Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
ILP-asentaja olisi mahdollisesti lähiviikkoina pääsemässä paikalle, mutta etukäteen sijoitteluun liittyen mietityttää pari asiaa. Te pumppuja asennuttaneet osaatte oletettavasti vastata näihin:

- Tarvitseeko sekä sisä- että ulkoyksikkö molemmat sähköä vai voinko sen ottaa jommalle kummalle? Jos voi valita jomman kumman, niin kumpi mielestänne parempi ja miksi?
- Riittääkö sähkön suhteen normaali pistorasia vai tuleeko aina lisäksi uusia sähkövetoja? Jos ulkoyksikkö olisi tulossa esim. terassille ja siellä on seinässä pistorasia, niin voiko sille ottaa yksinkertaisesti siitä sähköt?
- Jos ajatellaan, että kyseessä on tällä vuosituhannella rakennettu omakotitalo, jossa pistorasioita siellä täällä (sekä sisällä että ulkona), niin voiko sähköjen suhteen tulla silti rajoitteita vai onko ne vedettävissä periaatteessa vaikka minne ilman pelkoa, että sulake palaa?
-Molemmat tarvii sähköä, yleensä syötön voi ottaa kumpaan tahansa sen helpommin saa, välikaapelilla sit siirtyy toiselle yksikölle. Ulkorasiat monesti valmiiksi vikavirtasuojan takana niin ehkä semmosen lisäämiseltä välttyy jos kytkee ulos. Lisäksi isommat tehot menee ulos eli sikälikin parenpi syöttää sinne eka.

-Käsittääkseni voi ottaa terassin pistorasialta sähkön ja sillon välttyy myös turvakytkimen asennukselta.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
251
- Tarvitseeko sekä sisä- että ulkoyksikkö molemmat sähköä vai voinko sen ottaa jommalle kummalle? Jos voi valita jomman kumman, niin kumpi mielestänne parempi ja miksi?
Nykyään vain ulkoyksikölle vedetään sähköt. Siitä sitten lähtee veto sisäyksikölle. Joitain harvinaisia poikeuksia hiukan tuntemattomilla merkeillä vielä voi löytyä.
- Riittääkö sähkön suhteen normaali pistorasia vai tuleeko aina lisäksi uusia sähkövetoja? Jos ulkoyksikkö olisi tulossa esim. terassille ja siellä on seinässä pistorasia, niin voiko sille ottaa yksinkertaisesti siitä sähköt?
Normaali 10A sulakkeen alla oleva ulkopistorasia (maadoitettu) riittää. Esitteissä voidaan mainita 16A, mutta valtaosa silti asennetaan 10A pistorasiaan.
- Jos ajatellaan, että kyseessä on tällä vuosituhannella rakennettu omakotitalo, jossa pistorasioita siellä täällä (sekä sisällä että ulkona), niin voiko sähköjen suhteen tulla silti rajoitteita vai onko ne vedettävissä periaatteessa vaikka minne ilman pelkoa, että sulake palaa?
Tuollaisen jo aika tehokkaan 35 sarjalaisen max. Power input on jotain 1,7kW = 4,3A riippuen hiukan valmistajasta. Hidas 10A sulake kestää helposti piikkejä 12-13A asti ja onhan tietenkin mahdollista, jos kytket saman sulakkeen alle joitain todella paljon kuormittavia kodinkoneita niin sulake palaa.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 395
Omaan otettiin sähköt sisäpistorasiasta vetona molemmille ja ulos laitettiin turvakytkin.
En halunnut partsin pistorasiasta, koska sitten olisi tullut helvetin ruma kaapeli veto ilpille ja koska siihen pistorasiaan on sisällä valokatkaisija.

Pari naapuria otti ulkopistorasiasta ja nyt olen vielä enemmän tyyväinen, etten tehnyt samanlaisesti, koska ruma.
Toki minulla on nyt sisällä veto pidempi, mutta sekin jää verhon taakse piiloon.

Todennäköisesti siis jommalle kummalle puolelle tulee rumaa suojakourua. Valintojen maailma.
 
Liittynyt
03.05.2018
Viestejä
3 165
Tarvitseeko sekä sisä- että ulkoyksikkö molemmat sähköä vai voinko sen ottaa jommalle kummalle? Jos voi valita jomman kumman, niin kumpi mielestänne parempi ja miksi?
Itsellä ei ollut sähköä lähimainkaan pumpulla. No toin sitte keskukselta kaapelin putkessa jakorasiaan (selvyyden vuoksi; jakorasia on yläkerran ILP:in takana olevalla kylmällä ullakolla) ja putkitin tulon tarjolle sisäyksikön viereen. Virhe.
Asentajalla ei ollut keskuksiin tarvittuja lupia, joten ei olisi asennus onnistunut. Lisäksi ulkoyksikkö tarvistsee oman turvakytkimen ja se on siistein ulos asennettuna vs sisällä seinässä.

Joten sähköt kytkettiin
A ammattilaisen toimesta keskuksesta jakorasialle (5*2.5)
B Jakorasialta eteenpäin ulkoyksikölle (3*2.5)
C ilppiasentaja liipasi turvakytkimen seinään ja käsittääkseni myös sähköt siitä eteenpäin sisäyksikölle.
D on oma sulakkeensa nyt koko laitteelle keskuksessa.

Tämmöstä täällä.

@venalaine niin joo Toshiba pumppu
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 065
Ainakin minulle asentajat ovat kertoneet että se vikavirtasuoja on pakollinen ilmalämpöpumppuasennuksissa.
Mulla ei ole vikavirtasuojaa eikä turvakytkintä :D Asennettu 2019, sähköt sisältä maadoitetusta pistorasiasta. En ole siis näihin vaatimuksiin perehtynyt yhtään, luotin että yrityksen toimesta tulee oikein asennettua.
 
Liittynyt
23.01.2019
Viestejä
368
Eräs asentaja totesi minulle, ettei tarvitse vikavirtasuojaa jos on maadoitettu rasia. Ei mitään tietoa pitääkö paikkansa.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 395
Liittynyt
05.01.2020
Viestejä
224
Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
506
Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
Onko puhallus automaatilla vai jollain pienellä nopeudella? Itsellä oli sama ongelma kuumalla kelillä, kun olin valinnut pienen nopeuden. Nykyään aina automaattisena.
 
Liittynyt
05.01.2020
Viestejä
224
Onko puhallus automaatilla vai jollain pienellä nopeudella? Itsellä oli sama ongelma kuumalla kelillä, kun olin valinnut pienen nopeuden. Nykyään aina automaattisena.
Hyvä huomio, nimittäin oli juuri toissa yönä valittuna se quiet mode sisäyksikköön mikä tiputtaa nopeutta.
 
Liittynyt
20.09.2018
Viestejä
120
Siis mistä se vesi tulee, kondenssivesiputkesta vai muualta? Ei veden tulo kondenssivesiputkesta ole ongelma tai vika. Viilennyksellä sisäkenno on sisäilmaa viileämpi ja kennoon muodostuu kondenssivettä. Vesi valuu kennon pinnalta kondenssivesikaukaloon ja sieltä putkea pitkin ulos. Puhallinnopeus vaikuttaa korkeintaan siihen, että jos puhallus on pienellä, ei viilennetä paljoa ja näin ollen ei kennoon muodostu paljoa vettä, kun ei sen läpi virtaa myöskään paljoa sisäilman sisältämää kosteutta.
 
Liittynyt
05.01.2020
Viestejä
224
Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
Noin kirjoitin alkuperäisessä viestissä. Eli tässä tapauksessa tuli vettä niin kondenssiputkesta kuin ulkoyksikön pohjasta. Tämä herätti mielenkiinnon, kun normaalisti ulkoyksikkö kondensoi lämmityskäytössä, mutta nyt varmaan syynä lienee ollut sisäyksikön pieni puhallusnopeus ja korkea kastepiste, joka on kondensoinut ulkoyksikön sisälle vettä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 196
Noin kirjoitin alkuperäisessä viestissä. Eli tässä tapauksessa tuli vettä niin kondenssiputkesta kuin ulkoyksikön pohjasta. Tämä herätti mielenkiinnon, kun normaalisti ulkoyksikkö kondensoi lämmityskäytössä, mutta nyt varmaan syynä lienee ollut sisäyksikön pieni puhallusnopeus ja korkea kastepiste, joka on kondensoinut ulkoyksikön sisälle vettä.
Ei ulkoyksikkö voi mitenkään kondensoida jos ollaan viilennys- tai kuivaustilassa. Silloin se lämpenee kun sisäyksikkö viilenee eli ulkoyksikkö on ulkolämpötilaa kuumempi, eikä se voi silloin olla lähelläkään kastepistettä joka on ulkolämpötilaa matalampi.
Kyse on täytynyt olla jostain muusta, ehkä ulkoyksikkö on kastunut sateessa ja nyt vesi valuu pikkuhiljaa pois puhalluksen voimasta.
 
Liittynyt
02.01.2017
Viestejä
23
eiköhän ne kylmäaineputket ja niiden liitoslaipat hikoile sinne ulkoyksikön pohjalle.
 
Liittynyt
06.05.2017
Viestejä
34
Huomasin äsken että Toshiban multisplit ilmalämpöpumpun kondenssivesiputkista tulee jotain punaisen väristä. Viime syksynä asennettu laite.
Mistä tällainen voi johtua, joku vuoto vai jotain muuta?
94E5A035-305A-4F86-9610-7A8BCF857DAA.jpeg
 
Liittynyt
05.06.2018
Viestejä
406
Tarjolla olisi kerrostaloasuntoon nämä vaihtoehdot suunnilleen samaan hintaan:

Fujitsu KMCC12, takuu 5v
Toshiba Seiya 13, takuu 2v
Mitsubishi HR 35, takuu 2v
Kaisai KWX 12, takuu 3v

Mikä näistä kannattaisi valita ja onko joku, mitä ehdottomasti pitäisi välttää? Fujitsun 5v takuu tietysti olisi hyvä juttu.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 395
Tarjolla olisi kerrostaloasuntoon nämä vaihtoehdot suunnilleen samaan hintaan:

Fujitsu KMCC12, takuu 5v
Toshiba Seiya 13, takuu 2v
Mitsubishi HR 35, takuu 2v
Kaisai KWX 12, takuu 3v

Mikä näistä kannattaisi valita ja onko joku, mitä ehdottomasti pitäisi välttää? Fujitsun 5v takuu tietysti olisi hyvä juttu.
Toshiba tai Fujitsu.
 
Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
664
Huomasin äsken että Toshiban multisplit ilmalämpöpumpun kondenssivesiputkista tulee jotain punaisen väristä. Viime syksynä asennettu laite.
Mistä tällainen voi johtua, joku vuoto vai jotain muuta?
Taitaa olla vain tuosta putken materiaalista johtuvaa. Siitä irtoaa vähän jotain ja värjää vettä.

Jos olisi kylmäainevuoto niin eikös se vain kaasuuntuisi pois, eikä jäisi tuonne valumaan?
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
121
Huomasin äsken että Toshiban multisplit ilmalämpöpumpun kondenssivesiputkista tulee jotain punaisen väristä. Viime syksynä asennettu laite.
Mistä tällainen voi johtua, joku vuoto vai jotain muuta?
Veikkaan jotain bakteerikasvustoa tms. Noihin putken kierteisiin kun jää koko ajan kosteutta muhimaan. Tuommoista punaista alkaa kertyä ajan kanssa esim. kylppärin lattialastaan.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
339
Veikkaan jotain bakteerikasvustoa tms. Noihin putken kierteisiin kun jää koko ajan kosteutta muhimaan. Tuommoista punaista alkaa kertyä ajan kanssa esim. kylppärin lattialastaan.
Meillä on kans tätä niin ilpin poistoletkussa kuin kylppärin liikuteltavan suihkuseinän laahuksessa.

Auttaiskohan jos jäähdytyskauden lopuksi kippais poistoletkuun jotain vähän vahvempaa talven ajaksi, kuten etikkaa tai kloridia? Tänä kesänä meni ekan kerran poistoletku tukkoon, varmaankin vesilukon ja bakteeriläjän vuoksi.
 
Liittynyt
03.03.2017
Viestejä
1 826
Fujitsun 5v takuu tietysti olisi hyvä juttu.
Näin minäkin ajattelin kun ostin kaksi Fujitsua. Molempiin on nyt vaihdettu vuotava sisäyksikkö takuuseen, ei oikein vakuuta. Jos nimittäin nämä uudetkin sisäyksiköt ovat yhtä lyhytikäisiä niin ne saa pian vaihtaa taas ja ihan omaan piikkiin.
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Näin minäkin ajattelin kun ostin kaksi Fujitsua. Molempiin on nyt vaihdettu vuotava sisäyksikkö takuuseen, ei oikein vakuuta. Jos nimittäin nämä uudetkin sisäyksiköt ovat yhtä lyhytikäisiä niin ne saa pian vaihtaa taas ja ihan omaan piikkiin.
No voi perse(viikon ollu Fuji seinällä). Mitäs noi sun koneet on tarkalleen tyypiltään? Eli siis kylmäpiiri alkanut vuotaan ja kaasut taivaalle?
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Nää on LZCAN ja LMCBN. Molemmat on alkaneet oireilla kylmäaineen vähyyttä ja molempien vika paikantui vuotavaan sisäyksikköön.
Koitin katella lampopumput.infon Fujitsu osiosta vastaavia rikkoja, mutta ei kyllä löytynyt - tosin aikas vähän muutenkaan tuntuu tolla foorumilla olevan Fuji sukusista juttua viime vuosilta.

Onkos noi asennettu saman toimijan toimesta? Jotenkin vois kuvitella, että noista olis enempikin tarinaa jos ois ihan epidemiaksi asti ollu ongelma.

Omassa KMCDN:ssä on kuitenkin eri sisäyksikkö kun kummassakaan noista ja käyttö tullee olemaan jäähdytystä.

Teoriassahan toi rikkuminen voisi olla seurausta nopeasta sulatuksesta jossa kuuma sisäpatteri vedetään pakkaselle tyyliin kymmenissä sekunneissa, semmonen kyllä varmasti rasittaa kennoa ja sen liitoksia.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
2 163
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
LN35 itellä ja ei moista onglemaa, tosin mulla puhallus ja siivekkeet automaagilla.

Joskus luin jostai et jos puhallus pienellä ni tuota ilmiötä voi tulla

kai kaadot on oikein sulla kondensio putkessa ?
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
LN35 itellä ja ei moista onglemaa, tosin mulla puhallus ja siivekkeet automaagilla.

Joskus luin jostai et jos puhallus pienellä ni tuota ilmiötä voi tulla

kai kaadot on oikein sulla kondensio putkessa ?
Tekee sekä täysillä että minimipuhalluksella, toiminut koko kesän muuten loistavasti mutta nyt aloitti tuon.
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.

Toinen minkä kattosin olis et ei vaan oo kondenssiputkessa tukosta, vaikka imuria tarjoten ulkona olevaan putken päähän.. siellähän voi olla joku kuollut kuoriainen tms. Tukkeena.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.

Toinen minkä kattosin olis et ei vaan oo kondenssiputkessa tukosta, vaikka imuria tarjoten ulkona olevaan putken päähän.. siellähän voi olla joku kuollut kuoriainen tms. Tukkeena.
Hmm, pitääpä tsekata huomenna. Voiko tehdä tulkinnan että jos ulkoyksikön poistoletkusta ei tule pisaraakaan niin siellä on tukos? Todella vähän on kesän aikana tullut vettä ylipäätänsä ulkoyksiköstä.

Silmämääräisesti sisäyksikkö on täysin vaaterissa mutta tiputus tulee sekä pohjasta oikealta puolella sekä suulakkeista about koko leveydeltä eli jostain syystä kondensaatiovesi ei poistu muita reittejä.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
113
Off-topic: Jos joskus ajaudun kouluttajaksi ilppi-asentajaksi kirjekurssilla ja rahalla-kurssille, naputan kellokkaiden päähän kondessin ja kaiken kondessoivan hallinnasta ja syvällisestä sielunelämän ymmärtämisestä mitään muuta enemmän. Joka kesä sama laulu, ilpit vuotaa sisälle ja siellä on. On teipattua liitosta, on putket paljaana, on kondessiviemäri ylämäkeen, on 10 v sitten asennettu sauermanin hikisin kondessipumppu täynnä levää, elämää ja jotain ihan uutta, se perinteinen vesilukko ja myyjän selitys "hyönteinen varmaan kuollut sinne, ei tulla kuin rahalla kattomaan". Ilpin asennus on sinänsä yksinkertaista, ja kiva kun ne mokat ei välttämättä kuse sinne olkkarin lattialle parin vuodenkaan sisällä.

Eräs asiakas tiesi kertoa Espanjassa asuvan jonkun ötökän joka oikeasti hakeutuu kondessiputkeen/vastaavaan koloon sellaisen nähtyään. Vielä ei omilla keikoilla ole tullut mitään epätoivoista kimalaista sulloutuneena putkeen.

Tarttis vaihtaa alaa. Vaikka keinosiementäjäksi.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
 
Liittynyt
25.03.2018
Viestejä
171
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 877
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Kymmeniä litroja päivässä on vettä tullut hellepäivinä... Jos ei kondenssivesiletkusta tule eikä sisälle valu niin seinän sisälle sitten. Ellei ole joku outo systeemi joka höyrystää kondenssiveden ulkoyksikön puhaltamaan ilmaan... Oletko varma, ettei sitä vettä kuitenkin tule, mutta helteellä haihtuu samantien?
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.

Seinäyksiköistä yleensä saa putken kätsysti laskevana ulos kylmäputkien kanssa samassa nipussa. Reikä seinään pitää porata hieman viistoon alas juurikin siitä syysta, että toi kondenssipoisto vaatii jatkuvan laskun.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Kymmeniä litroja päivässä on vettä tullut hellepäivinä... Jos ei kondenssivesiletkusta tule eikä sisälle valu niin seinän sisälle sitten. Ellei ole joku outo systeemi joka höyrystää kondenssiveden ulkoyksikön puhaltamaan ilmaan... Oletko varma, ettei sitä vettä kuitenkin tule, mutta helteellä haihtuu samantien?
Pistän huomenna astian ulkoyksikön poistoletkun alle niin pystyn antamaan lisätietoja.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 287
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
Ei siitä sisäyksiköstä mitään kuulu tiputella, vaan nimenomaan putkea pitkin pitäisi pihalle kondenssiveden mennä. Todennäköinen syy nyt on korkea ilmankosteus sisällä kämpässä ja kylmä pinta sisäyksikössä. Miten viileäksi olet kämpän vetänyt?
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
Joo ei ole, sisäyksikkö makkarissa partsin oven yläpuolella, siitä porattu reikä läpi vaakasuoraan partsin puolelle josta koteloitu letkutus alaspäin ulkoyksikölle.
 
Liittynyt
25.03.2018
Viestejä
171
Joo ei ole, sisäyksikkö makkarissa partsin oven yläpuolella, siitä porattu reikä läpi vaakasuoraan partsin puolelle josta koteloitu letkutus alaspäin ulkoyksikölle.
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Ei siitä sisäyksiköstä mitään kuulu tiputella, vaan nimenomaan putkea pitkin pitäisi pihalle kondenssiveden mennä. Todennäköinen syy nyt on korkea ilmankosteus sisällä kämpässä ja kylmä pinta sisäyksikössä.
No tämän tiedän kyllä ettei siitä sisäyksiköstä kuulu tulla mitään nesteitä lattialle, mietin vain että mistä tämä johtuu, onko jokin tukossa vai asennusvirhe.

Asentaja oli kyllä kokenut kaveri joka on kymmeniä/satoja laitteita asentanut, siistiä jälkeä teki mutta mahdoton sanoa onko joku fiba tullut.
 
Liittynyt
16.06.2019
Viestejä
350
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
Eiköhän se ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä tule oikeasti sieltä sisäyksiköltä, on vaan vedetty nipussa kylmäaineputkien kanssa sinne ulkoyksikölle asti. Jos katsot tarkkaan niin ei se ulkoyksikön sisältä tule vaan varmaan putkien suojakotelosta sujahtaa ulkoyksikön alle tiputtelemaan. Ainakin toivon olevan noin, muuten alkaa epäilyttämään et tossa saattaa olla jokin asennusvirhe.
 
Liittynyt
25.03.2018
Viestejä
171
Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.

Seinäyksiköistä yleensä saa putken kätsysti laskevana ulos kylmäputkien kanssa samassa nipussa. Reikä seinään pitää porata hieman viistoon alas juurikin siitä syysta, että toi kondenssipoisto vaatii jatkuvan laskun.
Ei, kyseessä seinämalli. Tälle poistolle oli tehty poraus viistosti ylöspäin. Voinet kuvitella, että pari ärräpäätä lähti, kun tuon tajusin.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?
Silmämääräisesti ei mene mutta tietysti vaikea sanoa kun ei tiedä ihan tarkkaan mistä kohtaa laitteen takaseinästä johdot menee.

Olettaisin että tämä olisi tapahtunut jo kesäkuun helteillä mutta ehkä silloin ilmankosteus oli sen verran alempi.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 287
Silmämääräisesti ei mene mutta tietysti vaikea sanoa kun ei tiedä ihan tarkkaan mistä kohtaa laitteen takaseinästä johdot menee.

Olettaisin että tämä olisi tapahtunut jo kesäkuun helteillä mutta ehkä silloin ilmankosteus oli sen verran alempi.
Kesäkuussa oli suhteellinen ilmankosteus alempi. Ainakin meillä päin oli eilen tosi nihkeä (eli kostea) ilma.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 181
Kävin tsekkaamassa ja kyllä, ulkoyksikön alta tuleva letku menee suoraan kotelon sisään eli on siis sisäyksikön poistoletku. Pistin sen alle parin litran astian alle yöksi, katsotaan mitä aamulla on kertynyt. Oman arvion mukaan siellä ei paljoa tule olemaan nestettä.

EDIT katsoin tarkemmin tuota sisäyksikköä ja tosiaan vesi tippuu vaakasuunnassa olevien ohjain suulakkeiden tai "fläppien" päälle em. suulakkeiden aukon yläreunasta johon se on tiivistynyt, täten uskaltaisin maallikkona väittää ettei se edes kerkeä missään kohtaa mennä edes mihinkään poistoletkuun laitteen sisällä. Jostain syystä tuo vesi nyt tiivistyy laitteen sisällä etupuolen yläosiin josta se sitten fläppien kautta ruikkii ulos, suunnitteluvirhe?

Joskin on tuossa se ongelma myös että laitteen pohjasta muovisaumasta tiputtaa myöskin. Huomenna taas kostean kuuma päivä eli tuskin mikään muuttuu mutta maanantaina voisi ehkä olla vähän kuivempaa kun aurinko pääsee porottamaan.
 
Viimeksi muokattu:
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
237 339
Viestejä
4 157 817
Jäsenet
70 410
Uusin jäsen
Eycte

Hinta.fi