Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
659
Hakusessa ILP viilentämään taloa kesäisin ja vähentämään lattialämmityksen tarvetta talvisin. 126.5m² taloa lämmittää tällä hetkellä PILP Nilan Compact PC EK9 ja varaava takka. EK9 pyörittää vesikiertoista lattialämmitystä eli lämmittää sähköllä. Aikaisemmilla omistajilla ollut vuosikulutus 15000 kWh luokkaa niin haluttas tätä vähän pienemmäksi, koska lattialämmitystä pitää jo nyt käyttää.

ILP tulisi todnäk ulko-oven päälle, josta lämmin ilma pääsee suoraan tupakeittiöön, jonka puolessa välin on varaava takka. Eli kun takkaa lämmitetään niin ILP pystyisi samalla liikuttamaan takan tuottamaa lämpöä.

Paikallinen firma kävi tekemässä kartoituksen ja suosittelivat MSZ LN35 tai Toshiba Haori Design Nordic 35 maleja. Hinta asennuksineen 2700€ luokkaa ja asennuksissa vajaan kahden kuukauden jono.

MSZ LN-malli taitaa olla ainakin melko yleinen malli mutta vissiin uusi RW-sarja olisi parempi? LN malleissa kai voi olla jotain ongelmia kennon sulatuksen kanssa mutta onko tämä kuinka yleistä. Mitä enemmän malleista lukee niin sitä epävarmemmaksi vaan tulee tämänkin asian suhteen :hmm:
Monta kertaa todettu jo täälläkin että uusimmissa LN malleissa ei ole tuota ongelmaa enää mikä koski ensimmäisiä LN -malleja. Täälki LN35 käytössä ja ei mitään ongelmia.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 582
MSZ LN-malli taitaa olla ainakin melko yleinen malli mutta vissiin uusi RW-sarja olisi parempi? LN malleissa kai voi olla jotain ongelmia kennon sulatuksen kanssa mutta onko tämä kuinka yleistä. Mitä enemmän malleista lukee niin sitä epävarmemmaksi vaan tulee tämänkin asian suhteen :hmm:
RW on isompi / tehokkaampi lämmityskäytössä, eli se ottaa enemmän sähköä ja antaa enemmän lämpöä ulos. LN hyötysyhde on himpan parempi. Mitsu on ylivoimaisesti myydyin pumppumerkki ja vaikea sanoa, kuinka monella on ollut jotain ongelmia sulatusten kanssa. Minulla on 2kpl vm 2018 LN25 ja kummassakaan ei ole mitään ongelmia ollut. Lämpöpumput.info on pitkä ketju aiheesta, mutta en ole laskenut, kuinka moni siellä asiasta on valittanut. Ehkä 10+ henkilöä. Yhteistä nimittäjää on vaikea keksiä. Sijoituspaikka (tuiskuttaako lunta pumpun sisään), lämpöenergian tarve (täysillä jauhava pumppu sulattelee useammin kuin tyhjäkäynnillä käyvä), onko sulatusanturi kiinni märässä eristehuovassa vai ei jne. jne. Ylipäätään Mitsu sulattaa varman päälle, eikä niissä ikinä ole jäätymisongelmaa, kuten joissakin saattaa olla.
 
Liittynyt
27.03.2018
Viestejä
117
Täällä toinen ILP tuli taloon. Yläkerrassa noin 5v vanha Mitsu ja nyt alakerrassa uusi Panasonic.

Muutama kysymys yleisesti ILP liittyen:

1) Onko energiatehokkaampaa pitää stabiili esim. 20 c koko päivän kuin lähteä leikkimään esim. kun olemme poissa tiputus 17 c ja kun palaamme kotiin niin nosto 20 c ? Eli tarkoitan, että kuluttaako niiden tippuneiden asteiden kurominen jo niin paljon, että on fiksumpi pitää stabiili mahdollisimman alhainen lämpötila?

2) Miten puhdistatte suodattimet isommilla pakkasilla, sammutatteko aina laitteen? Jos siis ulkona on -20 astetta ja tulisi ne kaksi sisäsuodatinta imuroida - voiko tämän jotenkin tehdä niin, ettei tarvitsisi kovilla pakkasilla laittaa laitetta ON/OFF. Tämän uuden pumpun pitäisi kestää kyllä startit isoissakin superpakkasissa, mutta vanhempaa erityisesti mietin.

