Kotiautomaatio

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
92
mites Shelly 3EM:n omistajat, näyttääkö teillä about samoja tarkkuuksia? Nuohan menee kaikki toleranssiin, Shellyhän ilmoittaa että heidän vekotin pystyy 99% tarkkuuteen
Virheprosentti on samaa luokkaa kuin sulla, mutta eri suuntaan, mulla Shelly näyttää hieman vähemmän kuin sähköyhtiön mittaamat lukemat.
PäiväShelly 3EMSähköyhtiöVirhe-%
1.9.2022​
32,85​
32,94​
-0,26 %​
2.9.2022​
23,53​
23,62​
-0,39 %​
3.9.2022​
25,41​
25,56​
-0,59 %​
4.9.2022​
44,23​
44,30​
-0,16 %​
5.9.2022​
18,15​
18,22​
-0,39 %​
6.9.2022​
20,08​
20,16​
-0,40 %​
7.9.2022​
21,97​
22,15​
-0,81 %​
8.9.2022​
23,12​
23,21​
-0,40 %​
9.9.2022​
23,39​
23,46​
-0,30 %​
10.9.2022​
25,60​
25,70​
-0,38 %​
11.9.2022​
23,94​
24,03​
-0,39 %​
12.9.2022​
19,26​
19,34​
-0,42 %​
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
264
Onko sähkönmyynti ja siirto samasta firmasta? Kulutus tietohan menee verkkoyhtiölle, ja sieltä sähkönmyyjälle (fingridin datahubin kautta?). Voi tulla jotain viiveitä tuossakin
Tuo Online24 on itse asiassa siirtoyhtiön palvelu (mikäli selitin vähän epäselvästi), eli sieltä pitäisi ainakin näkyä siirretyn sähkön määrä. Sieltä yleensä katselenkin, en yleensä koskaan sähköyhtiön sivuilta (joka on tosiaan eri). Sähkölaskuista päätellen linjassa ovat keskenään :)
 
  • Tykkää
Reactions: jjs

Marius

...
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
279
Miten pitkät piuhat Shelly 3EM "pihdeissä" on?

Kuvittelisin syötön ryhmäkeskukseen olevan jossain pääkytkimen lähellä, mutta ihan vieressä eikä heti seuraavassakaan rivissä ole tyhjiä asennuspaikkoja. Onko muutoin asennuksen suhteen jotain erityisiä vaatimuksia?
 
Liittynyt
11.12.2021
Viestejä
200
HA suunnitteilla. Vaihtoehtoina olisi raspi4 tai dell optiplex 3050.



Kummalla olisi järkevämpi toteuttaa? Nuista dellin spekseistä en ole aivan varma, pitää tarkistaa.
Dell. Nälkä kasvaa kuitenkin syödessä ja Raspin rajat tulee vastaan.
Ehdottomasti Dell. Hinnat ovat samaa luokkaa ja tuo on tosiaan huomattavasti tehokkaampi alusta. Ei lopu HA käytössä tehot kesken.

Kannattaa katsoa myös myynti-osio täältä, voit saada samaan hintaan vielä tehokkaamman koneen tuossa tiny kokoluokassa (i5, 16gb ram jne)
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 153
Taitonettiä yms. käytettyjen myyjiä kannattaa kyttäillä. Juur pari viikkoa sitten ostin HP:n tuommosen pikkukoneen i5-4570T, 8Gt muistia ja 128Gt SSD 119€:lla. Noita tulee aina silloin tällöin ja myyvät nopeasti loppuun.
 

Marius

...
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
279
Mistä saisi kaivettua seuraavan 24 h sääennusteen tunnin tarkkuudella vai löytyykö valmista rajapintaa ja ratkaisua?

Ainakin lämpötila ja tuuli kiinnostaisi.
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
518
Liittynyt
13.09.2017
Viestejä
339
Onko sähkönmyynti ja siirto samasta firmasta? Kulutus tietohan menee verkkoyhtiölle, ja sieltä sähkönmyyjälle (fingridin datahubin kautta?). Voi tulla jotain viiveitä tuossakin
Itsellä yleensä verkkoyhtiön palveluun ilmestyy kulutus 24h päästä eli aina vuorokauden viiveellä. ja kun on eri sähkömyyjä niin sinne menee yleensä kaksi vuorokautta 48h ennenkuin alkaa näkyä
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 899
Mistä saisi kaivettua seuraavan 24 h sääennusteen tunnin tarkkuudella vai löytyykö valmista rajapintaa ja ratkaisua?

Ainakin lämpötila ja tuuli kiinnostaisi.
Mulla ainakin tuo HA:n vakio sääkomponentti näyttää seuraavat 24h tuntiennusteessa. Mulla entiteetin nimi on weather.koti_hourly

Edit. Ei kun nyt vasta tajusin että kysymys oli yleisluontoinen. No Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoista sen saa kaivettua.
Tätä ei kannata käyttää koska hakee tiedot jostain Ilmatieteenlaitoksen vanhasta säämallista, joka on todella huono ja kohta poistumassa käytöstä kokonaan.
 
