Kysy LVI:stä

Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 851
Kiitos!

Tottakai näitä kaikkia ideoita ja ajatuksia on aina hyvä kuunnella omien ajatuksien lisäks myöskin jos ei oo jotain ajatellut ja huomioinut aikasemmin... ja joku idea voi sitten taas johtaa toiseen ideaan mikä outside of the box tai jotain muuta mikä trikkeröi pienen suunnittelian ja tuumailian et enpäs ajatellutkaan tuota mahista :) Kaikki ajatukset ja ideat ovat siis aina plussaa ja tervetulleita :)

Tässä myös ajatustasolla huomioitavana se asia että luullakseni talon IV on suunniteltu 4 ihmisen käyttömäärille, edellisien omistajien mukaan, itse asun tässä pääasiassa yksin nyt ja jos tarvetta tulee lisää niin laittaa vaan IV lle lisää jenkaa kuten saunomiset ja kokkailut jotka tuovat enemmän tarvetta siirtoon, tämä on manuaalisen tasokytkiminen takana.. Jossain määrin voisi siis soveltaa asiaa sillei että nostais vaan tasoa kytkimessä..
Tällä hetkellä kytkin on asennossa 2 jolloin valmistajan ohjeellinen siirto on tehasasetuksella 58 l/s tai jos säädetty uudestaan niin ohjeellinen 75 l/s... 3 asenossa samat arvot ovat 85 litraa ja 97 litraa.. Pieni muistikuva siitä että edellinen omistaja sanoi että 2 asento riittää eli mahdollisesti olisi ehkäpä sitten säädettyä mallia tuo 2 asento eli 75 litraa/s..

Toki pitää vielä konsultoida ja mittailla lvi tyyppiä asiasta varmistaakseen tän koko paletin.. tällä hetkellä pitäs kuitenkin tilanne olla se että en tuu tukehtumaan tänne huonoon ilmaan kuitenkaan..
Ilmanvaihdon mitoitusta voi tarkastella täältä: https://finvac.org/wp-content/uploa...akennusten_ilmanvaihdon_mitoitukseen_2019.pdf

Tulovirta pitäisi olla asuinneliötä kohden 0.35 l/s*m^2 2.5m huonekorkeudelle, eli asuinneliöt*0.35 l/s.
Toisaalta normaalia makuuhuonetta kohden pitäisi tulla 8l/s, isoon yli 11m^2 makkariin 12l/s ja saunaan 6l/s.
Näistä sitten valitaan kumpi on suurempi tulovirran mitoitukseksi. Riippuen muista tiloista voi tulovirta tarvita olla isompi. Henkilöluku ei mielestäni vaikuta näihin, 2hlö makkariin taidetaan suositella 12l/s tuloa. Käytännössä yhdellä 125 tuloventtiilillä tuo 12l/s voi pitää häiritsevää ääntä. Periaatteessa ei-käytössä olevien makkareiden tulovirtaa voisi tiputtaa, mutta pitäisi säätää uudestaan jos tulee käyttöön.

Poistoille on sitten omat vaatimukset.

Meillä 180m^2 5mh 75l/s talossa 5 hengellä ilma tuntuu vaihtuvan tarpeeksi ~50l/s 2/4 nopeudella. 3/4 75l/s nopeudella alkaa vanhan koneen melu häiritä yöllä.

Pelkkä nuohous ja säätö maksaa helposti 600e, että kannattaa miettiä miten isoja muutoksia kannattaa tehdä että kuolettuu investoinnit.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
20.08.2020
Viestejä
440
Paljon Kiitosta molemmille kattavista vastauksista!

Kyllä tästä nyt parhaaseen lopputulokseen päässään sillä että ammattimies käy tuumailemassa asiaa sitten kuhan saan tuon järjestelmän muuten mieleiseks.. Saapahan sitten mielenrauhan ainaki ettei tuhota taloa..

@puik Onkos sinulla valloxi kanssa vai? Lähes samoilla siirtomäärillä mennään noissa tasoissa ja 4 portaine säätö itelläki..

@pulatunnus Mites tässä nyt sit kannattas asiaa tuumailla siinä mielessä et korvausilmaventtiilistä ei kuitenkaan tule tietokonehuoneeseen sinänsä suurta määrää ilmaa eikä sitä ilman määrää voida tässä vaiheessa tunnistaa tarkkaan koska siinä venttiilissä on hyvin heikkoa imua ulkonta.. Korvaa hieman sitä ilmaa mutta ei kuitenkaan riittävästi tällä hetkellä huoneen ja koneiden lämpötilaan nähden jolloin tässäkin tapahtuu sitä että koneiden lämpöä kun ei tällä hetkellä saa kunnolla siirrettyä pois niin lämpö kerääntyy huoneeseen silti vaikka iso lattiatuuletin puskee ilmaa ulos väliaikasen poistoilmaputken lisäksi..

Sisäilma siis kiertää suurimmaksi osaksi tällä hetkellä koneiden läpi ja sisälämpötila on siellä +26 asteessa joka ei tietenkään ole optimi tommoseen varsinkin kun ulkona on huomattavasti viileämpää ja haluttu lopputulos ois se että sais sitä viileetä ilmaa huoneeseen jolloin koneetki pysyy ilosempina..

Huoneeseen ois mahdollisuus laittaa myös siirrettävä ilmastointi mutta se olisi sit taas lämmön tuhlaamista talvella .. Kesällä toki rokkais..
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 160
Mites tässä nyt sit kannattas asiaa tuumailla siinä mielessä et korvausilmaventtiilistä ei kuitenkaan tule tietokonehuoneeseen sinänsä suurta määrää ilmaa eikä sitä ilman määrää voida tässä vaiheessa tunnistaa tarkkaan koska siinä venttiilissä on hyvin heikkoa imua ulkonta.. Korvaa hieman sitä ilmaa mutta ei kuitenkaan riittävästi tällä hetkellä huoneen ja koneiden lämpötilaan nähden jolloin tässäkin tapahtuu sitä että koneiden lämpöä kun ei tällä hetkellä saa kunnolla siirrettyä pois niin lämpö kerääntyy huoneeseen silti vaikka iso lattiatuuletin puskee ilmaa ulos väliaikasen poistoilmaputken lisäksi..
Kuvittelen kohdetta ja toistan.

Tämä tietokonehuone oli tiivis muusta asunnosta.

Sinulla korvausilma venttiili suoraan seinän läpi ulkoilmasta
Sinulla väliaikainen ulospuhallus kanava suoraan ulkoilmaan jossa jokin puhallin.

Tiiviissä tilassa sen minkä puhallat ulos tulee n. sama määrä siitä korvausilma venttiilistä sisälle. Kun koneellisesti puhallut ulos, niin tila pysyy alipaineisena ja korvausilmaventtiilistä tulee korvaus ilma. Vaikka tila vähän vuotaisi muuhun asuntoon, niin se ei sekoita, on lievä erillinen poistoilma.

, Tehosta poistoa lähemmäksi lämmön lähdettä, lisää tarvittaessa poistoilmavirtaa, väljennä korvausilma reittiä. Jos ja kun ääni ei ole ongelma, niin jokin kanavapuhallin. Tosin muistelen että jotain arvioita heittelit nykisen ilmamääristä, jotka vaikutti aika kovilta, joten ehkä pitäisi saada vain se jäähdyksestä paremmin suoraan ulos.

Korvausilman koneellinen tehostaminen hallitusta hankalaa ilman mittareita ja mittausmenetelmiä.

Onko IV koneen raitisilmakanavan ulkosäleikkö lähellä (se mistä imetään ulkoa raitisilma) ? ei sinänsä tuohon liity

Ja edelleen vastuuvapautus, maalikkona mutupohjalla heittelen.
 
Liittynyt
20.08.2020
Viestejä
440
Kuvittelen kohdetta ja toistan.

Tämä tietokonehuone oli tiivis muusta asunnosta.

Sinulla korvausilma venttiili suoraan seinän läpi ulkoilmasta
Sinulla väliaikainen ulospuhallus kanava suoraan ulkoilmaan jossa jokin puhallin.

Tiiviissä tilassa sen minkä puhallat ulos tulee n. sama määrä siitä korvausilma venttiilistä sisälle. Kun koneellisesti puhallut ulos, niin tila pysyy alipaineisena ja korvausilmaventtiilistä tulee korvaus ilma. Vaikka tila vähän vuotaisi muuhun asuntoon, niin se ei sekoita, on lievä erillinen poistoilma.

, Tehosta poistoa lähemmäksi lämmön lähdettä, lisää tarvittaessa poistoilmavirtaa, väljennä korvausilma reittiä. Jos ja kun ääni ei ole ongelma, niin jokin kanavapuhallin. Tosin muistelen että jotain arvioita heittelit nykisen ilmamääristä, jotka vaikutti aika kovilta, joten ehkä pitäisi saada vain se jäähdyksestä paremmin suoraan ulos.

Korvausilman koneellinen tehostaminen hallitusta hankalaa ilman mittareita ja mittausmenetelmiä.

Onko IV koneen raitisilmakanavan ulkosäleikkö lähellä (se mistä imetään ulkoa raitisilma) ? ei sinänsä tuohon liity

Ja edelleen vastuuvapautus, maalikkona mutupohjalla heittelen.
IV koneen raitisilmakanavan imuputken pää on noin 3 metrin päässä tästä kyseisen huoneen venttiilistä..

Mielessä on ollut kanavapuhallin kyllä.. rojekti on kuitenkin vielä vaiheessa ja sähkärin pitää käydä ekaks tekee sähköhommia ennen kun voi kanavia ruveta vetämään koska sähköt jäävät kanavien alle..

Talvellahan sitten taas kun ilmat viilenee niin myös huoneeseen toivon mukaan tulee tarpeeksi viileetä korvausilmaa jotta huoneen lämpötila itessään laskee huomattavasti..

Aikaisempi ilmamäärän liikkumisarvio perustuu mainostettuun tuulettimen siirtokapasiteettiin joka pyörii täysillä.. Onko se sitten faktapohjanen täysin vai sinnepäin niin sitä en osaa sanoa..

Jonkuuverran kuitenkin lämmön poistosta selviää kun seurailis IV koneen 2 ja 3/4 tasojen lämpötilaeroja.. Itellä IV koneessa lämpötilamittarit huoneisiin menevälle, huoneista tulevalle, raittiille ilmalle sekä roskalle..
Löytyy myös lämpömittarit sekä khh, tietokonehuone sekä tälle näiden välialueelle..
Voisi ottaa lämpötiloja hieman ylös ja tehdä vaikka 24 tunnin testin että muuttuuko lämpötilat suuntaa tai toiseen..
 
Liittynyt
16.11.2020
Viestejä
123
Porakaivon ja paineastian väliin pitäisi hankkia jonkinlainen suodatin humukselle ja raudalle/magnaanille. Nykyisessä järjestelmässä ei ole suodattimen suodatinta. Olisikohan tarjolla kestävää ratkaisua, joka on helppo huoltaa ja eikä maksa maltaita?

Lisäksi minne ootte laittanut vesinäytteen tutkittavaksi?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 272
Maalämpö, rivitalo, "lorinaa kuuluu" iv koneen luota ja samoin suihkun viemäristä... Pitäneekö hyväksyä normaalina, vai mistä lorina? Ilmaa maapiirissä vai mitäs.? Helppo vai vaikea korjata?
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 886
Porakaivon ja paineastian väliin pitäisi hankkia jonkinlainen suodatin humukselle ja raudalle/magnaanille. Nykyisessä järjestelmässä ei ole suodattimen suodatinta. Olisikohan tarjolla kestävää ratkaisua, joka on helppo huoltaa ja eikä maksa maltaita?
Mikä nyt sitten on maltaita maksaminen tässä yhteydessä? Meillä on pienessä vesiosuuskunnassa AkvaFilterin valmistama suodatin- ja alkalointilaite, kyllähän varmaan jos itse joutuu yksin maksamaan niin kirpaisee, mutta toi on rosteripömpeli eikä siinä ole liikkuvia osia, niin käytännössä ikuinen. 20 vuotta vanha täällä ja just vaihdettiin suodatusmassat jne. niin on taas kuin uusi. Meillä käytössä olevaan malliin pitää lisätä alkalointiainetta muutaman kuukauden välein (pH arvon nostamiseksi), mutta jos tälle ei ole tarve, niin ei kai juuri mitään toimenpiteitä tarvitse, hiekkojen vaihto silloin tällöin jos tuota humusta jne. on paljon?
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 629
Maalämpö, rivitalo, "lorinaa kuuluu" iv koneen luota ja samoin suihkun viemäristä... Pitäneekö hyväksyä normaalina, vai mistä lorina? Ilmaa maapiirissä vai mitäs.? Helppo vai vaikea korjata?
IV-koneen kondessivettä?
 
Liittynyt
17.04.2021
Viestejä
65
Maalämpö, rivitalo, "lorinaa kuuluu" iv koneen luota ja samoin suihkun viemäristä... Pitäneekö hyväksyä normaalina, vai mistä lorina? Ilmaa maapiirissä vai mitäs.? Helppo vai vaikea korjata?
todennäköisesti IV koneen kondenssi putkessa on jonkin lainen vesi lukko ja se on tyhjentynyt sen verran että ilmaa pääse läpi, avaa koneen luukku ja kaada koneen pohjalle 2 lasia vettä
 
Liittynyt
10.11.2019
Viestejä
891
todennäköisesti IV koneen kondenssi putkessa on jonkin lainen vesi lukko ja se on tyhjentynyt sen verran että ilmaa pääse läpi, avaa koneen luukku ja kaada koneen pohjalle 2 lasia vettä
Jep lorinan lähde on todennäköisesti juurikin tämä. Kannattaa korjata, koska ei ole järkevää imeä viemäristä ilmaa ilmanvaihtoon. Jos vesilukko on jokin letkuun tehty kieppi tai vastaava, saa sen paremmin paine-eroa kestäväksi lisäämällä sen korkeutta.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 444
Maalämmön keruupiiriä pitäisi ilmata, riittäisikö hommaan joku perus puutarhapumppu, jolla kierrättää viinaa järjestelmässä? Eli saaviin viinaseos, pumpusta imuletku saaviin, pumpusta letku järjestelmään, järjestelmän ulostuloletku takaisin saaviin, ja kierrättelisi pumpun avulla settiä ympäri? Tällä systeemillä maalämpöhuolto kävi ilmauksen tekemässä vuosi sitten, mutta mietin lähinnä että mitenkähän tehokas pumppu tuohon hommaan pitäisi olla?
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Uppopumppu saaviin ja mitä tehokkaampi sen parempi (niiden muutaman perusteella mitä olen joutunut ilmaamaan). Myös mitä isommat letkut niin parempi.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
6 763
Miten usein tuollaisen piirin voi joutua ilmaamaan? Vuoden välein kuulostaa aika tiheältä.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 444
Miten usein tuollaisen piirin voi joutua ilmaamaan? Vuoden välein kuulostaa aika tiheältä.
No nyt ei ole vielä alkanut pumpusta kuulumaan kuplien rulinaa pumpun käynnistyessä, mutta ajattelin valmistautua vastaisuuden varalle. Meillä keruupiirin paineet vajuu aina hiljalleen nollaan mikä ei kyllä toimintaa ole sen kummemmin haitannut, mutta ajan myötä tulee ilmaamisen tarvetta. Ilmeisesti kuitenkin kavitaation estämiseksi tuo pieni n. 1 barin painekin olisi hyvä olla, mutta en tiedä fuskaako joku liitos jostain. Asian selvitystä hankaloittaa olemattomat piirustukset maapiirin asennuksista ja letkujen vetolinjoista. Pelkäsin jo pahimpia uhkakuvia, että joku routinut kivi olisi puhkonut maapiirin letkun jossain, mutta kovin kummoista vuotoa ei kuitenkaan liene, kun maapiirin neste itsessään on ihan puhdasta eikä mukaan ole sotkeutunut mitään likaa, multaa tai hiekkaa.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Ei tuo tarvitsekkaan kovin kummosta vuotoa että vuodessa nestettä karkaa liikaa.
Yhdessä kohteessa olen joutunut käydä ilmaamaassa 2 kertaa jälkikäteen, mutta siinäkin taisi johtua siitä että kun piiristä oli otettu ilmaisjäähy ja laitteiden toimittaja/asentaja ei asentanut kalvopaisuntaa (eikä sitä meiltäkään tilattu) tasopaisunna sijaan. Ja konkkaahan tuokin ML firma meni ennenkuin talo valmistui.
Sinänsähän nuo maalämpöpiirit eivät tarvitse paljoakaan painetta koska ei tarvitse olla nostokorkeutta.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 870
Löytyykö tämmöistä valmista settiä käänneltävällä muotonsa pitävällä letkulla ja vaihdeltavalla suihku/hanasuuttimella keittiöön, mutta pidemmällä 25-40cm varrella niin, että voisi tiskialtaassa missä hanan kärjen ja pohjan väli ei ole kovin suuri muotoilla tuohon shikaanin niin, että saisi letkusuuttimen tuotua kärjen tasolle tai jopa sen yläpuolelle, mutta silti saisi käyttöönsä vapaasi liikuteltavan suihkukärjen, millä näppärämpi huudella asioita tiskialtaassa?
Tuossa bilteman härpäkkeessä liian lyhyt varsin. Sen saa ehkä juuri suunnattua ylöspäin, mutta ei millään mutkaa takaisin alas.

Tai toinen vaihtoehto, että tuollaisia muotonsa pitäviä lyhyitä varsia myydään erikseen ja siihen sitten pelkkä suihku-/hanasuutin kärkeen. Laadukkaat valmistajat kuten Oras ensisijalla.

edit: Löytäisköhän joku tätä jostain suoraan hyllystä ensihätään pk-seudulta?
-Tai jotain yhtä toimivan näköistä. En itse tykkää hirveästi siitä, että yksisuihku/monisuihku-toiminto tapahtuu joko kiskomalla kärkeä alas tai ylös, ja tuossa se tapahtuu sivulla olevasta napista. Ei se tiskipöydässä kiinni oleva hanan tyvikään siitä varmasti tykkää.

edit2: Oikea nimi tuolle suuttimelle taitaa olla 2-toiminen nivelporesuutin.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
26.01.2019
Viestejä
167
Nykyisessä omakotitalossa on kaukolämpö ja perinteiset patterit. Kuitenkin osassa taloa (eteinen, vessa, kylppäri, keittiö+khh) on myös lattialämmitys. Tuo lattialämmitys on kuitenkin samaa kiertoa kuin patterit, eli sinne menee hurjasti liian kuumaa vettä. Lämmönsäätö on hoidettu paluuvesitermostaateilla. Periaatteessa homma toimii kohtuullisesti, mutta tuntuu, että kerran kun termostaatti katkaisee kierron, niin se pysyy kiinni ja lattiat jäähtyy (ilmeisesti koko termostaatti lämpenee siihen lämmönjakohuoneen lämpötilaan, eikä enää aukea). Tai no, jos lämmöt nostaa vähän miellyttävää kovemmaksi, niin sitten kaikki toimii hyvin. Ja kämpässä on 25 lämmintä. Muutenkin tuntuu ajatuksena pahalta tunkea pahimmillaan yli 70 asteista vettä lattiaan...

Kysymys siis kuuluukin, että olisikohan putkimieheltä miten iso homma (tai ylipäätään järkevää) rakentaa tuohon joku sekoitushässäkkä? Eli että lattiaan menevän veden lämpöä saataisiin pienemmäksi ohjaamalla kierrosta tullutta vettä suoraan takaisin ja kuumaa vain tarvittava määrä mukaan. Tai jotenkin muuten. Ei tarvisi edes olla minkään automatiikan takana. Käsikäytölläkin varmasti löytyisi joku kohtuullinen asetus ja nuo paluuvesitermaritkin toimisivat varmasti paremmin, kun todennäköisesti paluuvesi olisi koko ajan lähellä toivottua, eikä kymmeniä asteita liian kuumaa.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
657

Tuollaisia tiedän laitettaneen ainakin isommissa kohteissa patteriverkostoihin, kun on haluttu tiettyjä osuuksia toteuttaa lattialämmityksellä. Luulisi toimivan myös tässä tapauksessa hyvinkin.
 
Liittynyt
26.01.2019
Viestejä
167

Tuollaisia tiedän laitettaneen ainakin isommissa kohteissa patteriverkostoihin, kun on haluttu tiettyjä osuuksia toteuttaa lattialämmityksellä. Luulisi toimivan myös tässä tapauksessa hyvinkin.
Tuo vaikuttaisi aika osuvalta. Vähän vaan takaraivossa kummittelee se, että jossain vaiheessa pitäisi koko tuo kaukolämpöhässäkkä uusia, kun kai niilläkin joku käyttöikä on. Sitä keskusta uusiessa voisi sitten suoraan vaihtaa sellaiseen, missä on oma piirinsä lattialle, jolloin mitään erillistä viritystä ei tarvisi. Siksi ei haluaisi mitään kalliita remontteja tehdä nykyiseen, vaan joku kevyt ja yksinkertainen systeemi, millä vaan saisi säädettyä menovettä vähän viileämmäksi.

Mitäköhän muuten noin karkeasti maksaa töineen kaukolämpökeskuksen vaihtaminen osineen ja töineen? Keskukset näyttäisi pikavilkaisulla olevan 2000 - 5000, mutta kuinka kauan tuollaista putkimies vaihtaa?
 
Liittynyt
25.01.2017
Viestejä
150
Lisäksi minne ootte laittanut vesinäytteen tutkittavaksi?
KVVY on tutkinut minun laittamia vesinäytteitä, tosin olen tutkituttanut vain verkostovettä linjan rakentamisen jälkeen, joten heidän muista testeistä ei ole tietoa. Pitäisi kuitenkin onnistua.
 
Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 851
Tuo vaikuttaisi aika osuvalta. Vähän vaan takaraivossa kummittelee se, että jossain vaiheessa pitäisi koko tuo kaukolämpöhässäkkä uusia, kun kai niilläkin joku käyttöikä on. Sitä keskusta uusiessa voisi sitten suoraan vaihtaa sellaiseen, missä on oma piirinsä lattialle, jolloin mitään erillistä viritystä ei tarvisi. Siksi ei haluaisi mitään kalliita remontteja tehdä nykyiseen, vaan joku kevyt ja yksinkertainen systeemi, millä vaan saisi säädettyä menovettä vähän viileämmäksi.

Mitäköhän muuten noin karkeasti maksaa töineen kaukolämpökeskuksen vaihtaminen osineen ja töineen? Keskukset näyttäisi pikavilkaisulla olevan 2000 - 5000, mutta kuinka kauan tuollaista putkimies vaihtaa?
Rivitaloyhtiössä maksoi 10ke reilu 5v sitten ja työ vei n. 2 päivää. Käyttöikä n. 20 vuotta. Vaihdettiin 25v iässä. Isoin vaara varmaan, että lämmönvaihdin leviää ja käyttövesi kelvotonta (?) tai lämmitys ei vaan toimi.

Lattialämmityksen erillisshunttausta ei siinä tarvitse uusia jollet halua automatisoida sitä eli sen voi tehdä mielestäni aikaisemminkin. Monessa paikassa kaukolämpö alkaa olla niin kallista, että kannattaa miettiä ilma- tai maalämpöpumppua.

Erillisshunttaukseen tarvii ”shunttiventtiilin” ja kiertovesipumpun. Joku on saattanu kikkailla käyttämällä patterien paluuvettä, mutta putkarit ei varmaan suosi sellaista.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 180
Onkos täällä kukaan purkanut Parmair Iiwari KX ilmanvaihtokoneen puhaltimia ja vaihtanut itse laakereita?
Otin puhaltimet kauluksineen irti, putsasin ja käsin ei kyllä tuntunut mitään välystä mutta ärsyttävä pieni jurnutus kuuluu silti kun konetta käyttää. Alkanut nyt oikeastaan ihan juuri vasta pitämään ääntä, eli voisiko siellä laakereissa kuitenkin olla pieni välys joka tuon aiheuttaa.

Ei ehtinyt siinä illalla enää perehtymään sen tarkemmin, meinasin purkaa ja ottaa laakerin käteen -> mennä laakerikeskukselta hakemaan uuden, mutta hyvä olisi tietysti osata varautua että onko tuossa jotain erikoisempaa ja sattuisikohan jollain jopa olemaan laakerien koko muistissa ;)

Ei varmaan vielä muutoin olisi mitään käytännön merkitystä mutta tekninen tila on olohuoneen sohvan vieressä olevan seinän takana eli juuri illalla rauhottuessa, jurnutus kuuluu koko ajan.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 105
Rakennuksesta jätettiin tiloja kylmäksi. Niiden läpi kulkee keskuslämmitysputket ja käyttövesiputket lämpimänä pidettyyn osaan rakennusta. Keskuslämmitysputkien lämmöllä saisi käyttövesiputket pidettyä sulana, jos putkien ympärille asentaisi yhteisen eristeen. Onko olemassa valmiina jotain usean putken eristettä, vai täytyykö eristys rakentaa esim. tavallisesta eristevillasta?
 
Liittynyt
23.02.2017
Viestejä
68
Mikä on yleisnimike IV-kanavan sulkuventtiiilille? Siis sellaiselle ympyräkanavaan laitettava joko akseloitu läppä-venttiili tai kanavaan poikittain liukuva pelti. Hahmottelemassani kotiasennuksessa sulku tulisi 100mm putkeen.

Olen yrittänyt löytää web-haulla ja jostain LVI-myymälöiden katalogeista, mutta nyt ei vain osu hakemani kohdalle. Vesiputkistoissa nimike taitaa olla sulkuventtiili, mutta nyt epäilen etten vain keksi oikeaa nimikettä. Vuosia sitten painiskelin saman ongelman kanssa, kun etsin suuntaventiiliä IV:lle. No IV-kielessä sehän olikin perhosventtiili.

Hakemaani keskelle kanavaa asennettavaa sulkuventtiiliä olen nähnyt IV-asennuksissa sekä käsi- että toimilaitekäyttöisenä, joten kyseinen sulkuventtili ei ole vain mielikuvituksen tuotetta.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 341
Minulla on lämpimässä käyttövedessä lämmönvaihdin, jonka käyttövesipuolella on palloventtiilit molemmin puolin lämmönvaihdinta. Ajatuksena olisi testata saanko lämmönvaihtimesta riittävästi lämpöä ja toimiiko säädin jne.
Ongelma on, että venttiilit ovat olleet suljettuina kohta parikymmentä vuotta niin en uskalla suorilta avata sulkuja kun 20 vuotta seisoneet vedethän ovat sen jälkeen käyttöveden kanssa sekaisin :sick:
Riittääkö puhdistukseksi että irroitan paluulinjan ja tuuppaan vain muutaman saavillisen verran vettä vaihtimen läpi :hmm:
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Ehkä kloorilla desifiointi kannattaisi tehdä. Sitä en osaa sanoa että miten tuo tehdään tai millä kloorilla.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
464
Sain viimein viriteltyä lämpötila-antuit käyttöveden kierrätysputkiin. Sen jälkeen olen yrittänyt laskea lämpimän käyttöveden kierrätyksen kustannuksia, mutta nyt laskussa on jonkun pakko mennä vikaan.

Vesi lämpiää pannuhuoneessa ja palaa sinne. Tällä välillä lämpötila laskee noin 7C. Vettä kierrättää Halm Hupa 25-4 U180 pumppu ja teho on 1:llä. Netin käyrien mukaan:
1634418500979.png


Oletetaan tuotoksi 1,5m^3 eli 1500 l/h. Tunnissa lämpöhäviöihin menisi siis 43995 kJ eli 12,22kWh ja vuorokaudessa 293kWh. Onko noissa minun laskuissa joku vika vai onko tuo oikein?

Alkuun veden kierrätys oli päällä 24h, mutta nyt se kellokytkimen takaa ja minulla on tuntuma että lämmityskustannukset ovat vähentyneet reilusti. Voiko tuo 24h kierrätys viedä oikeasti noin paljon? Paikallisen LVI-liikkeen edustaja tosin taisi sanoa että Suomessa tuo kellokytkin käyttöveden kierrossa on kielletty, mutta Ruotsissa se on vakiovaruste.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 160
Alkuun veden kierrätys oli päällä 24h, mutta nyt se kellokytkimen takaa ja minulla on tuntuma että lämmityskustannukset ovat vähentyneet reilusti. Voiko tuo 24h kierrätys viedä oikeasti noin paljon? Paikallisen LVI-liikkeen edustaja tosin taisi sanoa että Suomessa tuo kellokytkin käyttöveden kierrossa on kielletty, mutta Ruotsissa se on vakiovaruste.
Nyt mutuilen, mutta ehkä niillä voi keksi mitä hakea.

Ymmärtääkseni pienissä piireissä kiertovesi ei ole pakollinen. (tässä maassa liuta remontoimattomia asuntoja missä ei ole lainkaan)

Mutta jos se on, niin siitä on määrykset.

Mutta jos sitä ei tarvi piirin koontakia, ja turvallisuus ei vaarannu, niin mitä vaaraa on jos sen pysäyttää välillä. Tämä kai se sinun pää pointti. Jos sen vielä ajastetusti kunnolla kuumennat.

Se tiedossa että Suomessa vanhoissa kohteissa on ajastuksen takana, tosin vanhoissa kohteissa on mitä pommeja vaan.

Mutta sitä ilmeisesti nykyään käytetään (sallitaan?) että huudellaan kuumemmalla, ja sallitaan vähän alempi lämpötila muuten. Tätä kai lähinnä lämpöpumppu kohteissa joissa se kuuman tuottaminen on epäedullista. Tässä kai sitten oltava tarkkana että lämpötilat oikein.
Oletetaan tuotoksi 1,5m^3 eli 1500 l/h. Tunnissa lämpöhäviöihin menisi siis 43995 kJ eli 12,22kWh ja vuorokaudessa 293kWh. Onko noissa minun laskuissa joku vika vai onko tuo oikein?
Vertaa todelliseen energiankulutukseen, jos ollaan paritalo/omakotitalo kokoluokassa.
niin vertaa siihen energialaskuun.
Tuolla teholla näihin aikoihin ei asuntoa lämitettä ilman ettei huomaisi, vaan lämitetty nurmikenttä.

Siis pelkällä rättipatterilla, vaikka useampikin, niin ei täsmää, ja oletus ettei kohteessa ole rättipattereita tai muutakaan (jos on niin kierron joudut pitää päällä).

Olisko litramäärä pielessä, 1500 litraaa tunnissa, se on 25 litraa minuutissa, se on jo monta mainosämpärillistä minuutissa.

Jos siinä kierrossa joku ison autotallin lattialämmitys, niin 12kw kuullostaa hurjalta, jos ollut kokoajan päällä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
464
Nyt mutuilen, mutta ehkä niillä voi keksi mitä hakea.

Ymmärtääkseni pienissä piireissä kiertovesi ei ole pakollinen. (tässä maassa liuta remontoimattomia asuntoja missä ei ole lainkaan)

Mutta jos se on, niin siitä on määrykset.

Mutta jos sitä ei tarvi piirin koontakia, ja turvallisuus ei vaarannu, niin mitä vaaraa on jos sen pysäyttää välillä. Tämä kai se sinun pää pointti. Jos sen vielä ajastetusti kunnolla kuumennat.

Se tiedossa että Suomessa vanhoissa kohteissa on ajastuksen takana, tosin vanhoissa kohteissa on mitä pommeja vaan.

Mutta sitä ilmeisesti nykyään käytetään (sallitaan?) että huudellaan kuumemmalla, ja sallitaan vähän alempi lämpötila muuten. Tätä kai lähinnä lämpöpumppu kohteissa joissa se kuuman tuottaminen on epäedullista. Tässä kai sitten oltava tarkkana että lämpötilat oikein.
Joo ei mullakaan faktaa ole asiasta. Olen ymmärtänyt että veden kierrätys ei ole pakollinen. On siis lähinnä mukavuustekijä että lämmintä vettä tulee heti kun hanan avaa. Toki kyse on myös veden säästöstä kun hanasta ei tarvi laskea vettä vain silksi että halutaan lämmitä vettä.

Vertaa todelliseen energiankulutukseen, jos ollaan paritalo/omakotitalo kokoluokassa.
niin vertaa siihen energialaskuun.
Tuolla teholla näihin aikoihin ei asuntoa lämitettä ilman ettei huomaisi, vaan lämitetty nurmikenttä.

Siis pelkällä rättipatterilla, vaikka useampikin, niin ei täsmää, ja oletus ettei kohteessa ole rättipattereita tai muutakaan (jos on niin kierron joudut pitää päällä).

Olisko litramäärä pielessä, 1500 litraaa tunnissa, se on 25 litraa minuutissa, se on jo monta mainosämpärillistä minuutissa.

Jos siinä kierrossa joku ison autotallin lattialämmitys, niin 12kw kuullostaa hurjalta, jos ollut kokoajan päällä.
Vertailu on vaikeaa, koska lämpö tehdään hakkeella ja lämpö otetaan varaajasta. Olen huomannut että kattilan käyntikertojen väli on pidentynyt huomattavasti kun veden kierto ajastettiin. Kierrossa ei ole yhtään patteria. Vesi tulee noin 20 - 25m pannuhuoneesta taloon ja takaisin. Jos ja kun lämpöä karkaa niin se menee tallin lattiaan (pannuhuone - autotalli) siltä osin kun vesi menee putkissa lattian styrokseissa ja kanaalissa (talli - talo). Onko muuten pannuhuoneen putkien eristämisessä järkeä? Putkea eristämättömänä ehkä noin 1 - 2m.

Lämpähäviö on laskettu tällä kaavalla:
1634458281745.png


c= 4,19 kJ/kg*C
m= 1,5m^3 = 1500kg (kierrätyspumpun tuotto kuvaajasta)
Δt = 7°C

Tuolla sain sen 12kW tunissa. Onko tuossa siis jokin pielessä?
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 160
Tuolla sain sen 12kW tunissa. Onko tuossa siis jokin pielessä?
En laskenut, meni nii lähelle epävarmaa muistisääntöä että aste n1,2Kw/h (7*1,5)
Tuo kiertovirtausmäärä, sulla kaavassa vajaa puolilitraa sekunnissa.
Jos pika googeltuksella nopeudeksi maksimi metri per sekuntti, mitoitus puolimetriä sekunnissa, niin siitä voi vähän ynnäillä kuinka pientä putkea pitkin tehty ja säädetty (no kai usein sormituntumalla).

Eikä noissa yleensä ole vähän muitakin hiluja kuin pelkkä pumppu, kuinka paljon siellä linjassa oikeasti kiertää (kiertääkö ohi, mikä paine.ero, eli onko oikea kohta talukossa.)
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Sen enempää katsomatta noihin laskuihin.
Lämminvesikierrossa veden nopeus saa olla max 0,5m/s (kupariputkessa).
Se että delta on 7 astetta kuullostaa isolta jos ei ole lämmönluovuttimia piirissä.
Eikä tuota voi katsoa suoraan pumppukäyrän mukaan jos piirissä on (pitäisi ainankin olla) linjasäätöventiili millä saadaan pudotettua tuota virtaamaa.
Vertailun vuoksi kerrostalo 42as, suurin haarakohtainen virtaama 105l/t ja kokonaisvirtaama 1300l/t, kiertoveden delta 3c.
Säädökset vaativat (kumottu d1) että kuumaa vettä tulee 10 sekunnissa (nykyään 20s) ja kiertoveden lämpötila min 55c (vielä vanhemmissa määräyksissä oli 50c).
Toki aika moni okt-asuja on laittanut kierron pois päältä (samalla kyllä se kiertojohto pitäisi irroittaa koska muuten jää putki missä on seisovaa vettä)
 
Liittynyt
29.03.2017
Viestejä
1 416
Joo ei mullakaan faktaa ole asiasta. Olen ymmärtänyt että veden kierrätys ei ole pakollinen. On siis lähinnä mukavuustekijä että lämmintä vettä tulee heti kun hanan avaa. Toki kyse on myös veden säästöstä kun hanasta ei tarvi laskea vettä vain silksi että halutaan lämmitä vettä.



Vertailu on vaikeaa, koska lämpö tehdään hakkeella ja lämpö otetaan varaajasta. Olen huomannut että kattilan käyntikertojen väli on pidentynyt huomattavasti kun veden kierto ajastettiin. Kierrossa ei ole yhtään patteria. Vesi tulee noin 20 - 25m pannuhuoneesta taloon ja takaisin. Jos ja kun lämpöä karkaa niin se menee tallin lattiaan (pannuhuone - autotalli) siltä osin kun vesi menee putkissa lattian styrokseissa ja kanaalissa (talli - talo). Onko muuten pannuhuoneen putkien eristämisessä järkeä? Putkea eristämättömänä ehkä noin 1 - 2m.

Lämpähäviö on laskettu tällä kaavalla:


c= 4,19 kJ/kg*C
m= 1,5m^3 = 1500kg (kierrätyspumpun tuotto kuvaajasta)
Δt = 7°C

Tuolla sain sen 12kW tunissa. Onko tuossa siis jokin pielessä?
Laskin 25m putkelle (50m edestakaisin) vetäen muut arvot hatusta niin ~80W. Jos tuo mainitsemasi 20-25 oli koko kierron pituus niin se ois noin puolet tuosta. Totuus voi olla kyl ihan jotain muuta kuin mitä laskin...

Meillä on ainakin putket paljaana teknisessä tilassa. Pysyy ainakin lämpimänä .
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
464
Veden kiertolinjassa on toki vastusta, koska linjassa on pari lämmityskierukkaa varaajassa, takaiskuventtiili, jakotukki, kulmia/mutkia yms. putkikilkkeitä. Eli tuo 1500 l/h on vedetty suoraan pumpun käyrästä ja totuus on varmasti pienempi, mutta kuinka paljon? 500 l/h? Pitää ehkä kysyä LVI-suunnitteliajalta ja LVI-työt tehneeltä firmalta. Matka pannuhuoneelta talon jakotukille on kokonaisuudessaan ehkä noin 40 - 50m.

Lämpötilan pudotus Δt = 7°C voi olla yläkanttiin. Tuo on noin 15min kierrätyksen tulos eli voi olla että pudotus pienenee kun putkisto lämpenee. Ehkä varmemman tuloksen saisi 1h kierrätyksen lämpötiloja tutkimalla. Lämpötiloja mitataan DS18B20 antureilla ja en tiedä onko nekään ihan tarkkoja. Tosaalta lämpötilat olisi tarkoitu saada myöhemmin tallennettua niin sitten voisi ehkä saada todellisempia arvoja.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
6 763
12 kW on ihan helvetin iso kiuas :rofl2: Lasku on kyllä ihan päin persettä. Sulla on ihan vähintään massa väärin, pitää olla putken tilavuuteen mahtuva määrä vettä. Muutenkin tuo antaa sinnepäin arvon, koska delta T muuttuu matkan varrella. Käytännössähän putken lämpöhäviön maksimi voi olla se, että putken tilavuuden verran massaa luovuttaa deltaT verran lämpöä, kiertonopeudella ei tuolloin ole merkitystä.

Vedät mutkat ihan liian suoriksi, kts. vaikka
Ministeriön ohje

e: Maaperän lämmön stabiloituminen ottaa vuorokausia. Ei noissa minuuttien kokeissa ole tolkkua. Perstuntumalta sanoisin, että 10-20 W/m on aika lähellä totuutta, jos putket on maassa eristetty jotenkin.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 395
Lämpötiloja mitataan DS18B20 antureilla ja en tiedä onko nekään ihan tarkkoja.
Datasheet kertoo että "±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C", eri asia onkin kuinka tuo anturi on sijoiteltu koska sekin vaikuttaa melkoisesti kun jotain kiinteän kappaleen lämpötilaa mitataan.
 