3) Ilmeisesti manuaalipuhalluksen käyttöä ei tarvitse pelätä. Olen aina käyttänyt talvella lämmitysmoodissa automaattia/minipuhallusta käsin, mutta ilmeisesti itse puhaltiminen vaikutus sähkönkulutukseen aika pieni ja tehokkainta olisi käyttää manuaalilla mahdollisimman isoa puhallusta, jotta lämmin ilma kiertää hyvin talossa? Tässä siis aiemmin olen toiminut typerästi kun pitänyt korkean pyynnin (Esim. 24 c) mutta pienen puhalluksen.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 582
Eipä konetta tarvitse sammuttaa suodattimien imurointia varten. Konepelti auki, suodatin irti, imurointi ja suodatin takaisin. Ei ole mitään syytä sammuttaa.

Puhallin kannattaa olla mahdollisimman isolla. Toki raja tulee jossain vastaan melun myötä.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 854
Täällä toinen ILP tuli taloon. Yläkerrassa noin 5v vanha Mitsu ja nyt alakerrassa uusi Panasonic.

Muutama kysymys yleisesti ILP liittyen:

1) Onko energiatehokkaampaa pitää stabiili esim. 20 c koko päivän kuin lähteä leikkimään esim. kun olemme poissa tiputus 17 c ja kun palaamme kotiin niin nosto 20 c ? Eli tarkoitan, että kuluttaako niiden tippuneiden asteiden kurominen jo niin paljon, että on fiksumpi pitää stabiili mahdollisimman alhainen lämpötila?

2) Miten puhdistatte suodattimet isommilla pakkasilla, sammutatteko aina laitteen? Jos siis ulkona on -20 astetta ja tulisi ne kaksi sisäsuodatinta imuroida - voiko tämän jotenkin tehdä niin, ettei tarvitsisi kovilla pakkasilla laittaa laitetta ON/OFF. Tämän uuden pumpun pitäisi kestää kyllä startit isoissakin superpakkasissa, mutta vanhempaa erityisesti mietin.

3) Ilmeisesti manuaalipuhalluksen käyttöä ei tarvitse pelätä. Olen aina käyttänyt talvella lämmitysmoodissa automaattia/minipuhallusta käsin, mutta ilmeisesti itse puhaltiminen vaikutus sähkönkulutukseen aika pieni ja tehokkainta olisi käyttää manuaalilla mahdollisimman isoa puhallusta, jotta lämmin ilma kiertää hyvin talossa? Tässä siis aiemmin olen toiminut typerästi kun pitänyt korkean pyynnin (Esim. 24 c) mutta pienen puhalluksen.
1) Itse käytän tuota periaatetta ja en ole ainakaan havainnut kulutuksen lisääntyneen kun puhutaan esim. työpäivän mittaisesta ajasta. Rakenteet eivät siinä ehdi jäähtyä merkittävästi ja pumppu lämmittää tilan nopeasti haluttuun lämpötilaan kun pyyntiä nostetaan.

2) Eipä ole tullut sammutettua kovemmilla pakkasilla. Ei siihen kennoon ihan hirveästi pölyä ehdi päästä kun muutamassa minuutissa imuroi suodattimet ja laittaa takaisin. Aika karkeathan ne muutenkin on niin osa menee joka tapauksessa läpi.

3) Pitäisi käyttää niin isoa puhallusta kuin asumismukavuus sietää, silloin hyötysuhde on paras mahdollinen. Ja tosiaan manuaalipuhallus, koska automaatit yleensä pyrkii välttämään vedontunnetta ja himmailee turhaan.
 
Liittynyt
28.09.2018
Viestejä
29
Itsellä olisi tarkoitus hankkia ILP ensi kesäksi viilennystarkoituksessa 75 neliön kerrostalokolmioon PK seudulla.

Olisiko kokemuksia/suosituksia liikkeestä josta pumpun saisi asennuksineen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 123
Tuo lämpötilan pudotus päivän ajaksi suoralla sähkölämmityksellä ei yleensä juurikaan säästä, koska se säästö tulee käytännössä siitä että matalammalla sisälämpötilalla johtuu rakenteiden läpi vähemmän energiaa pienemmän lämpötilaeron takia.