Liittynyt
02.05.2019
Viestejä
91
Tilasin kiinasta ESP32-CAM:in ja sen kaveriksi ESP32-CAM-MB ohjelmointipalikan. Laitoin tuohon Arduino IDE:llä sieltä löytyvän CameraWebServer esimerkkiohjelman. Laite yhdistyy wifiin, mutta IP-osoitteella avautuva nettisivu kyykkää vähän väliä ja pingitkit on mitä sattuu:

Pinging 192.168.xx.xx with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=665ms TTL=255
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=1045ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=878ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.xx.xx:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 665ms, Maximum = 1045ms, Average = 862ms

Käytän laitteen sisäistä antennia ja kokeilin myös laittaa tuohon toisen softanpätkän, joka näyttää wifi-verkon signaalin voimakkuutta. RSSI pyöri n. -60 tienoilla, joka oli ohjeen mukaan normaalilla tasolla(?). Laitteen virransyöttö tapahtuu tuon ESP32-CAM-MB palikan kautta, jossa on kiinni vanha kännykän laturi (5V / 1.5A).

Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen mikä tässä voisi mättäää ja mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla? :hmm:
Kokeiles tätä: GitHub - easytarget/esp32-cam-webserver: Expanded version of the Espressif ESP webcam

Itsellä pyörinyt kuin junan vessa about 18kk putkeen.

Kokeile laitetta ihan tukiaseman lähellä, niin wifin kantaman voi muuttujana laskea pois.

Kokeile antaa virtaa suoraan pinnien kautta, ei pitäisi olla oleellista mutta taas vähemmän muuttujia.

Kokeile antaa reitittimestä static ip tai onnistuuko sama koodista (en muista), eli sekin muuttuja pois.

Noihinhan saa myös ulkoisen antennin, itsellänikin on käytössä. Sisäinen antenni piti shortata pois ja liittimeen hyvin pieni antennijohto + tappi kiinni. En osaa sanoa signaalin laadusta numerosi perusteella mitään.

Oma suunnitelma olisi maalata keittiön seinään liitutaulumaalia ja vastakkaisen seinän pistorasiaan yksi näistä esp-cameista kuvaamaan sitä liitutaulua, kuva HA:n kautta myös kännykkään. Liitutauluun sitten ostoslistaa ja muuta muistettavaa, mitä voisi kaupassa vaikka tarkistaa!
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
518
Tätä ei kannata käyttää koska hakee tiedot jostain Ilmatieteenlaitoksen vanhasta säämallista, joka on todella huono ja kohta poistumassa käytöstä kokonaan.
No voihan... Itse juuri poistin sen norjalaisen version, kun ajattelin että kyllähän FMI hoitaa paikallisena parempaa dataa. :) No pitää varmaan vaihtaa takas se defaultti.
 
Liittynyt
22.06.2017
Viestejä
221
Noi on eri desimaali sensoreita. 2_10_024 on 2desimaalia ja 3_10_024 on kolme. esim 0.05€ tai 0.055€. Vaihtuu kun vaihtaa precision.
Thx... NOOB... ihan loogista joo... lisäsin yhden desimaalin ja aloin ihmettelemään että miksi ei näytä mitään... No.. kun sössii - niin oppii
 

Marius

...
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
279
Mulla ainakin tuo HA:n vakio sääkomponentti näyttää seuraavat 24h tuntiennusteessa. Mulla entiteetin nimi on weather.koti_hourly

Edit. Ei kun nyt vasta tajusin että kysymys oli yleisluontoinen. No Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoista sen saa kaivettua.

Tätä ei kannata käyttää koska hakee tiedot jostain Ilmatieteenlaitoksen vanhasta säämallista, joka on todella huono ja kohta poistumassa käytöstä kokonaan.
Aika pitkään yritin etsiä tuota hourly-kohdetta ja myös netistä etsiä tietoa, kun eihän tuo oletuksena HA:sta löytynyt.

Kohde ei vain ollut oletuksena päällä eli laitteiden ja palveluiden alta löytyy sääpalvelun kohteet, jonka lisäasetuksissa oli mahdollisuus valita hourly-kohde käyttöön.

Ilmatieteenlaitoksen sivuilla oli mainittuna uudempi Harmonie-malli. Mahtaakohan sieltä tulla jatkossa "paikallinen" ennuste. Jossain tosin oli maininta, että tuntiennuste olisi seuraavalle 9 tunnille ja pidemmälle ajalle 3 h ennuste. Noillakin varmasti pärjää.
 
Liittynyt
25.09.2022
Viestejä
3
Hei,
olen ihan newbie kotiautomaatioasioissa (Hue silta ja siihen valoja yms. kyllä löytyy), mutta nyt olisi tarkoitus saada ensimmäiseksi suorasähkölämmitetyssä kodissani lämminvesivaraaja älyohjatuksi. Kuinka edetä seuraavaksi, kun tarkoitus on pystyttää joskus tulevaisuudessa HA kodin älyn keskukseksi.

Lämminvesivaraaja on menossa vaihtoon, ja olisi tarkoitus saada samassa yhteydessä sähkäri lisäämään tarvittavan älyratkaisun varaajan lämmitystä ohjaamaan. Miten oheisen kuvan mukaista keskusta kannattaisi / tulisi päivittää ja miltä osin, jotta halutessaan lämmityksen ajastusta voisi täysin hallita, ja jatkossa esim. pörssihintojen mukaan ohjata. Eli minkälaisen kontaktorin/kytkimen/releen tarvitsisin, jos tarkoitus on mennä minimimuutoksilla nykyiseen.

Nykyisellään lämminvesivaraajan lämmityksen voi 1-0-2 -vivulla kytkeä joko yösähkölle, pois päältä tai jatkuvalämmitteiseksi. Lämmityksen puolitus ei ole käytössä, enkä ole varma onko se joskus liittynyt varaajaan. Ilmeisesti varaajalla on myös erillinen pääkytkin. Releitä on ilmeisesti 3 kpl, mutta en tiedä, ovatko kaikki käytössä tai mihin niitä käytetään. Oletettavasti toki yksi tai useampi on varaajalle. Johdotukset ovat niin piilossa, että pelkästään tuosta luukusta katsomalla ei pysty kytkentöjä aukottomasti seuraamaan.

Olen katsellut jotain Shellyjä, mutta en ymmärrä mihin väliin (minkä osan niillä korvaisi) ja minkä version silloin tarvitsisin. Lisäks onko älylaittee jälkeen edelleen mahdollista ohjata toimintaa myös manuaalisesti keskuksesta ilman puhelin appia tai HA:ta?

Toivottavasti kuvan tilanne aukeni tästä seltyksestä ja kuvasta :) Kiitos jo etukäteen vastauksista!
 

Liitteet

Liittynyt
01.01.2017
Viestejä
123
Ehdottomasti Dell. Hinnat ovat samaa luokkaa ja tuo on tosiaan huomattavasti tehokkaampi alusta. Ei lopu HA käytössä tehot kesken.

Kannattaa katsoa myös myynti-osio täältä, voit saada samaan hintaan vielä tehokkaamman koneen tuossa tiny kokoluokassa (i5, 16gb ram jne)
Tuo dell oli jo valmiina, samoin raspi4. Asensin tuohon dellille. Vähän karvalakki malli vaikuttaa olevan. Ei wlan eikä Bluetoothia.

Kaapelilla kiinni modeemiin niin sain toimimaan. Mitenkäs tuon HAn käyttö wlan kautta muutenkin? Onko mahdollista? En saanut itse ainakaan noin yhtäkkiä toimimaan.

Kannattaako tuohon hommata vielä Bluetooth palikka?
 
Liittynyt
01.02.2019
Viestejä
312
Olen katsellut jotain Shellyjä, mutta en ymmärrä mihin väliin (minkä osan niillä korvaisi) ja minkä version silloin tarvitsisin. Lisäks onko älylaittee jälkeen edelleen mahdollista ohjata toimintaa myös manuaalisesti keskuksesta ilman puhelin appia tai HA:ta?
Mulla on Shelly 3EM ohjaamassa varaajan kontaktoria. Eli kytkimen ja varmaankin sen vieressä olevan kellon vois sun keskuksesta purkaa, kontaktori löytyykin jo valmiina. Ei nyt tietenkään se halvin ratkaisu, mutta tuleepahan samalla 3EM:n rele johonkin hyöytykäyttöön ja kulutustietohan tässä on pääpointti. 3EM:ään ei saa ulkoista kytkintä, mutta ohjausvaihtoehtoja on niin paljon ettei ainakaan mua haittaa.
 
Liittynyt
28.09.2017
Viestejä
210
Tuo dell oli jo valmiina, samoin raspi4. Asensin tuohon dellille. Vähän karvalakki malli vaikuttaa olevan. Ei wlan eikä Bluetoothia.

Kaapelilla kiinni modeemiin niin sain toimimaan. Mitenkäs tuon HAn käyttö wlan kautta muutenkin? Onko mahdollista? En saanut itse ainakaan noin yhtäkkiä toimimaan.

Kannattaako tuohon hommata vielä Bluetooth palikka?
Bluetoothin saisit myös esp:n kautta jos kone ei sijaitse keskeisellä paikalla taloa, niin tuon esp:n voit wlanilla liittää samaan verkkoon ja laittaa mihin näet parhaaksi.

Hintaahan noilla on about saman verran.
 
Liittynyt
25.09.2022
Viestejä
3
Mulla on Shelly 3EM ohjaamassa varaajan kontaktoria. Eli kytkimen ja varmaankin sen vieressä olevan kellon vois sun keskuksesta purkaa, kontaktori löytyykin jo valmiina. Ei nyt tietenkään se halvin ratkaisu, mutta tuleepahan samalla 3EM:n rele johonkin hyöytykäyttöön ja kulutustietohan tässä on pääpointti. 3EM:ään ei saa ulkoista kytkintä, mutta ohjausvaihtoehtoja on niin paljon ettei ainakaan mua haittaa.
Ok, kiitos vastauksesta.

Olisiko tuolla Shelly 3EM:llä tarkoitus seurata vain lämminvesivaraajan kulutusta, kaikki 3-vaihetta erikseen, vai voisiko tuon kytkeä koko asunnon syöttöön, ja silloin se toimisi lämminvesivaraajan kytkimenä, mutta koko talon kulutuksen seurantaan?

Mietin, että miten tuollainen kolmevaiheinen rele ohjaisi tässä tapauksessa olemassa olevaa kontaktoria (toki se on sähkärin murhe, mutta haluaisin itsekin ymmärtää), kun eikö nyt kontaktoria ohjata vain yksikanavaisesti / yhdellä vaiheella, kun olemassa oleva yösähkökytkin on tuollaista kapeaa mallia?

Miten kestäviä tällaiset Shellyt ovat, ja saako sitä jotenkin resetoitua, kun tuossa 3EM-mallissa ei näy lainkaan nappeja? Jos se hajoaa, niin mielellään haluaisi ohjata sähköt varaajalle myös manuaalisesti, eli olisi varmistus toiminnalle ja lämpimälle vedelle...

Kello on itse asiassa auton lämmitystä varten, eli sitä ei olisi tarkoitus purkaa. Lattialämmityksen vanha termostaatti ei ole käytössä, vaan nykyään tilan seinällä on oma termostaatti lattialämmitykseen, joten uskoisin, että sen voisi purkaa pois. Vikavirtasuoja on käytössä.
 
Liittynyt
01.02.2019
Viestejä
312
Olisiko tuolla Shelly 3EM:llä tarkoitus seurata vain lämminvesivaraajan kulutusta, kaikki 3-vaihetta erikseen, vai voisiko tuon kytkeä koko asunnon syöttöön, ja silloin se toimisi lämminvesivaraajan kytkimenä, mutta koko talon kulutuksen seurantaan?
Yksikoskettiminen se rele on eli sopii suoraan sen kontaktorin ohjaussähkön katkomiseen. Ja voihan tuon kytkimen jättää sitten rinnalle jos kaipaa vikasietoisuutta? Koko talon sähköjä mittaamaan mä 3EM:n laittaisin, pikkuvilkaisulla datasta sitten päättelee kuinka pitkään varaaja on ollut päällä ja paljonko sinne on suunnilleen mennyt energiaa:
1664178645718.png
 
Liittynyt
11.12.2021
Viestejä
200
Miten kestäviä tällaiset Shellyt ovat, ja saako sitä jotenkin resetoitua, kun tuossa 3EM-mallissa ei näy lainkaan nappeja? Jos se hajoaa, niin mielellään haluaisi ohjata sähköt varaajalle myös manuaalisesti, eli olisi varmistus toiminnalle ja lämpimälle vedelle...
Jätä (tai sähkäri jättää) se nykyinen 1-0-2 kytkin sinne ja korvaa yösähkö Shellyn ohjauksella. Näin jää vielä manuaalikäyttö toimimaan, jos tarvetta lämpimälle vedelle Shellyn vikatapauksessa ilmenee.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
608
Lämminvesivaraaja on menossa vaihtoon, ja olisi tarkoitus saada samassa yhteydessä sähkäri lisäämään tarvittavan älyratkaisun varaajan lämmitystä ohjaamaan. Miten oheisen kuvan mukaista keskusta kannattaisi / tulisi päivittää ja miltä osin, jotta halutessaan lämmityksen ajastusta voisi täysin hallita, ja jatkossa esim. pörssihintojen mukaan ohjata. Eli minkälaisen kontaktorin/kytkimen/releen tarvitsisin, jos tarkoitus on mennä minimimuutoksilla nykyiseen.
Jos nykyisellään lämmin vesi on riittänyt pelkällä yökäytöllä, niin yksinkertaisin vaihtoehto on laittaa sinne kontaktorin ohjaukseen vain kellokytkin, joka panee lämmityksen päälle 01-06. Ei se pörssihinta öisin niin paljon muutu, että mikään sen älykkäämpi ratkaisu maksaisi itseään takaisin. Kuulemma mittarilta tulevan yösähköohjauksen ajan saa joillain jakelufirmoilla jopa ohjelmoitua itsekin, joten edes kelloa ei välttämättä tarvi lisätä.

Lämmitys 1/0 todennäköisesti katkaisee sähköt lattialämmityksen kontaktorilta, eikä vaikuta vesivaraajaan mitään. Varaajan pääkytkin on se 1/0/A-kytkin.
 
Liittynyt
06.11.2016
Viestejä
818
Muutama automaatio kysymys, laitetaan vaikeus järjestykseen.

1. onko suosituksia ulkokäyttöön etäohjattavasta pistorasiasta? Auton lämmitykseen. edullinen ja yksinkertainen haussa kun vanhemmille tulossa eli plug in and play tyyppinen ratkaisu mitä voi sitten sovelluksella ohjata/ajastaa

2. Valot. Miten olette hoitaneet valojen älyn ja perinteisten katkaisijoiden käytön? tulee mieleen lähinnä skenaario jossa joku näppää valot pois katkaisijasta jolloin etäohjaus ei tietenkään(?) toimi. Vähän syö pointtia noilta jos joutuu perseensä nostamaan että lähtee painamaan katkaisijaa.

3. VILP/ILP ohjaus sääennusteen/ulko/sisälämpötilan perusteella. Tämä nyt kävi mielessä kun tulevassa osoitteessa on lämmitysmuotona VILP, home assistantin kautta onnistuu toki ohjaus esim huonelämmön perusteella mutta onko mitään valmista tai vähemmän valmista ratkaisua ohjata pumppua esim. sääennusteen perusteella? Hyötysuhdehan noissa pakkasilla kuoppaa eli teoreettisesti voisi tuoda hieman säästöä lämmittää lauhalla taloa/käyttövettä "varastoon" jos tiedossa kovia pakkasia lähipäiville ja sitten höllätä pumpun tehoja pakkasilla? Tästä kellään kokemuksia? Pörssisähkö ohjaimia näytti ainakin löytyvän mutta itsellä kiinteähintainen soppari jolloin säästöä voisi saada lähinnä hyötysuhdetta optimoimalla ja ehkä yökäytöllä. Käyräthän noille pumpuille löytyy eli siinä mielessä suht "helppo" homma ratkaista korrelaatio tulevan sään ja lämmityksen välillä, ainakin jos hieman jaksaisi kerätä dataa miten ulkolämpötila vaikuttaa sisälämpötilaan jollain lämmitysasetuksella X. Mutta onko käytännössä mitään hyötyä energian säästön kannalta vai meneekö turhaksi näpertelyksi kun ottaa huomioon mm. ennusteiden virheet ja viiveet lämmityksessä ym.?

Muutenkin mietityttää tuo pumpun optimaalinen käyttö. Toki liippaa jo lähempää tuota lämmityskeskustelua mutta miten huonekohtainen säätö? Esim. olohuoneesta löytyy varaava takka jota tullaan lämmittämään kun puut käytännössä ilmaisia eli tämäkin pitäisi ottaa jollain tavalla ohjauksessa huomioon. Osa taloa lämpiää takallakin mutta osa toisaalta ei, tai ainakaan niin paljon, eli pitäisikö tuo pumppu/vesikierto säätää lämpötilaan x ja sitten huonekohtaisesti termostaateilla (näissä toki taas hinta vs. mahdolliset säästöt) ohjata pattereita ja takan lämmittäessä heittää vaikkapa olohuoneesta patterit nollille, vai vetää termostaatit maksimille ja pelkällä kierron lämpötilalla säädellä sisälämpötilaa jolloin kauempana takasta olevat huoneet ovat kylmepiä? Tietty jokainen talo ja huone käyttäytyy eri tavalla eli vaatii hieman trial and erroria saada kohdilleen mutta muiden kokemukset /yleiset periaatteet kelpaa aina..

Ohjelmointi osaamista löytyy eli siinä ei ole ongelmaa, lähinnä ehkä korkeamman tason logiikka nyt haussa että miten tämä olisi "optimaalisinta" toteuttaa tai onko ollenkaan järkevää. Jos tuolle pyöräyttäisi jonkun algoritmin tai AI/ML kikkareen.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
69
Hyötysuhdehan noissa pakkasilla kuoppaa eli teoreettisesti voisi tuoda hieman säästöä lämmittää lauhalla taloa/käyttövettä "varastoon" jos tiedossa kovia pakkasia lähipäiville ja sitten höllätä pumpun tehoja pakkasilla? Tästä kellään kokemuksia?
Kokemusta ei ole, mutta sanoisin kyllä että tämä on vähän kaukaa haettua jos säästöjä halutaan lämmityksestä repiä. Ei tule paljon talon rakenteita huonompaa lämpöreserviä mieleen pois lukien paksut betonikerrostalon seinät kesäkuumalla.

Ennusteella en tekisi muuta kuin lämmittäisin pakkasen kiristyessä hiukan ennakkoon ja vastaavasti toisin päin ilmojen lauhtuessa. Tämä mukavuussyistä ja hakemasi säästö saattaa jäädä osin saamatta.
 
Liittynyt
06.11.2016
Viestejä
818
Kokemusta ei ole, mutta sanoisin kyllä että tämä on vähän kaukaa haettua jos säästöjä halutaan lämmityksestä repiä. Ei tule paljon talon rakenteita huonompaa lämpöreserviä mieleen pois lukien paksut betonikerrostalon seinät kesäkuumalla.

Ennusteella en tekisi muuta kuin lämmittäisin pakkasen kiristyessä hiukan ennakkoon ja vastaavasti toisin päin ilmojen lauhtuessa. Tämä mukavuussyistä ja hakemasi säästö saattaa jäädä osin saamatta.
Joo ei se toki päiviksi sitä lämpöä varaa mutta varmasti puhutaan joistain tunneista kuitenkin. Tietty tuo mahdollinen energian säästö voi olla niin häviävän pieni että mitään oikeita säästöjä ei synny vaikka periaatteen tasolla toimisikin.
 
Liittynyt
25.09.2022
Viestejä
3
Jos nykyisellään lämmin vesi on riittänyt pelkällä yökäytöllä, niin yksinkertaisin vaihtoehto on laittaa sinne kontaktorin ohjaukseen vain kellokytkin, joka panee lämmityksen päälle 01-06. Ei se pörssihinta öisin niin paljon muutu, että mikään sen älykkäämpi ratkaisu maksaisi itseään takaisin. Kuulemma mittarilta tulevan yösähköohjauksen ajan saa joillain jakelufirmoilla jopa ohjelmoitua itsekin, joten edes kelloa ei välttämättä tarvi lisätä.

Lämmitys 1/0 todennäköisesti katkaisee sähköt lattialämmityksen kontaktorilta, eikä vaikuta vesivaraajaan mitään. Varaajan pääkytkin on se 1/0/A-kytkin.
Kiitos!

Täyttä varmuutta ei ole siitä, että riittääkö pelkkä yökäyttö, mutta vahva oletus siitä olisi. Nykyinen varaaja on ilmeisesti ollut viallinen ja siksi piti talvella muuttaessa pitää sitä heti jatkuvalämmitteisesti päällä. Uusi varaaja näyttää lopullisen tilanteen.

Onkohan mitään sivustoa, jossa voisi arvioida pörssisähkön hintojen vaihtelua ja vuotuista kulutusta, että minkälainen ohjauskompinaatio olisi järkevin. Yritin vähän laskeskella sähköyhtiön tiedoista käsin, että jos yösähkön käyttö on 1/3 sähkön käytöstä ja 2/3 kuluu päivisin, niin 6 parasta tuntia tulisi vuositasolla 100-150€ halvemmaksi, kuin pelkkä yökäyttö 22-07.

Sikäli tuolla pelkällä kellokytkimellä pääsisi jota kuinkin samaan. Toisaalta, jos kulutus kasvaa, eikä enää kiinteä 6h yö riitä, niin olisi ehkä kivempi ohjata käyttöä älylaitteesta, kuin säätää kelloa tai kääntää vivusta suoraan keskuksella. Ehkä automaattisesti käyttää muita halpoja tunteja...
 

ZeTakes

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
310
Onkohan mitään sivustoa, jossa voisi arvioida pörssisähkön hintojen vaihtelua ja vuotuista kulutusta, että minkälainen ohjauskompinaatio olisi järkevin. Yritin vähän laskeskella sähköyhtiön tiedoista käsin, että jos yösähkön käyttö on 1/3 sähkön käytöstä ja 2/3 kuluu päivisin, niin 6 parasta tuntia tulisi vuositasolla 100-150€ halvemmaksi, kuin pelkkä yökäyttö 22-07.
Pörssisähkön spot hinta Suomessa sivulta saa kivaa käppyrää josta voi hieman katsoa hintaa.
Seuraavan päivän spot-hintahan tulee aina edellisenä päivänä 14 aikaan. Eli silläkin tapaa voi käsin aina hieman pelata seuraavan päivän määritystä. Automatiikkaa toki voi rakennella varmaan home assistantin kanssa. Tällä sain itse näkyviin nykyisen spot hinnan (GitHub - custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha.)
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
696
Jos nykyisellään lämmin vesi on riittänyt pelkällä yökäytöllä, niin yksinkertaisin vaihtoehto on laittaa sinne kontaktorin ohjaukseen vain kellokytkin, joka panee lämmityksen päälle 01-06. Ei se pörssihinta öisin niin paljon muutu, että mikään sen älykkäämpi ratkaisu maksaisi itseään takaisin. Kuulemma mittarilta tulevan yösähköohjauksen ajan saa joillain jakelufirmoilla jopa ohjelmoitua itsekin, joten edes kelloa ei välttämättä tarvi lisätä.
Työkaveri "joutui" pörssisähkön käyttäjäksi ja asensi viivereleen tariffinohjaukseen ennen lämminvesivaraajan kontaktoria. Voi säätää sopivan viiveen tariffinohjauksesta lämmityksen alkuun, eikä mene ainakaan kello väärään aikaan. Hintojen perusteella 01 on "järkevin" hetki kytkeä päälle, sikäli kun sitten aika riittää veden lämmitykseen. Mietittiin kaikkia hienoja kotiautomaatio ratkaisuja, mutta todettiin tuo kustannustehokkaimmaksi.
 
Liittynyt
13.09.2017
Viestejä
339
Jos nykyisellään lämmin vesi on riittänyt pelkällä yökäytöllä, niin yksinkertaisin vaihtoehto on laittaa sinne kontaktorin ohjaukseen vain kellokytkin, joka panee lämmityksen päälle 01-06. Ei se pörssihinta öisin niin paljon muutu, että mikään sen älykkäämpi ratkaisu maksaisi itseään takaisin. Kuulemma mittarilta tulevan yösähköohjauksen ajan saa joillain jakelufirmoilla jopa ohjelmoitua itsekin, joten edes kelloa ei välttämättä tarvi lisätä.

Lämmitys 1/0 todennäköisesti katkaisee sähköt lattialämmityksen kontaktorilta, eikä vaikuta vesivaraajaan mitään. Varaajan pääkytkin on se 1/0/A-kytkin.
itellä oli omassa varaajassa 5euron kellokytkin kun varaaja on mallia yksivaihe ja pistotulppa. oli sitte päällä klo 1 - 6. sitte päivitin sen shellyyn ja automatiikkaa halvimman tunnin mukaan.
 
Liittynyt
01.01.2017
Viestejä
123
Millä käytätte etänä home assistantia? Onko teamviewer käytöstä kokemusta? Eikös se ole yksityiskäytössä ilmainen?
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
264
Millä käytätte etänä home assistantia? Onko teamviewer käytöstä kokemusta? Eikös se ole yksityiskäytössä ilmainen?
Teamviewerillä otin joskus yhteyden omalle kotikoneelle kun olin poissa ja käytin sitten sitä kautta HA:ta. Kännykällä tietysti melko haastavaa mutta jos olet jossain missä on tietokone käytössä niin onnistuu. Muuten käytin HA:ta ihan kännyapilla, mulla oli ddns-osoite asetettuna jolla pääsin HA:an käsiksi. Nyt tosin ihan hiljattain otin käyttöön Nabu Casan, ja viimeksi kun kokeilin lähiverkon ulkopuolelta ottaa yhteyttä niin eipä onnistunut sillä Nabu Casan URLilla, en tiedä miksi.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
255
Millä käytätte etänä home assistantia? Onko teamviewer käytöstä kokemusta? Eikös se ole yksityiskäytössä ilmainen?
Wireguardilla VPN yhteys kotiin. Teamviewer on ehkä vähän raskas tapa välittää ihan perus nettisivua.
 
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
1 079
L2VPN
Teamviewerin poistin kaikkialta, kun oli jokin tietoturva juttu kyseisestä sovelluksesta.
 
Liittynyt
11.12.2021
Viestejä
200
Itse käytän Googlen remote desktoppia kotiautomaation ja servereiden hallintaan. Itsellä on yksi windows VM aina päällä muiden syiden takia, minkä kautta pääse kotiverkkoon. Toki Nabula Casa on käytössä HA.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
530
Mulla on ollut monta vuotta rohkeesti Homeassistant nettiin auki (pfSense, HAProxy, ddns, acme). On kyllä pfSensessä OpenVPN ja Wireguard toiminnassa, mutta ne sitten shell istuntoihin ja muuhun vakavampaan.
 
Liittynyt
02.04.2017
Viestejä
19
Liittynyt
14.08.2017
Viestejä
1 725
Tuli ostettua Shelly H&T, mutta tarvitsisin ehkä jotain hieman halvempaa, jotta pystyisi hankkimaan useamman mittarin. Onko mitään ehdotuksia?

Google ehdottelee ESP 3866 + DHT11. Kuinkahan helppoa tuollaisten hankinta ja rakentelu on?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 899
Tuli ostettua Shelly H&T, mutta tarvitsisin ehkä jotain hieman halvempaa, jotta pystyisi hankkimaan useamman mittarin. Onko mitään ehdotuksia?

Google ehdottelee ESP 3866 + DHT11. Kuinkahan helppoa tuollaisten hankinta ja rakentelu on?
Voisit vähän avata mihin ne anturit pitää saada kiinni?

Mutta nämä ovat edullisia: 15.73€ 30% OFF|5/4/3/2 Pcs Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-compatible Smart Remote Control Temperature Humidity Sensor With Lcd Screen - Smart Remote Control - AliExpress

Home Assistantiin nuo saa espHomen avulla laittamalla yhden tai useamman esp32 lastun BLE-sillaksi:

Esp + DHT11 on vähän hankala jos tarkoitus on ripotella antureita ympäri kämppää.
 
Liittynyt
14.08.2017
Viestejä
1 725
Voisit vähän avata mihin ne anturit pitää saada kiinni?

Mutta nämä ovat edullisia: 15.73€ 30% OFF|5/4/3/2 Pcs Xiaomi Mijia Thermometer 2 Bluetooth-compatible Smart Remote Control Temperature Humidity Sensor With Lcd Screen - Smart Remote Control - AliExpress

Home Assistantiin nuo saa espHomen avulla laittamalla yhden tai useamman esp32 lastun BLE-sillaksi:

Esp + DHT11 on vähän hankala jos tarkoitus on ripotella antureita ympäri kämppää.
Aivan! Kiitos vastauksesta!

Tarkoitus tosiaan ripotella ympäri kämppää, varastoon jne. Pitäisi päästä seuraamaan myös etänä työpaikan ison hallin lämpötiloja. Kaikki paikat hyvän wifi-yhteyden päässä. Bluetooth-yhteydelle kantama lienee liian pitkä?

Pitäisi tässä myös HA-settiä alkaa väkertää kasaan, mutta ajanpuutteesta johtuen ei vielä ole pystyssä.

Tuo hallin lämpötilojen seuranta olisi se kriittisin, jotta pääsisin seuraamaan lämmitysjärjestelmän käyttäytymistä paremmin.

E. Paras vaihtoehtohan olisi pistorasiaan kytkettävä wifi-lämpömittari.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 453
Aivan! Kiitos vastauksesta!

Tarkoitus tosiaan ripotella ympäri kämppää, varastoon jne. Pitäisi päästä seuraamaan myös etänä työpaikan ison hallin lämpötiloja. Kaikki paikat hyvän wifi-yhteyden päässä. Bluetooth-yhteydelle kantama lienee liian pitkä?

Pitäisi tässä myös HA-settiä alkaa väkertää kasaan, mutta ajanpuutteesta johtuen ei vielä ole pystyssä.

Tuo hallin lämpötilojen seuranta olisi se kriittisin, jotta pääsisin seuraamaan lämmitysjärjestelmän käyttäytymistä paremmin.
Itselläni on HomeAssistantissa ESP32 + DHT11 -settejä muutama. Sekä ESP32 että DHT11 -sensorit olen tilannut Aliexpressistä, ESP taitaa olla jotain alle 5e/kpl ja DHT varmaan euron-pari. ESPHomella saa aika helposti "ohjelmoitua" nuo ESP:t niin että löytyvät HA:sta. Noiden lisäksi tietty tarvitsee jonkun powerin ESP:lle mutta jotain vanhoja kännykän USB-latureitahan kaikilla on nurkat täynnä...

Tietty samalla tavalla ESPHomella voi ohjelmoida nuo ESPit niin, että anturin arvot näkyvät selaimella kun menee ESPin IP-osoitteeseen. Toki monta muutakin tapaa tuo on toteuttaa.
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
518
Onkos jollain kokemustsa näistä ledstoren zigbee lattialämmitystermostaateista? VaLO Zigbee lattialämmitys termostaatti 3600W, Valkoinen
Vaikuttaisi aika hyvältä mitä luvataan, mutta mitenkä pidempiaikainen toimivuus mahtaa olla?
Aika huonoa tarjonta kyllä näissä sähköisissä lattialämmitystermostaateissa...
Ei näytä ainakaan olevan tuettujen laitteiden listassa zigbee2mttq:ssa. Ellei ole joku uudelleen brändätty.

EDIT: Löytyy tuki. Sunricher SR-ZG9092A control via MQTT | Zigbee2MQTT
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
757
SmartThingsista (ST) olisi asiaa, ensin vähän yleisempää ja sitten jokunen kysymys.

Päätin lähteä rakentamaan oman kodin automaatiota ST:n varaan HA:n sijaan pääosin kahdesta syystä:
1) En oikein osaa itse ohjelmoida/koodata eikä ole paljoa aikaa sellaista opetella
2) En halunnut järjestelmää, jossa joku PC tai itse rakennettu minikone olisi jatkuvasti päällä. Toki ST:n vaatima hubikin hyrrää koko ajan nurkassa, mutta se (itselläni Aeotecin malli) on kovin helppohoitoinen (=töpseli seinään).

Toivottavasti kukaan ei vedä hernettä edellisestä nenäänsä tms. Kerroin vain omat lähtökohtani.

No ST on kuitenkin sekin osoittautunut aikamoiseksi viidakoksi erityisesti ohjeiden suhteen. Viralliset ohjeet ovat ylimalkaisia ja puutteellisia, ja eri foorumeilla on osin hyvää, osin täysin vanhentunutta tai pian vanhenevaa (Edgen käyttöönotto) tietoa. Siispä nyt tälle raadille muutama kysymys. Ensin yksi yleisluontoinen ja sitten käytännön ongelmia.

1) Kannattaisiko Smartthingsin ympärille perustaa oma keskusteluketju? Tuntuu siltä että tässä Kotiautomaatio-ketjussa valtaosalla on käytössä HA, ja siten ST-aiheita on vaikea seasta löytää. Voisiko myös olla niin että jos pidempään jutellaan ST-aiheista, se voi rasittaa valtaosaa tämän ketjun lukijoista?

2) Ihan perusasia on osoittautunut yllättävän hankalaksi ST:n kanssa. Käytössäni on jokunen Aeotecin ST-vesivahti, jotka näppärästi mittaavat myös lämpötilaa. ST-apissa on kunkin sensorin mittaama lämpötilahistoria nähtävissä, mutta en ole onnistunut selvittämään seuraavia:
- Miten apissa näkyvän historian saa ladattua jossain sellaisessa muodossa että sitä voisi vaikkapa Excelissä käyttää kaavioiden piirtämiseen?
- Kuinka pitkälle taaksepäin historia jatkuu?
- Mihin historia on tallennettu, pelkkään appiin vai myös johonkin pilveen?
- Onko data mahdollista lokittaa johonkin kaavion tekevään systeemiin suoraan niin ettei tarvitsisi aina tiedoston kanssa räpeltää.

3) Sonoffilla on edullinen zigbeesensori, joka mittaa lämpötilaa ja ilmankosteutta. Joku valitti jossain foorumissa (en enää löydä sitä) että sensori antaa appiin vain live-arvot, mutta historiaa tai lokitusta ei ole. Mahtaako olla noin?

Näiden kysymysten 2 ja 3 kaltaisia kysymyksiä voisi ehkä erillisessä ketjussa käsitellä. Mutta mitä mieltä raati on ja osaako joku auttaa noiden kanssa?
 