikkuria varten. Ja nyt siis haluttaisiin sähköt noin 25 metrin päähän tuosta kohdasta. Katsotaan nyt jaksanko viritellä enää tälle vuotta, mutta miten tuo nyt menee ns. oikeaoppisesti.

Jos tuosta aiemmin kytketystä jatkaisin jakorasialla niin ilmeisesti kaapeli pitäisi kaivaa noin 70cm syvyyteen, laittaa suojaputkeen ja putkikaapeleineen johonki sepelipetiin ja noin 30cm kohdalle varoitusnauha?
 
Hallitus haluaisi sähköt varasto/puuvarastolle. Takaterassilta, jonne muutama viikko sitten kytkin seinäpistorasialta terassin nurkalle sähköt robottileikkuria varten. Ja nyt siis haluttaisiin sähköt noin 25 metrin päähän tuosta kohdasta. Katsotaan nyt jaksanko viritellä enää tälle vuotta, mutta miten tuo nyt menee ns. oikeaoppisesti.

Jos tuosta aiemmin kytketystä jatkaisin jakorasialla niin ilmeisesti kaapeli pitäisi kaivaa noin 70cm syvyyteen, laittaa suojaputkeen ja putkikaapeleineen johonki sepelipetiin ja noin 30cm kohdalle varoitusnauha?
SFS 6000-8-814 sallii asentamisen jopa alle 0,3m syvyyteen, mutta tällöin kaapeli on suojattava mekaanisesti esimerkiksi suojaputkella tai -kourulla. Suosituksena tuo vähintään 0,7m. Mutta tuo varoitusnauha vähintään 0,2m kaapelin yläpuolelle.

Suosituksena hienoa maa-ainesta kaapelin päälle, kovin karkeaa sepeliä ei pidä käyttää.
 
SFS 6000-8-814 sallii asentamisen jopa alle 0,3m syvyyteen, mutta tällöin kaapeli on suojattava mekaanisesti esimerkiksi suojaputkella tai -kourulla. Suosituksena tuo vähintään 0,7m. Mutta tuo varoitusnauha vähintään 0,2m kaapelin yläpuolelle.

Suosituksena hienoa maa-ainesta kaapelin päälle, kovin karkeaa sepeliä ei pidä käyttää.
Joo, minunkin piti laittaa samaa, tuossa lainaus ao. standardista:
"
Maadoitettavalla metallisella kosketussuojalla varustetuilla kaapeleilla, esim. tyypit MCMK ja AMCMK,
voidaan käyttää asennuksen tekijän sekä maaperän ja kaapelin haltijan harkinnan mukaan pienempää
asennussyvyyttä. Jos peittävän maakerroksen paksuus on pienempi kuin 0,3 m, kaapeli on aina suojattava
mekaanisesti esim. suojaputkella tai -kourulla
"
 
Sepä tässä onkin ongelma kun työ tehty 2023, eikä kuittia löydy mistään. Tiliote jossa laskun viite löytyy ja olen ollut yhteydessä firmaan. Lafka löytyy tuosta alle 10km päästä ja aion kyllä käydä kysymässä johto kädessä siellä onko näitä tullut asenenltua enemmänkin jos ei kuulu mitään vastinetta.

Vähimpänä pidän että hyvittävät sen alkuperäisen asennuksen hinnan takaisin.
Tämä juttu ei taida päättyä koskaan. Palauttivat kyllä mukisematta tuon alkuperäisen laskun summan 80,60e. Sitten kului noin viikko kun tulu karhukirje samaisesta laskusta vuodelta 2023, jonka olivat siis juuri palauttaneet väärin tehdystä ja vaarallisesta työstä.
Soitin sinne ja pahoittelivat sanoen että homma OK, heidän järjestelmänsä nyt vain reagoi siten.
Eilen tuli uusi karhukirje ja summa korotettuna 5 euron perintäkululla.
Laitoin sähköpostia kun kello oli jo niin paljon ja ehdotin että josko maksaisivat puolestaan minulle 714 euroa, joka väärin kytkentä aiheutti minulle.

Kyseinen lafka on Sähkömies, sähköasennus & sähköliike Järvenpää - Kärkisähkö , kenellä on tuolla mitkään sähköt teetettynä on syytä tarkastuttaa ne jollain ammattilaisella.
Erikoisosaamista : kolmivaihekytkennän tekeminen kolme napaisella johdolla onnistuu tuolla.
 