Liittynyt
08.05.2020
Viestejä
31
Onko ammattilaisilla kokemusta siitä, että käyttövesiputken sisään asennettu jäätymisen estoon tarkoitettu lämmityskaapeli olisi aiheuttanut bakteerien pääsemisen/kasvamisen veteen?

Taloyhtiössä yhdelle asukkaalle viime talvena tuollainen asennettu ja nyt asukkaan itse ottamassa vesinäytteessä kasvanut hieman koliformisia bakteereja (ei E. coli tai legionella). Virhelähteitä tietty huomattava määrä, kun itse tuon näytteen napannut. Tätä nyt isännöitsijän ja taloyhtiön pj:n (ak) toimesta selvitellään.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Jos lämpötila kasvaa liikaa mikä voi olla mahdollista saattolämmityksen kanssa.
Asetus sanoo:
"Kylmävesijohdon on oltava suunniteltu ja asennettu siten, että kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötila saa olla enintään 20 celsiusastetta. Vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 celsiusastetta."
 
Liittynyt
07.02.2017
Viestejä
759
Jos lämpötila kasvaa liikaa mikä voi olla mahdollista saattolämmityksen kanssa.
Asetus sanoo:
"Kylmävesijohdon on oltava suunniteltu ja asennettu siten, että kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötila saa olla enintään 20 celsiusastetta. Vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 celsiusastetta."
Jos se saattolämmitys kaapeli on oikean tyyppistä, sen ominaisresistanssa eli wattia per metri on todella pieni nollan lämpötilassa ja tippuu nollaan jossain 0 ja +5C välillä. Tämä hihavakiona jonkin paketin kyljestä (ulkomuistista) muutaman vuoden takaa.
 
Liittynyt
08.05.2020
Viestejä
31
Käsittääkseni kyse olisi vain jäätymisen estosta ja lämmityskaapeli olisi itserajoittuva, mutta täytyy vielä varmistaa tämä asentajalta.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 311
Periaatteessahan itsesäätyvän ei pitäisi lämmetä liikaa mutta kokemuksen mukaan saattaa jossain olosuhteissa silti lämmittää liikaa.
Esim. Ensto suosittelee termostaatin käyttöä itsesäätyvänkin kaapelin kanssa.
Jollain kaapelilla oli 10w/10c yhdellä toisella 11w/5c. Tuolla 11w/5c kaapelilla on myös aina päällä noin 20% kaapelin ominaistehosta vaikka ei olisi sulanapitotarvetta.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
464
12 kW on ihan helvetin iso kiuas :rofl2: Lasku on kyllä ihan päin persettä. Sulla on ihan vähintään massa väärin, pitää olla putken tilavuuteen mahtuva määrä vettä. Muutenkin tuo antaa sinnepäin arvon, koska delta T muuttuu matkan varrella. Käytännössähän putken lämpöhäviön maksimi voi olla se, että putken tilavuuden verran massaa luovuttaa deltaT verran lämpöä, kiertonopeudella ei tuolloin ole merkitystä.

Vedät mutkat ihan liian suoriksi, kts. vaikka
Ministeriön ohje

e: Maaperän lämmön stabiloituminen ottaa vuorokausia. Ei noissa minuuttien kokeissa ole tolkkua. Perstuntumalta sanoisin, että 10-20 W/m on aika lähellä totuutta, jos putket on maassa eristetty jotenkin.
Niin tuo kierrätettävä vesimäärä tuossa on juuri se epävarmuustekijä. Pitää selvittää se ja katsotaan sitten mihin päädytään.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
6 763
Niin tuo kierrätettävä vesimäärä tuossa on juuri se epävarmuustekijä. Pitää selvittää se ja katsotaan sitten mihin päädytään.
No ei se nyt kuule ole ainakaan laskussasi. Koko putken matkalla oleva sama lämpöero on maksimitulos häviölle. Virtaus on epätäydellinen tapa korvata ko. lämpöhäviö, joten putken vesi jäähtyy matkalla ja lämpöhäviö tippuu loppua kohti. Vastaavasti tuosta puuttuu kaikki eristykset ja maan lämpeneminen/eristysominaisuus, jotka myöskin pienentävät häviöitä. Ts. laske ny vaan se putken sisätilavuus ja saat kaavastasi ylärajan häviöille. Joka on helvetisti vähemmän kuin sun putket sulattava tulos.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 105
Lasku on ihan oikein, mutta tuo 1500l/h on ihan ylärajoilla mitä pumppu jaksaa pumpata. Käyttövesiputket ovat pieniä, joten vastustakin on paljon. Virtaama tuskin on lähellekään noin suuri.

Lisäksi tuo on 25 litraa minuutissa. Normaalin hanan virtaama on puolet siitä. Tuolla virtaamalla pitäisi jo kuulua melkoinen kohina putkista.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
6 763
Lasku on ihan oikein
Viittaatko tällä siihen, että on osattu kertoa luvut keskenään oikein? Meinaan fysiikan ja halutun suureen näkökulmasta tuo on, kuten jo aiemmin totesin, aivan päin persettä. Luulis nyt järkikin sanovan, että et sä mitenkään 12 kW tehoa hukkaa pieniin putkiin. On täysin eri asia laskea paljonko putkessa kiertää lämpöä tunnissa kuin paljonko siitä hukkuu matkan varrelle.

Jos nyt näpyttelin oikein, niin 13 mm sisähalkaisijalla 50 m putkeen mahtuu 6,64 kg vettä. Tuosta laskien maksimihäviö olisi noin 54 Wh.

e: Ja tuo tuloshan ei tietenkään ole mitenkään vakio, riippuu ihan siitä missä lämpötilassa putki kulkee. Talvella pakkasmaassa pudotus olisi paljon suurempi.
 
Viimeksi muokattu:
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
239 590
Viestejä
4 195 866
Jäsenet
70 753
Uusin jäsen
1lallu

Hinta.fi

Ylös Bottom