Eli esim 5°C pudotus 8h ajaksi on kannattavaa jos lämpötila putoaa tuon 5° esim tunnin aikana, jolloin 6h ajan lämpöä johtuu ulos vähemmän. Viimeinen tunti käytetään lämpötilan uudelleen nostamiseen vakioon. Usein suomalaisessa talossa tuossa 8h ajassa lämpötila ei putoa 5°C, ja jos pakkanen on niin kova että lämpötila putoaa nopeammin, myös uudelleenlämmitysaika potenee kun lämmitysteho ei riitä.

Sen sijaan lämpöpumpulla tilanne voi olla eri, koska lämpöpumpun hyötysyhde voi parantua silloin kun se käy täydellä teholla verrattuna osatehoon, jolloin parhaan hyötyauhteen saakin remppaamalla lämpötilaa kokoajan edestakaisin. Suurin ongelma onkin siinä että tuo parhaan hyötysuhteen alue ei välttämättä ole aina absoluuttisesti sama. Joskus se hyötysuhde voikin olla osateholla parempi kuin täysillä. Voelä kun joku valmistaja viitsisi ilmoittaa nuo hyötysuhteet eri kuormituksilla.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
364
Itsellä olisi tarkoitus hankkia ILP ensi kesäksi viilennystarkoituksessa 75 neliön kerrostalokolmioon PK seudulla.

Olisiko kokemuksia/suosituksia liikkeestä josta pumpun saisi asennuksineen.
Lämpöykköseltä tilasin omani nyt kesällä ja asennusaikojen kanssa oli kyllä sellaista sekoilua, etten suosittele.
Lisäksi eivät meinanneet laittaa läpivientireikään mitään putkea, ainoastaan uretaania ulkopuolelta.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 413
Itsellä olisi tarkoitus hankkia ILP ensi kesäksi viilennystarkoituksessa 75 neliön kerrostalokolmioon PK seudulla.

Olisiko kokemuksia/suosituksia liikkeestä josta pumpun saisi asennuksineen.
KaJo-Sähkö ja Lämpötilamestarit ovat useampia asennelleet tuttavapiirissä hyvillä kokemusilla. Kajo itselle tänä vuonna.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 342
miten eri merkiset ilpit saa pelaamaan pörssisäkön mukaan ilpin omalla sovellutuksella siis millä merkillä valmis sovellutus
Tarkoitat mitä? Että ilp lähtisi päälle tai säätäisi lämpötilaa pörssisähkön mukaan? Tuskin millään on sellaista sovellusta. Köyhän miehen ratkaisu on käyttää ajastusta, joka monista ilpeistä löytyy. Eri asia, paljonko sellaisesta pumppaamisesta on hyötyä.
 
Liittynyt
28.06.2017
Viestejä
1 226
VILPin sulatusvedet ohjataan maan alle menevään putkeen. Millä kannattaisi ohjata vastusta jolla pidetään kylmään jäävä putki/kaukalo sulana? Itse vilpissä, WH-MXC09H3E8, ei näytä olevan tuolle lähtöä. Minkähän tehoisen vastuksen tuohon tarvii? Joku 2-3m riittäis hyvin.
 
Liittynyt
28.11.2016
Viestejä
70
RW on isompi / tehokkaampi lämmityskäytössä, eli se ottaa enemmän sähköä ja antaa enemmän lämpöä ulos. LN hyötysyhde on himpan parempi.
Käsittääkseni hyötysuhde on lähes täsmälleen sama, mutta RW tuottaa vielä nimellistehonsa verran lämpöä, eli 3.2kW -25 asteessa kun LN antaa nimellistehonsa -15 asteeseen asti. Yleensä kylmällä kelillä lämpötehoa tarvitaan enemmän jolloin RW jaksaa pidempään ilman muita lämmönlähteitä kaveriksi. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta scop molemmissa mainosmateriaalien mukaan 5.2.
 