Tuostahan voisi tehdä vielä ilmoituksen Tukesille, toki tuskin on isoa merkitystä kun ei mitään sattunut,mutta silti
 
Tämä juttu ei taida päättyä koskaan. Palauttivat kyllä mukisematta tuon alkuperäisen laskun summan 80,60e. Sitten kului noin viikko kun tulu karhukirje samaisesta laskusta vuodelta 2023, jonka olivat siis juuri palauttaneet väärin tehdystä ja vaarallisesta työstä.
Soitin sinne ja pahoittelivat sanoen että homma OK, heidän järjestelmänsä nyt vain reagoi siten.
Eilen tuli uusi karhukirje ja summa korotettuna 5 euron perintäkululla.
Laitoin sähköpostia kun kello oli jo niin paljon ja ehdotin että josko maksaisivat puolestaan minulle 714 euroa, joka väärin kytkentä aiheutti minulle.

Kyseinen lafka on Sähkömies, sähköasennus & sähköliike Järvenpää - Kärkisähkö , kenellä on tuolla mitkään sähköt teetettynä on syytä tarkastuttaa ne jollain ammattilaisella.
Erikoisosaamista : kolmivaihekytkennän tekeminen kolme napaisella johdolla onnistuu tuolla.
Ei nyt ehkä kannata koko yritystä lynkata jonkun harjoittelijapojan tekemän virheen takia.
Noiden omien kulujen kanssa joutunee nielemään tappionsa, lähtökohtaisesti kai olisi pitänyt kyseiselle yritykselle tarjota mahdollisuus virheensä korjaamiseen
 
Nuo päin helvettiä toimivat taloushallinnan softat ovat kyllä perseestä ihan toimijasta riippumatta.

Tuo firmahan ei ole lähettänyt sitä muistutusta tai karhua, vaan siellä on nyt softassa jokin sadetanssi jossain kohdassa jäänyt tekemättä oikeassa rytmissä.

Täällä nörttifoorumilla tietysti on naurettavaa että joku ei osaa käyttää tietokonetta, mutta tuollaiset firmat ovat harvoin it- tai talousguruja.
 
  • Tykkää
Reactions: Ed!
Ei nyt ehkä kannata koko yritystä lynkata jonkun harjoittelijapojan tekemän virheen takia.
Noiden omien kulujen kanssa joutunee nielemään tappionsa, lähtökohtaisesti kai olisi pitänyt kyseiselle yritykselle tarjota mahdollisuus virheensä korjaamiseen
Juu näinhän se sovittiinkin aluksi, palauttavat mulle sen alkuperäsen laskun summan. Jos olisin tiennyt virheestä ja ettei se ollut akuutti tottakai olisin vaatinut firmaa tulemaan korjaamaan virheensä. Mutta kun ei ollut tietoa miksi sulakkeet olivat palaneet ja uudet paloivat heti. Tuli hätä pyytää apua päivystyksestä ja se maksoi sen n. 715e.
Nyt tämä kun karhuavat uudelleen ja uudelleen sitä alkuperäistä summaa vuodelta 2023 jonka jo kerran paluttivat, järjestelmä vika...aijaa, huono selitys. Kohta se on perinnässä ja maksuhäiriömerkintä minulla vaikken ole muuta tehnyt kuin maksanut laskut ja teettänyt työn väärässä firmassa alun perin.
 
Juu näinhän se sovittiinkin aluksi, palauttavat mulle sen alkuperäsen laskun summan. Jos olisin tiennyt virheestä ja ettei se ollut akuutti tottakai olisin vaatinut firmaa tulemaan korjaamaan virheensä. Mutta kun ei ollut tietoa miksi sulakkeet olivat palaneet ja uudet paloivat heti. Tuli hätä pyytää apua päivystyksestä ja se maksoi sen n. 715e.
Nyt tämä kun karhuavat uudelleen ja uudelleen sitä alkuperäistä summaa vuodelta 2023 jonka jo kerran paluttivat, järjestelmä vika...aijaa, huono selitys. Kohta se on perinnässä ja maksuhäiriömerkintä minulla vaikken ole muuta tehnyt kuin maksanut laskut ja teettänyt työn väärässä firmassa alun perin.
Tuli selailtua ketjua, jotta pääsin paremmin kärryille tästä tapauksesta. On kyllä melko erikoista, ettei nuori asentaja ole tiennyt, miten liesi kytketään oikeaoppisesti kun laitteen mukana tulee selkeät ohjeetkin. Viime vuosina ollut puhetta siitä, että ammattikouluissa käytännön opetuksesta on jouduttu säästämään ja vastuuta osaamisen opettamisesta on siirretty yhä enemmän työnantajille. Tässä tapauksessa voi hyvinkin olla kyse tällaisesta tilanteesta.

On kyllä melkoinen soppa syntynyt tuosta, jos laskuakaan ei saada mitätöityä. Kyllä varmasti on ketuttanut yli 700 euron lasku virheellisestä asennuksesta, etenkin kun kyseessä on vielä asentajan tekemä virhe.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
312 579
Viestejä
5 308 411
Jäsenet
84 298
Uusin jäsen
Finnair9191

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom