Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Aika paljon
Laitetaas tänne tuore kokemus Lämpöykkösen tekemästä asennuksesta Tampereella.

Huhtikuussa tilattu asennus tänään 16.6 sovitusti. Asennettu Toshiba SeiyaPlus 13, ulkoyksikkö parvekkeelle ja sisäyksikkö parvekkeen oven yläpuolelle. Timanttiporaaja ja asentaja tulivat sovittuun kellon aikaan ja asennus kesti kaikkiaan 2h30min. Asennusjäljestä ei huomautettavaa. Lisään kokemuksia kun tulee laitetta käytettyä pidempään.



p.s vuoden vanha argo ulisse 13 olisi jouten jos jollain tarvetta ;)
Aika paljon samantyyppinen asennus kuin itselläni. Minulla vedettiin sisäyksiköltä putkivedot noin 50 cm. vasemmalle, jossa kulkee pystysuuntaan kotelo sähkönousuille. Sisäpuolella koteloa alas, josta ulos parvekkeelle. Jos haluaa siistimmäksi, niin ulkoyksikön päälle voi laittaa jonkun parvekekotelon.

Edit. Vaihdoin nykyisen kuvat kun nyt valmis. Emäntä laittoi kotelon päälle yrttejä kasvamaan.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 257
Mitenkä tuo ulkoyksikkö, niin resonoiko tai mitä heikkouksia jos yrittää asentaa korkealla autokatokseen tuon ulkoyksikön johonkin telineeseen? Naapuri oli laittanut samanlaisen autokatoksen lattialle katoksen perälle, mutta mielestäni se vie vaan turhaa tilaa katokselta - ja sen sijaan jos saisi nostettua seinälle, niin olisi avot. Mitähän riskejä/haittoja moiseen asennukseen kohdentuu?
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Mitenkä tuo ulkoyksikkö, niin resonoiko tai mitä heikkouksia jos yrittää asentaa korkealla autokatokseen tuon ulkoyksikön johonkin telineeseen? Naapuri oli laittanut samanlaisen autokatoksen lattialle katoksen perälle, mutta mielestäni se vie vaan turhaa tilaa katokselta - ja sen sijaan jos saisi nostettua seinälle, niin olisi avot. Mitähän riskejä/haittoja moiseen asennukseen kohdentuu?
Eli teline tulisi seinään kiinni? Ei voi suositella, voi resonoida paljonkin ja tulla rakenteiden läpi sisälle. Ilmeisesti naapurilla maateline? Se olisi hyvä ratkaisu + huolto helppoa, kun ei ole siellä katon rajassa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 257
Eli teline tulisi seinään kiinni? Ei voi suositella, voi resonoida paljonkin ja tulla rakenteiden läpi sisälle. Ilmeisesti naapurilla maateline? Se olisi hyvä ratkaisu + huolto helppoa, kun ei ole siellä katon rajassa.
Kiitos mielipiteestä. Ehkäpä se tulee sitten asennettua maahan.
Miten muuten, jos on lähes tulkoon se ja sama ulkonäöllisesti, niin asentaisitteko viilentämiseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun eteiseen vai makuuhuoneeseen? Oletuksena ainakin itsellä, että yöunia yrittäisi parantaa.. 76m2 1 taso.
Ja tässä on maalämpö, niin jos tuollaisen viilentävän saa 900e kpl, niin millä perustein kannattaa ostaa pelkkä viilentävä eikä esim. molempiin suuntaan toimivaa Samsung Nordic Home 25 ilmalämpöpumppu NORDICHOME25 - Gigantti verkkokauppa tyyliin 100-300e kalliimmalla?
En näistä mitään ymmärrä ja hankinta jäänyt tekemättä..
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
761
IMG_20220617_125643.jpg


Mitähän tämä meinaa? Ilmeisesti pumppu menee kiinni näillä lämpöasteilla ja mulla käyrä asetettu nyt kesäksi 0 ja lämpötilastakin -1.

Nibe f470 siis. Jos manualia ymmärsin niin näin on, ja ainakin vihreä valo palaa ja mikään ei hajalla ole.
 

Persu S.A. Naali

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
22.12.2018
Viestejä
295
Sähkövastukset disabloitu? Näillä keleillä F470 riittää kompura tuottamaan käyttöveden. F750 kanssa olen säätänyt sähkövastukset käyttöön vasta kun pakkanen laskee alle -10C.
 
Liittynyt
27.02.2022
Viestejä
671
Sähkövastukset disabloitu? Näillä keleillä F470 riittää kompura tuottamaan käyttöveden. F750 kanssa olen säätänyt sähkövastukset käyttöön vasta kun pakkanen laskee alle -10C.
Jep, "lisäys" estetty, eli sähkövastukset poissa päältä, koska ulkona sen verran lämpöistä. Ainakin F750 tehdasasetus on +5C, jolloin sähkövastuksia ei käytetä enää apuna lämmitykseen.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
1 898


Mitähän tämä meinaa? Ilmeisesti pumppu menee kiinni näillä lämpöasteilla ja mulla käyrä asetettu nyt kesäksi 0 ja lämpötilastakin -1.

Nibe f470 siis. Jos manualia ymmärsin niin näin on, ja ainakin vihreä valo palaa ja mikään ei hajalla ole.
Ihan normaalia. Edellisessä kämpässä oli samanmoinen pilppi, mutta en ihan tarkalleen muista, mutta taisi tarkoittaa vaan ettei vastuksia käytetä käyttöveden ja lämpövesikierron lämmittämisessä apuna sillä hetkellä.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Kiitos mielipiteestä. Ehkäpä se tulee sitten asennettua maahan.
Miten muuten, jos on lähes tulkoon se ja sama ulkonäöllisesti, niin asentaisitteko viilentämiseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun eteiseen vai makuuhuoneeseen? Oletuksena ainakin itsellä, että yöunia yrittäisi parantaa.. 76m2 1 taso.
Ja tässä on maalämpö, niin jos tuollaisen viilentävän saa 900e kpl, niin millä perustein kannattaa ostaa pelkkä viilentävä eikä esim. molempiin suuntaan toimivaa Samsung Nordic Home 25 ilmalämpöpumppu NORDICHOME25 - Gigantti verkkokauppa tyyliin 100-300e kalliimmalla?
En näistä mitään ymmärrä ja hankinta jäänyt tekemättä..
Mielellään ei sisäyksikköä makuuhuoneeseen. Vaikka olisi minimipuhaluksella, niin ei se kuitenkaan ole äänetön. Jonkinnäköinen pohjapiirros helpottaisi ottamaan kantaa mihin kannattaisi sisäyksikkö asentaa, mutta yleensä eteinen on aika hyvä paikka. Kaikki ilmalämpöpumput ovat ainakin jonkin verran lämmittäviä. Jos tarvitset vain viilennykseen on turha maksaa siitä lämmityspuolesta mitään extraa.
 
Liittynyt
23.04.2020
Viestejä
47
Asentaja kävi pumppua ihmettelemässä ja toteamassa oudon toiminnan. Oli seuraavaksi menossa asentamaan toista samanlaista ja lupasi testailla toimintaa siellä. Koitettiin myös pumpun ja kaukosäätimen resetointia, ei muutosta.
Soitin asentajalle ja hän oli testannut toimintaa toisen Panasonic TZ35WKE-laitteen kanssa ja se oli toiminut täysin samalla tavalla, AUTO-asennossa sisäyksikkö käy päällä 90 sekunnin välein. Ja koska tämä toinenkin tekee samaa, hänen näkemyksensä oli, että pumppu toimii normaalisti.

Tämä on ensimmäinen ilmalämpöpumppu minkä olen hankkinut eikä kokemuksia muista siis ole, mutta kyllä tuo sisäyksikön toiminta on mielestäni aika outoa, erityisesti öisin tuo jatkuva käynnistyminen noin 15 sekunnin ajaksi on aika häiritsevää.

Edit: Avasin aiheesta keskustelun myös toisaalla: Panasonic TZ35WKE outo katkokäynti
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
24.07.2017
Viestejä
16
Taloyhtiö on suuressa viisaudessaan viimeinkin sallinut jäähdyttävien pumppujen asentamisen kerrostaloon. "asennusohjeissa/sopimuksessa" vaaditaan kuitenkin että ulkoyksikön suurin hyväksyttävä melutaso on 35 db? Luku vaikuttaa minusta täysin älyttömältä ja kohtuuttomalta. En ole löytänyt yhtäkään ulkolaitetta jonka tyyppikilvessä lukisi alle 40db äänitaso. Keksiikö joku tuotetta joka sopisi näihin spekseihin? Pitääkö minun asentaa kompressori sisälle ja jättää ulos pelkkä kenno + Noctuan tuulettimia ilmaa kuljettamaan?

Ajattelin viitata tuolle äänivaatimukselle kintaalla ja asennuttaa panasonic TZ 35WKE laitteen ja katsoa miten käy. K-Rauta
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Taloyhtiö on suuressa viisaudessaan viimeinkin sallinut jäähdyttävien pumppujen asentamisen kerrostaloon. "asennusohjeissa/sopimuksessa" vaaditaan kuitenkin että ulkoyksikön suurin hyväksyttävä melutaso on 35 db? Luku vaikuttaa minusta täysin älyttömältä ja kohtuuttomalta. En ole löytänyt yhtäkään ulkolaitetta jonka tyyppikilvessä lukisi alle 40db äänitaso. Keksiikö joku tuotetta joka sopisi näihin spekseihin? Pitääkö minun asentaa kompressori sisälle ja jättää ulos pelkkä kenno + Noctuan tuulettimia ilmaa kuljettamaan?

Ajattelin viitata tuolle äänivaatimukselle kintaalla ja asennuttaa panasonic TZ 35WKE laitteen ja katsoa miten käy. K-Rauta
Kuulostaa siltä kun taloyhtiön hallitus? vaatisi 35 db jotta ilmalämpöpumppua ei käytännössä voitaisi asentaa. Sellaista ILP:ä ei ole olemassakaan jonka ääni ei koskaan ylittäisi tuota lukemaa. Voisit kysyä mihin säädökseen tuo lukema perustuu ja mistä tuo lukema on mitattava? Yleensä ilmalämpöpumpun äänitason mittaus tehdään 1m etäisyydeltä melun lähteestä ja ilmoitetaan äänepainelukuna.
Tässä enemmän säädöksiin perustuvaa faktaa:
RakMk C1 luku 4, Äänitaso rakennuksen ulkopuolella:
Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso La,eq,T saa olla enintään 45dB(A) saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Ja kiinteistöliiton ohje jossa s.12 on tulkinta äänitasosta: Kerrostaloasunnon viilennys ilmalämpöpumpulla - ohje osakkaan by Kiinteistöliitto - Issuu

Järkevä taloyhtiön hallitus määrittelisi arvot säädösten mukaisiksi. Esim. ulkoyksikön max. äänenpaine 49 dB (A) jolla saadaan varmistetua että asennetut laiteen ovat laadukkaita ja melu pysyy ohje-arvojen sisällä. Tässä on vaarana, että kukaan ei ohjeita miltään osin noudata ja asennetaan mitä tahansa ja laitteita.

Lue myös tästä samasta ketjusta: #4269 pistemäinen ääni
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
24.07.2017
Viestejä
16
Jep, Minustakin vaikuttaa siltä että taloyhtiön hallitus joko yrittää tahallisesti estää ILP:n asennukset, tai on tietämättömyyttään ottanut jonkun satunnaisen äänenpaineluvun vähentäen siitä 10 db ymmärtämättä ollenkaan mitä tuo vaatimus tarkoittaa. Luonnolisesti on fiksua vaatia ettei osakkaat asenna ihan mitä tahansa rämisevää kiinaromua, mutta katsotaan mitä hallitus sanoo muutostyöilmoitukseen. Voin tietysti "vahingossa" kirjata ilmoitukseen sisäyksikön äänenpaineen 30 db :vihellys:

Minun kaupunkilaisjärkeni ja oikeustajuni sanoo että ostamalla globaalin valtamerkin pumpun parvekeasennukseen K-raudasta ja käyttämällä valtuutettua asennusliikettä ja vaimennuskumeja, olen täyttänyt velvollisuuteni osakkaana.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Jep, Minustakin vaikuttaa siltä että taloyhtiön hallitus joko yrittää tahallisesti estää ILP:n asennukset, tai on tietämättömyyttään ottanut jonkun satunnaisen äänenpaineluvun vähentäen siitä 10 db ymmärtämättä ollenkaan mitä tuo vaatimus tarkoittaa. Luonnolisesti on fiksua vaatia ettei osakkaat asenna ihan mitä tahansa rämisevää kiinaromua, mutta katsotaan mitä hallitus sanoo muutostyöilmoitukseen. Voin tietysti "vahingossa" kirjata ilmoitukseen sisäyksikön äänenpaineen 30 db :vihellys:

Minun kaupunkilaisjärkeni ja oikeustajuni sanoo että ostamalla globaalin valtamerkin pumpun parvekeasennukseen K-raudasta ja käyttämällä valtuutettua asennusliikettä ja vaimennuskumeja, olen täyttänyt velvollisuuteni osakkaana.
En lähtisi tuohon mukaan, koska jos sen muutostyöhakemukseen kirjaat niin sen pitää myös toteutua. Lähtisin tuota oikaisemaan, mikä on myös taloyhtiön etu.

Voisit ottaa hallituksen puheenjohtajaan yhteyttä ja sanoa, että tällä päätöksellä mitään ilmalämpöpumppua ei tosiasiaisesti voida taloyhtiöön asentaa. Pyydä häntä tai isännöitsijää ottamaan yhteyttä Kiinteistöliiton asiantuntijaan. Sieltä annetaan mielellään neuvoa ja opastusta tähän asiaan.

Jos taas asennat säädösten mukaisen Ilp:n ja teoriassa taloyhtiö antaisi sinulle määräyksen sen purkaa koska äänitaso ei ole max. 35dB (A) ja sen riittauttaisit. Sen jälkeen se käsiteltäisiin käräjäoikeudessa. KKO:n ennakkopäätöksen jälkeen ei taloyhtiöllä olisi juuri mitään mahdollisuuksia tässä asiassa menestyä.
 
Viimeksi muokattu:

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
En lähtisi tuohon mukaan, koska jos sen muutostyöhakemukseen kirjaat niin sen pitää myös toteutua. Lähtisin tuota oikaisemaan, mikä on myös taloyhtiön etu.

Voisit ottaa hallituksen puheenjohtajaan yhteyttä ja sanoa, että tällä päätöksellä mitään ilmalämpöpumppua ei tosiasiaisesti voida taloyhtiöön asentaa. Pyydä häntä tai isännöitsijää ottamaan yhteyttä Kiinteistöliiton asiantuntijaan. Sieltä annetaan mielellään neuvoa ja opastusta tähän asiaan.

Jos taas asennat säädösten mukaisen Ilp:n ja teoriassa taloyhtiö antaisi sinulle määräyksen sen purkaa koska äänitaso ei ole max. 35dB (A) ja sen riittauttaisit. Sen jälkeen se käsiteltäisiin käräjäoikeudessa. KKO:n ennakkopäätöksen jälkeen ei taloyhtiöllä olisi juuri mitään mahdollisuuksia tässä asiassa menestyä.
Niin ja se oikeuteen lähteminen asiasta varmasti pitäisi käsitellä yhtiökokouksessa ja siellä tuskin enemmistöä idiootteja on, kun kertoo faktat pöytään ja paljonko oikeuskulut ovat, kun sinne mennään häviämään.

Vituttaa kyllä nämä taloyhtiöiden hallituksiin päätyneet kusipäät ja idiootit.

Edit: ja tosiaan, kun et enää tämän kesän helteiksi ilppiä tule saamaan, niin kannattaa hallituksen kanssa vääntää asiasta, kunnes ehdot ovat järkevät.
Ehdota asiasta äänestystä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Mainitse, että hallitus mahdollisesti syyllistyy lain rikkomiseen yrittäessään tahallisesti ja tarkoituksella estää osakkaan muutostyötä, AOYL 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 558
Kuulostaa siltä kun taloyhtiön hallitus? vaatisi 35 db jotta ilmalämpöpumppua ei käytännössä voitaisi asentaa. Sellaista ILP:ä ei ole olemassakaan jonka ääni ei koskaan ylittäisi tuota lukemaa. Voisit kysyä mihin säädökseen tuo lukema perustuu ja mistä tuo lukema on mitattava? Yleensä ilmalämpöpumpun äänitason mittaus tehdään 1m etäisyydeltä melun lähteestä ja ilmoitetaan äänepainelukuna.
Oma pumppu tuottaa mainosläpyskän mukaan 47dB ääntä maailmaan, tällä pystyyn kuolleella kerrostaloalueella ei tuota ääntä edes kuulu keskiyöllä parvekkeen ulkopuolella. Päivällä tuota ei edes huomaa parvekkeella, ellei erikseen ala kuuntelemaan.

Vielä kun kuuloliiton sivuilta katsoo, miten ylimitoitetuilta vaatimukset tuntuvat, niin tuo vaatimus on tasoa lehtien havina.
 
Liittynyt
24.07.2017
Viestejä
16
Oma pumppu tuottaa mainosläpyskän mukaan 47dB ääntä maailmaan, tällä pystyyn kuolleella kerrostaloalueella ei tuota ääntä edes kuulu keskiyöllä parvekkeen ulkopuolella. Päivällä tuota ei edes huomaa parvekkeella, ellei erikseen ala kuuntelemaan.

Vielä kun kuuloliiton sivuilta katsoo, miten ylimitoitetuilta vaatimukset tuntuvat, niin tuo vaatimus on tasoa lehtien havina.
Tämäkin parveke on jopa melko vilkasliikenteisen kadun vieressä kerrostalo-alueella, joten alle 50 db taustamelutaso ei täyty lähes koskaan.
Tai kuten Jimmssin sivuilta katsotaan, tuo 35 db äänenpaine vastaisi 10x Noctuan 140mm kotelotuuletinta:
Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - 24,90€
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Niin ja se oikeuteen lähteminen asiasta varmasti pitäisi käsitellä yhtiökokouksessa ja siellä tuskin enemmistöä idiootteja on, kun kertoo faktat pöytään ja paljonko oikeuskulut ovat, kun sinne mennään häviämään.

Vituttaa kyllä nämä taloyhtiöiden hallituksiin päätyneet kusipäät ja idiootit.
Tästä ei valitettavasti ole mitään takeita. Taloyhtiön jäärät ovat yleensä kaikkea vastaan mikä ei ole heidän oma ideansa tai hyödytä heitä. Hallituksen jäsenet ovat usein myös osakkaita ja muu porukka voi hyvinkin lähteä tähän kelkkaan mukaan. Tämä ilp:n lupa on herkkä senkin takia, koska monessa taloyhtiössä yhtiökokous päätti aiemmin, että ilp:n asennuksia ei missään nimessä sallita sen enempää asiaan perehtymättä ja perustelematta. Nyt kun joutuukin sallimaan niin ottaa koville. Joko ovat niin varmoja, että tuolla ilp:n 35 dB(A) äänitason vaatimuksella torpataan asennukset sanoo KKO:n ennakkopäätös mitä vain, tai sitten eivät ole tajunneet mitä tuo luku tarkoittaa ja ovat aidosti tietämättömyyttään sen ehtoihin noin kirjanneet?

65000€ lasku taloyhtiölle voi hyvinkin hillitä halua alkaa asiasta enempää vääntämään:
Taloyhtiö ja asukas riitelivät parvekkeelle asennetusta lämpöpumpusta – korkein oikeus teki kauaskantoisen päätöksen - Taloussanomat - Ilta-Sanomat
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Oma pumppu tuottaa mainosläpyskän mukaan 47dB ääntä maailmaan, tällä pystyyn kuolleella kerrostaloalueella ei tuota ääntä edes kuulu keskiyöllä parvekkeen ulkopuolella. Päivällä tuota ei edes huomaa parvekkeella, ellei erikseen ala kuuntelemaan.

Vielä kun kuuloliiton sivuilta katsoo, miten ylimitoitetuilta vaatimukset tuntuvat, niin tuo vaatimus on tasoa lehtien havina.
Tuo 47dB(A) on varsin yleinen taso ilp:ssä joita kerrrostaloihin asennetaan. Tuo luku on siis mitattu metrin päästä kun pumppu käy täydellä teholla. 4 metrin päästä täydellä teholla tuon ulkoyksikön ääni onkin enää juuri tuo 35dB(A). Suurempaa huomiota kiinnittäisin ulkoyksikön alle asennettaviin vaimentimiin. Niihin kannattaa muutama lisäkymppi panostaa. Kunnollisilla varmistaa ettei ala resonanssiäänet talon rakenteissa kulkemaan.

Pistemäinen ääni vaimenee 6 dB etäisyyden neliönä. Jos se on ollut esimerkiksi metrin päässä max. 47 dB (mikä on siis se luku mikä lukee laitteen esitteessä) on se kahden metrin päästä 47 dB (A) – 6 dB = 41 dB. ja neljän metrin päässä 41 db – 6 dB = 35 dB. Tietenkin ulkona on aina jotain muita taustaääniä, joten ulkoyksikön ääntä ei voi enää käytännössä kuulla lainkaan tuon 4 metrin päästä.
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
475
Varmaan kuuluu asiaan, että ILP välillä ei puhalla juuri lainkaan ja välillä puhaltaa hetken kovaa, kun huoneen lämpötila pysyy suunnilleen pyyntilämpötilassa melkein ilman ilppiäkin? Näillä 16-19 asteen keleillä kun asunto ei muutenkaan lämpene kuin 22-23 asteeseen nyt kevällä asennettu ILP tekee tuota, kun pyynti on 23. Eli on pitkään hiljaa ja sitten välillä puhaltaa lyhyen hetken pyydetyllä puhallustasolla. Oletan, että asunto sopivan viileä eikä ole tarvetta jäähdyttää koko ajan. Vähän ärsyttävä kun ei ole tasainen ääni, mutta ehkä tässä tilanteessa ihan hiljainen puhallus tai automaattiasento toimisi paremmin.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
12 674
Varmaan kuuluu asiaan, että ILP välillä ei puhalla juuri lainkaan ja välillä puhaltaa hetken kovaa, kun huoneen lämpötila pysyy suunnilleen pyyntilämpötilassa melkein ilman ilppiäkin? Näillä 16-19 asteen keleillä kun asunto ei muutenkaan lämpene kuin 22-23 asteeseen nyt kevällä asennettu ILP tekee tuota, kun pyynti on 23. Eli on pitkään hiljaa ja sitten välillä puhaltaa lyhyen hetken pyydetyllä puhallustasolla. Oletan, että asunto sopivan viileä eikä ole tarvetta jäähdyttää koko ajan. Vähän ärsyttävä kun ei ole tasainen ääni, mutta ehkä tässä tilanteessa ihan hiljainen puhallus tai automaattiasento toimisi paremmin.
Millä modella se on?
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
716
Varmaan kuuluu asiaan, että ILP välillä ei puhalla juuri lainkaan ja välillä puhaltaa hetken kovaa, kun huoneen lämpötila pysyy suunnilleen pyyntilämpötilassa melkein ilman ilppiäkin? Näillä 16-19 asteen keleillä kun asunto ei muutenkaan lämpene kuin 22-23 asteeseen nyt kevällä asennettu ILP tekee tuota, kun pyynti on 23. Eli on pitkään hiljaa ja sitten välillä puhaltaa lyhyen hetken pyydetyllä puhallustasolla. Oletan, että asunto sopivan viileä eikä ole tarvetta jäähdyttää koko ajan. Vähän ärsyttävä kun ei ole tasainen ääni, mutta ehkä tässä tilanteessa ihan hiljainen puhallus tai automaattiasento toimisi paremmin.
Jäähdytyksessä kuuluu asiaan.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
Varmaan kuuluu asiaan, että ILP välillä ei puhalla juuri lainkaan ja välillä puhaltaa hetken kovaa, kun huoneen lämpötila pysyy suunnilleen pyyntilämpötilassa melkein ilman ilppiäkin? Näillä 16-19 asteen keleillä kun asunto ei muutenkaan lämpene kuin 22-23 asteeseen nyt kevällä asennettu ILP tekee tuota, kun pyynti on 23. Eli on pitkään hiljaa ja sitten välillä puhaltaa lyhyen hetken pyydetyllä puhallustasolla. Oletan, että asunto sopivan viileä eikä ole tarvetta jäähdyttää koko ajan. Vähän ärsyttävä kun ei ole tasainen ääni, mutta ehkä tässä tilanteessa ihan hiljainen puhallus tai automaattiasento toimisi paremmin.
Joo näillä keleillä riittänyt kyllä hiljaiset ja low power asetukset. Äänestä kannattaa ajatella, että pingu huutaisi koko ajan 10x lujemmalla äänellä, niin aika pieni häiriö ilpistä tulee vaikka tuota tekee.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 046
Tuo 35dB on aika kova vaatimus, kun se asunnon sisäpuolella oleva ääni ilmanvaihdostakin menee tyypillisesti yli tuon.

Toisaalta jos lähimpään naapuriin siitä koneesta on esim 4m, niin sen äänenpaineenhan voi silloin ilmoittaa tuon 4m mukaan, eihän ne naapurit saa sun asuntoon tulla siitä koneesta häiriintymään.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
12.10.2021
Viestejä
2 559
Taloyhtiö on suuressa viisaudessaan viimeinkin sallinut jäähdyttävien pumppujen asentamisen kerrostaloon.
Sellainen tarkennus että käsittääkseni mitään yleistä lupaa taloyhtiöltä ei ilmalämpöpumpun asennukseen enää tarvita. Eli toisinpäin, taloyhtiö ei voi kategorisesti kieltää ilmalämpöpumppujen asentamista, mutta voi yksittäisissä tapauksissa kieltää sen jos kiellolle on jotkut (tekniset) perusteet. Muutostyöilmoitus toki tulee tehdä, aivan samalla tavalla kuin jos tekisit esim. keittiörempan tms.

Päteviä perusteluita kiellolle voi olla esim.:
- asunnossa ei ole parveketta (ulkoyksikkö pitää piilottaa parvekkeelle siten ettei se näy ulos)
- ei ole paikkaa minne johtaa kondenssivedet jos on umpinainen parveke ja muutenkin vaikeaa (tyhjennettävän ämpärin käyttö ehkä voidaan kieltää koska se voi unohtua ilman tyhjennystä tai kaatua kun sitä kannetaan sisätiloissa vessaa kohti, eli aiheuttaa kosteusvaurioita muullekin taloyhtiölle)
jne.

Taloyhtiön hallituksen mielenterveyden kannalta heidän kannattaa proaktiivisesti ohjeistaa mitä asioita asennuksessa tulee huomioida, kuten minne kondenssivedet johdetaan, että sitä ei saa käyttää talvella (jos esim. kondenssivedet menevät sadevesiränniin ja talvella jäätyvät sinne), mahdollisesti millä teholla se saa maksimissaan kuluttaa sähköä yms.

Toi melujuttu on vähän kinkkinen ja voi tosiaan olla että kiusalla ovat ohjeistaneet sen liian alas. Hallitukselta voi kysyä että onko heillä antaa esimerkkiä sopivasta ilp:stä joka täyttää heidän ehtonsa. Jos sellaista ei löydy markkinoilta ollenkaan, sitten ainakin heidän vaatimuksensa ovat epärealistisia.

Muistelen että meidän taloyhtiössä joku joutui vaihtamaan pienempään malliin koska oli asennuttamassa liian tehokasta (liikaa sähköä kuluttavaa) mallia. Este tämä ei ilmeisesti ole ollut koska kuulemani mukaan jo ainakin kolme on asentanut parvekkeelleen ilp:in.
 
Viimeksi muokattu:

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
Sellainen tarkennus että käsittääkseni mitään yleistä lupaa taloyhtiöltä ei ilmalämpöpumpun asennukseen enää tarvita. Eli toisinpäin, taloyhtiö ei voi kategorisesti kieltää ilmalämpöpumppujen asentamista, mutta voi yksittäisissä tapauksissa kieltää sen jos kiellolle on jotkut (tekniset) perusteet. Muutostyöilmoitus toki tulee tehdä, aivan samalla tavalla kuin jos tekisit esim. keittiörempan tms.

Päteviä perusteluita kiellolle voi olla esim.:
- asunnossa ei ole parveketta (ulkoyksikkö pitää piilottaa parvekkeelle siten ettei se näy ulos)
- ei ole paikkaa minne johtaa kondenssivedet jos on umpinainen parveke ja muutenkin vaikeaa (tyhjennettävän ämpärin käyttö ehkä voidaan kieltää koska se voi unohtua ilman tyhjennystä tai kaatua kun sitä kannetaan sisätiloissa vessaa kohti, eli aiheuttaa kosteusvaurioita muullekin taloyhtiölle)
jne.

Taloyhtiön hallituksen mielenterveyden kannalta heidän kannattaa proaktiivisesti ohjeistaa mitä asioita asennuksessa tulee huomioida, kuten minne kondenssivedet johdetaan, että sitä ei saa käyttää talvella (jos esim. kondenssivedet menevät sadevesiränniin ja talvella jäätyvät sinne), mahdollisesti millä teholla se saa maksimissaan kuluttaa sähköä yms.

Toi melujuttu on vähän kinkkinen ja voi tosiaan olla että kiusalla ovat ohjeistaneet sen liian alas. Hallitukselta voi kysyä että onko heillä antaa esimerkkiä sopivasta ilp:stä joka täyttää heidän ehtonsa. Jos sellaista ei löydy markkinoilta ollenkaan, sitten ainakin heidän vaatimuksensa ovat epärealistisia.

Muistelen että meidän taloyhtiössä joku joutui vaihtamaan pienempään malliin koska oli asennuttamassa liian tehokasta (liikaa sähköä kuluttavaa) mallia. Este tämä ei ilmeisesti ole ollut koska kuulemani mukaan jo ainakin kolme on asentanut parvekkeelleen ilp:in.
Sähkökulutus nyt tuskin lienee millään tasolla yhtiön päätösvallan alaista, koska senttiäkään ei yhtiö siitä maksa.
Vesiastia on myös teknisesti täysin pätevä eikä sitäkään voi kieltää, vain sillä perusteella, että jos vaikka kun huomenna maailma voi räjähtää. Kondenssivettä kesälläkin tulee sen verran vähän, että vaikka sen päästäisi suoraan siihen parvekkeelle, niin se voitaisiin rinnastaa täysin sateiseksi kesäksi, jonka rakenteet kestävät muutenkin.
Lähtökohtaisesti toden totta yhtiö ei voi näitä kieltää ellei parveke/terassi tosiaan puutu asunnosta.
 

Coanda

Tulinen kastike
Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
305
Sähkökulutus nyt tuskin lienee millään tasolla yhtiön päätösvallan alaista, koska senttiäkään ei yhtiö siitä maksa.
Vesiastia on myös teknisesti täysin pätevä eikä sitäkään voi kieltää, vain sillä perusteella, että jos vaikka kun huomenna maailma voi räjähtää. Kondenssivettä kesälläkin tulee sen verran vähän, että vaikka sen päästäisi suoraan siihen parvekkeelle, niin se voitaisiin rinnastaa täysin sateiseksi kesäksi, jonka rakenteet kestävät muutenkin.
Lähtökohtaisesti toden totta yhtiö ei voi näitä kieltää ellei parveke/terassi tosiaan puutu asunnosta.
On se siinä mielessä, että taloyhtiöllä voi pääsulakkeet tai syöttöjohdot käydä pieneksi jos joka asuntoon isketään tehokas ilmalämpöpumppu.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 125
Vesiastia on myös teknisesti täysin pätevä eikä sitäkään voi kieltää, vain sillä perusteella, että jos vaikka kun huomenna maailma voi räjähtää.
Sulla kai lainattu kirjoitus oli yleisesti ILPistä, (joka toki kommentoitiin jäähdyttävästä kirjoittavaa viestiä)

Nimenomaan jäähdyttävän osalta, kesällä tuo vesi ei taida olla iso haaste.

Mutta en kyllä kylmällä ja varsinkaan lämmittävällä käytettävään laitteen kondessivesiä vesiastialla hoitaisi, tai jos joku ehdottaisi sitä niin jos olisi vallassa niin siihen antaisi lupaa.

Siis silmissäni piirtyy ne maisemat missä vettä ja pakaksella jäätä huomattavasti. Ja siis myös ne astia millä homma on ollut tarkoitus hoitaa, mutta edes säännöllisesti paikalla ollessa ei ole hoidettu.
 
Liittynyt
12.01.2021
Viestejä
736
Taloyhtiö on suuressa viisaudessaan viimeinkin sallinut jäähdyttävien pumppujen asentamisen kerrostaloon. "asennusohjeissa/sopimuksessa" vaaditaan kuitenkin että ulkoyksikön suurin hyväksyttävä melutaso on 35 db? Luku vaikuttaa minusta täysin älyttömältä ja kohtuuttomalta. En ole löytänyt yhtäkään ulkolaitetta jonka tyyppikilvessä lukisi alle 40db äänitaso. Keksiikö joku tuotetta joka sopisi näihin spekseihin? Pitääkö minun asentaa kompressori sisälle ja jättää ulos pelkkä kenno + Noctuan tuulettimia ilmaa kuljettamaan?

Ajattelin viitata tuolle äänivaatimukselle kintaalla ja asennuttaa panasonic TZ 35WKE laitteen ja katsoa miten käy. K-Rauta
Tuo käsittääkseni tarkoittaa, että kenellekään ei saisi aiheuttaa yli 35 dB tason äänihaittaa siinä pisteessä, johon mahdollinen valittaja valituksensa perustaa. Ei kai se pysty kenenkään laitteen viereen istumaan ja valittamaan siitä, että nyt menee överiksi. Yhteiset parvekkeet väliseinällä saattaa olla jo sellainen arveluttava.
Viilennyksessä kondensoi sisäyksikkö ja lämmityksessä ulkoyksikkö. Usein asennuksessa tulee putki sinne ulkoyksikön asti ja vesi johdetaan samaan paikkaan oletusarvoisesti. Sisäyksikkö putken voi kuitenkin ohjata mihin tahansa viemäriinkin sisätiloissa. Vettä kuitenkin riittää ihan tarpeeksi molemmissa, sekä lämmityksessä, että viilennyksessä.
Saattaa olla, että tuo 35 dB ei perustu enää mihinkään todelliseen referenssiin ja määräykseen, niin sen voisi kyllä vaatia tarkennukseen. Askeläänen raja-arvotkin liikkuu jo 50 dB lukemissa, niin eihän tuollainen kuulosta järkevältä. Ilmaventtiilin sallittu raja on juuri tuo 35 dB ja silloin sen täytyy tarkoittaa naapurille kantautuvan metelin mittausta sisätiloista ja siitä pisteestä, jossa väitetään ylitystä.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Muistelen että meidän taloyhtiössä joku joutui vaihtamaan pienempään malliin koska oli asennuttamassa liian tehokasta (liikaa sähköä kuluttavaa) mallia. Este tämä ei ilmeisesti ole ollut koska kuulemani mukaan jo ainakin kolme on asentanut parvekkeelleen ilp:in.
Tuo sähkönkulutus on yksi mistä on paljon epätietoisuutta ja puhetta taloyhtiöissä. Esim. Daikin
FTXA35AW/RXA35A mikä on kerrostaloasuntoihin jo todella tehokas max. Power Input jäähdytyksessä on 1,04kW = 4,52A. Omassa kerrostaloon asennetussa pykälää pienemmässä max. 0,78kW = 3,39A. Tämän siis ottaa, jos käy täydellä teholla. Tämän voi suhteuttaa, vaikka tähän kahvinkeittimeen Moccamaster kahvinkeitin - Gigantti verkkokauppa joka ottaa 1,52kW = 6,60A
 
Viimeksi muokattu:

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
Sulla kai lainattu kirjoitus oli yleisesti ILPistä, (joka toki kommentoitiin jäähdyttävästä kirjoittavaa viestiä)

Nimenomaan jäähdyttävän osalta, kesällä tuo vesi ei taida olla iso haaste.

Mutta en kyllä kylmällä ja varsinkaan lämmittävällä käytettävään laitteen kondessivesiä vesiastialla hoitaisi, tai jos joku ehdottaisi sitä niin jos olisi vallassa niin siihen antaisi lupaa.

Siis silmissäni piirtyy ne maisemat missä vettä ja pakaksella jäätä huomattavasti. Ja siis myös ne astia millä homma on ollut tarkoitus hoitaa, mutta edes säännöllisesti paikalla ollessa ei ole hoidettu.
Siis jäähdytysajasta täällä varmaan eniten puhutaan, erityisesti kun kyse kerrostaloista, joissa lähes poikkeuksetta lämmitys hoidetaan kaukolämmöllä.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 877
Jaha ilp sisäyksikössä hometta, vaikka plen pyrkinyt aina pitämään ilpin päällä etenkin jäähdytyksen jälkeen, pelkällä puhalluksella. Panasonic ja netissä juttua paljon et nimenomaan Panasonicot homeessa...

Mites hommaa pitäisi lähteä taklaamaan? Puretaan niin pitkälle kun pystytään (huoltomanuska on), mekaaninen pundistus pehmeällä harjalla ja rätillä, tolua tms. muovipinnoille desinfioimaan ja kennoon puhdistusvaahtoa työntämään paskat pois ja vielä huuhtelu matalapaineruiskulla?

Joidenkin juttujen mukaan peli on menetetty jos hometta on pääsyt kasvamaan kun sitten se ois aina kasvamassa uusiksi, mutta en jaksa uskoa kun kyllähän ilmassa homeitiöitä on aina, ettei se niistä ole kiinni, vaan kosteudesta?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 089
Höyrypesuri kaveriksi, jos sellainen sattuu löytymään jostain. Onko varmasti hometta?

Edit: Luin huolimattomasti. Kannattaa se kennokin jollain ”desinfioida”, jos ei höyryä löydy, vaikka sillä samalla tolulla.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 877
Höyrypesuri kaveriksi, jos sellainen sattuu löytymään jostain. Onko varmasti hometta?

Edit: Luin huolimattomasti. Kannattaa se kennokin jollain ”desinfioida”, jos ei höyryä löydy, vaikka sillä samalla tolulla.
Hyvä ajatus kiitos! Löytyy höyrypesuri ja sillä tod näk saa erinomaisesti painettua höryä kennoon ja puhdistettua.

En osaa olla ihan varma onko hometta vai onko vain pölyä joka on kosteudesta tiivistynyt pisteiksi jotenkin, mutta niin tai näin pitänee saada puhtaaksi...
 
Liittynyt
05.01.2019
Viestejä
129
Tältä näyttää siis "vaimennettuna":



Tältä näyttää siis "vaimennettuna": Asennustiimin jäljiltä parkettiin jäi parit mukavat naarmut ja allaskaapin kelkka (vedet pumpataan siis keittiöön) ei mennyt enää kiinni. Jouduin sitten säätämään ja sahailemaan viemäriputkia että sai oven kiinni. Olisihan se voinut paremminkin kokonaisuudessaan mennä, mutta ainakin asunto jäähtyy :)
[/QUOTE]
Tänään asennettiin Mitsubishi Eletricin HR35 viilentävä pumppu kerrostaloon. Vaikuttaa toimivan ja kivasti leviää kylmä asuntoon. Kaksi ääneen liittyvää ongelmaa jäi. Ensimmäinen on tuo aivan helvetin kova merkkipiippaus kaukosäätimen painalluksista. Onko kukaan vaimentanut kaiutinta? Teippi tai bitumilevy veisi ainakin terävimmän äänen pois. Onko ideoita tuon sijainnista Mitsun sisäyksikössä ja miten siihen pääsisi käsiksi?

Toinen ääniongelma on kondenssivesipumppu. Rasittavasti pumppu käy vähän väliä ja pumppaa vain lyhyen hetken. Ottaisin mieluummin isomman säiliön ja pidemmän pumppauksen. Kyseessä Sauerman Delta Pack "kulmapumppu". Scanofficen sivuilta esittely
No ei siinä mitään että pumppu käy vain hetken, mutta ääni on kova, todella kova suhteessa luvattuun 22dB. Asennuskotelo yksinkertaisesti on ihan täyttä paskaa ja aloinkin heti purkamaan asennusta. Pumpun päällä (ja pohjalla) on tuollainen kotelo jossa on olevinaan pumpulle jotain vaimennusta, mutta kyseessä on ehkä 1mm paksu läpyskä jonka alla on kunnon kaikukoppa. Rapsuttelin nuo muoviseinämät nyt pois ja täytyy huomenna toistaa seinäkappaleelle sama homma.



Katsotaan jos saisi käyttökelpoiseksi vaimennusmatolla ilman että täytyy alkaa rakentaa kokonaan uutta kotelointia pumpulle. Jotain kotelon toimivuudesta kertoo se että pumpun aiheuttama ääni laski voimakkaan häiritsevältä tasolta vain jonkinverran sisäyksikköä äänekkäämmäksi sillä että nappasi kannen pois... Tältä näyttää siis "vaimennettuna":



Asennustiimin jäljiltä parkettiin jäi parit mukavat naarmut ja allaskaapin kelkka (vedet pumpataan siis keittiöön) ei mennyt enää kiinni. Jouduin sitten säätämään ja sahailemaan viemäriputkia että sai oven kiinni. Olisihan se voinut paremminkin kokonaisuudessaan mennä, mutta ainakin asunto jäähtyy :)
Voi voi, itkeäkkö vai nauraa...

Näkemättä ulkoyksikköä niin sisäpuolella on tehty melkein kaikki virheet joita voi tehdä ja tämän tyyppisiä asennuksia kannattaisi välttää viimeiseen asti. Kondenssiveden kanssa tulee ensin ongelmia ja mitä siihen sanoo vakuutus jos on pitempään päällä kun asukkaat on poissa jostain syystä...
 

Phoenix

:|
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
87
Meille asennettiin myös tuo Mitsun HR35. On kyllä ominaisuuksiltaan yllättävän huono, jälkikäteen valitsisin hieman kalliimman pumpun. Sisäyksikkö pitää yllättävän kovaa ääntä, sellaista "rutinaa", puhallusäänen lisäksi joka kuuluu ikävästi myös kuulokkeista läpi. Onko muilla vastaavia kokemuksia, meneekö tuo vielä normaalin ääntelyn piikkiin?
 
Liittynyt
28.07.2020
Viestejä
871
Meille asennettiin myös tuo Mitsun HR35. On kyllä ominaisuuksiltaan yllättävän huono, jälkikäteen valitsisin hieman kalliimman pumpun. Sisäyksikkö pitää yllättävän kovaa ääntä, sellaista "rutinaa", puhallusäänen lisäksi joka kuuluu ikävästi myös kuulokkeista läpi. Onko muilla vastaavia kokemuksia, meneekö tuo vielä normaalin ääntelyn piikkiin?
Kaikesta ylimääräisestä äänestä kannattaa reklamoida, jos häiritsee. Omasta Amberista vaihdettiin takuuseen moottori, puhallin ja laakeri että sai kaiken tikityksen vittuun, nyt on hiljainen.
 

Phoenix

:|
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
87
Kaikesta ylimääräisestä äänestä kannattaa reklamoida, jos häiritsee. Omasta Amberista vaihdettiin takuuseen moottori, puhallin ja laakeri että sai kaiken tikityksen vittuun, nyt on hiljainen.
Kiitos kommentista, täytyypä tehdä näin. Oman kokemuksen mukaan nuo sisäyksiköt kyllä voivat tosiaan olla hiljaisiakin, niin että kovin ääni on ilman liike.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
Itse suosittelen ottamaan laadukkaan ja kalliin mallin kuin siinä alkaa säästämään, kun kyse kuitenkin jostain 10v+ sijoituksesta, niin se 500e säästö alussa ei oikein tunnu missään.
 
Liittynyt
07.12.2018
Viestejä
561
Meidän anopille laitettiin tuollainen kondenssipumppu kanssa ja piti helvetillistä ääntä kaikista toppauksista huolimatta. En muista oliko ihan sama, mutta sama oranssi-läpinäkyvä väritys. Lopulta sen altaan muovi halkesi ja tein sille itse painovoimaisen reitin ulos.
 

Phoenix

:|
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
87
Itse suosittelen ottamaan laadukkaan ja kalliin mallin kuin siinä alkaa säästämään, kun kyse kuitenkin jostain 10v+ sijoituksesta, niin se 500e säästö alussa ei oikein tunnu missään.
Tästäkin kyllä samaa mieltä. Jos sisäyksikkö olisi tullut näkyvälle paikalle niin näin olisimme joka tapauksessa tehneet. Kohde on kerrostaloasunto jossa viilennystarve on vuodessa joitakin viikkoja, joten ihan top-of-the-line -vehkeitä ei katsottu. Ehkä olisi pitänyt. Ulkoyksikkö onk kyllä erittäinen hiljainen, siihen ollaan tyytyväisiä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 257
Olen päätymässä Midean Extreme 12 ja Vivax R+ Design mallien välille (jäähdytys pääasiallinen), sekä
Ilmalämpöpumppu GREE Amber 35 tämä vielä lisäksi harkinnassa.
Mikä hyöty on olla pelkkä viilennin, onko jotenkin huoltovapaampi tms.? Ei näissä hintaeroja tahdo olla pelkkään viilentävään ja melko vähän pelkkiä viilentäviä saatavilla.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 531
Meille asennettiin myös tuo Mitsun HR35. On kyllä ominaisuuksiltaan yllättävän huono, jälkikäteen valitsisin hieman kalliimman pumpun. Sisäyksikkö pitää yllättävän kovaa ääntä, sellaista "rutinaa", puhallusäänen lisäksi joka kuuluu ikävästi myös kuulokkeista läpi. Onko muilla vastaavia kokemuksia, meneekö tuo vielä normaalin ääntelyn piikkiin?
Ei kyllä kuulosta normaalilta toiminnalta. Itselläni vastaava pumppu ja sisäyksikön ääni on vain tasaista huminaa.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 396
Olen päätymässä Midean Extreme 12 ja Vivax R+ Design mallien välille (jäähdytys pääasiallinen), sekä
Ilmalämpöpumppu GREE Amber 35 tämä vielä lisäksi harkinnassa.
Mikä hyöty on olla pelkkä viilennin, onko jotenkin huoltovapaampi tms.? Ei näissä hintaeroja tahdo olla pelkkään viilentävään ja melko vähän pelkkiä viilentäviä saatavilla.
Taitaa laadukkaammat vehkeet sisältää aina kaikki toiminnot eli viilennys, kuivaus ja lämmitys.
 
Liittynyt
09.11.2016
Viestejä
965
Näkemättä ulkoyksikköä niin sisäpuolella on tehty melkein kaikki virheet joita voi tehdä ja tämän tyyppisiä asennuksia kannattaisi välttää viimeiseen asti. Kondenssiveden kanssa tulee ensin ongelmia ja mitä siihen sanoo vakuutus jos on pitempään päällä kun asukkaat on poissa jostain syystä...
Ulkoyksikkö oli niin vinossa että näin silmällä ettei ollut vaaterissa. Kysyin siitä ja "Ei ole merkitystä, usein ne asennetaan tarkoituksellakin vähän vinoon". Olin et okei no mikä siinä. Sitten luin asennusohjetta ja siinä on kyllä ihan selvästi että pumppu pitää asentaa vaakatasoon. Säädin itse suoraan. Jalakset joilla laite lepää on kyllä rimpulat ja laite tuntuu tutisevan, mutten tiedä miten niitä vaihtaisi kun kupariputket on kiinni.

Tuo kondenssipumppu on kyllä kieltämättä hankala. Hajoamista ei huomaa mistään muusta kuin siitä että vesi alkaa valua parketille. Jälkikäteen kun olen keittiötä tutkaillut tulin lopputulokseen että painovoimainenkin poisto olisi mahdollinen mutta vaatisi todella tarkkaa poistoputkitusta, uunin irrottamista jne... Täytyy katsoa lähteekö siihen jossain kohtaa.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
252
Soitin asentajalle ja hän oli testannut toimintaa toisen Panasonic TZ35WKE-laitteen kanssa ja se oli toiminut täysin samalla tavalla, AUTO-asennossa sisäyksikkö käy päällä 90 sekunnin välein. Ja koska tämä toinenkin tekee samaa, hänen näkemyksensä oli, että pumppu toimii normaalisti.

Tämä on ensimmäinen ilmalämpöpumppu minkä olen hankkinut eikä kokemuksia muista siis ole, mutta kyllä tuo sisäyksikön toiminta on mielestäni aika outoa, erityisesti öisin tuo jatkuva käynnistyminen noin 15 sekunnin ajaksi on aika häiritsevää.

Edit: Avasin aiheesta keskustelun myös toisaalla: Panasonic TZ35WKE outo katkokäynti
Miten tämän loppupeleissä kävi?
Lämpöpumput.info foorumille avaamassasi ketjussa #4 on ohje miten mahdollisesti katkokäyntiin voisi vaikuttaa:
Ensiksi pitäisi päästä kaukosäätimellä kuvan mukaisesti set napilla --> Service Zone [range (50~99). Todennäköisesti 64 Disable fan speed reduction during cool mode thermo-Off arvo on nyt: 00 – No --> se pitäisi vaihtaa 01 – Yes.

Omassa Daikinissa on vastaava säätö joka löytyy service manuaalista, mutta ei käyttöohjeesta. Sekin oli oletuksena arvossa, jossa sammutti sisäyksikön puhaltimen kun tavoitelämpötila on saavutettu. Muutin ja nyt jatkaa puhalluksella joka huomattavasti miellyttävämpi.
 
Liittynyt
09.08.2018
Viestejä
12
Omassa Daikinissa on vastaava säätö joka löytyy service manuaalista, mutta ei käyttöohjeesta. Sekin oli oletuksena arvossa, jossa sammutti sisäyksikön puhaltimen kun tavoitelämpötila on saavutettu. Muutin ja nyt jatkaa puhalluksella joka huomattavasti miellyttävämpi.
Pystytkö kertomaan miten operaatio tehdään Daikinille? Itellä Daikin Sensira ja olisi hyvä saada se puhaltamaan ilman katkomisia jos vaan mahdollista.
 