Liittynyt
13.07.2017
Viestejä
46
Meillä vaihdettiin 2021 syksyllä 10 vuotta vanha sharp mitsun ln25:seen ja kulutus tippunut 2700kwh verrattuna edellisen vuoden tammi-syyskuu aikana. Vuosikulutus ollut noin 16000kwh, nyt laskee selvästi.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
11.11.2017
Viestejä
616
Vanhemmilla on on lakannut tovi sitten toimimasta ilmalämpöpumpun kaukosäädin. Malli on Mitsubishi Kirigamine MSZ-FD25VA. Uuden kaukosäätimen on mahdollista ostaa, mutta onko mikään kauko-ohjain yhteen sopiva kyseisen mallin kanssa, jotta voisi ohjata puhelimella?
 

vokE

Tukijäsen
Liittynyt
01.06.2017
Viestejä
560
Muutama kysymys fiksummille: onko jollain ilmalämpöpumpun sähkön kulutusta seuraamassa Shelly 1PM? Jos on kokemusta, niin toimiiko hyvin?

Toisekseen, tiedättekö löytyykö Boschin tai Toshiban laitteista pumppuja, jotka pystyy mahdollisesti home assistanttiin yhdistämään? Ei se maailma siihen kaadu jos ei ole, mutta joku etäohjaus olisi hyvä kyllä saada. Boschilla ainakin vaikutti joku olevan.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
659
Mitähän mahtaa tarkoittaa Melcloudissa (Mitsubishi LN35) yksikön asetuksissa kohta "Lämpötilan korotus - automaattinen, 1c ja 0,5c" ? Saakohan tuosta asteikot siis niin, että lämpötilaa pystyy säätämään puolikkailla asteilla? En oikein meinaa ymmärrä tuota tekstiä. Juuri kaipaisin meinaa noita puolikkaita asteita.

E: Näköjään pystyy tuon muuttamalla 0,5c -asteeseen säätämään ainakin puhelimella asteita puolikkain. Mitenhän saman ominaisuuden saisi myös tuohon kaukosäätimeen? Vai saako?

1666815963193.png
 
Viimeksi muokattu:

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 413
Muutama kysymys fiksummille: onko jollain ilmalämpöpumpun sähkön kulutusta seuraamassa Shelly 1PM? Jos on kokemusta, niin toimiiko hyvin?

Toisekseen, tiedättekö löytyykö Boschin tai Toshiban laitteista pumppuja, jotka pystyy mahdollisesti home assistanttiin yhdistämään? Ei se maailma siihen kaadu jos ei ole, mutta joku etäohjaus olisi hyvä kyllä saada. Boschilla ainakin vaikutti joku olevan.
Toshiba Haorin saa Googleen lisättyä. Veikkaisin, että muutkin wifin sisältävät mallit saa lisättyä.
Toistaiseksi homesta saa laitteen vain päälle ja pois eli anyways pitää toshiban omaa sovellusta käytellä.
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
25
Toshiba Haorin saa Googleen lisättyä. Veikkaisin, että muutkin wifin sisältävät mallit saa lisättyä.
Toistaiseksi homesta saa laitteen vain päälle ja pois eli anyways pitää toshiban omaa sovellusta käytellä.
Kyllä Toshiban HA integraatiossa on mahdollista ohjata kaikkia (lähes) ominaisuuksia. Integraatio tapahtuu tosin pilven kautta, joten jos haussa on täysin lokaali ratkaisu niin sitten ei.

Edit: vai ymmärsinkö väärin ja leripe puhuikin Google Homesta eikä Home Assistantista?
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 826
Mikä vois Gree Violassa olla kun jäähdyttää mutta ei lämmitä. Nelitieventtiilin toiminta on testattu, se on ok.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
891
Vikaa Mitsun AP35:ssa?

Pyynti 22 C, sisälämpötila mittarista riippuen 20-22 C, puhallus pakotettuna 2/5 tai 3/5 (yöllä).

Mielestäni laite ei ole näillä keleillä viime kaudella katkonut puhallusta useampaa kertaa tunnissa. Vähän kuin aiemmat on/off-laitteet. Kovalla pakkasella sulattelua 1-3 h välein.

Onkohan tuo poikimassa nyt kauden alkuun?
Ja auringon kuva moodi päällä varmaan? Ettei auto. Itellä AP pitänyt sisälämpötilan puolen asteen tarkkuudella. Siivekkeet pidän alaviistoon kun välillä pään tasalla tuntui vetoa.
 
Liittynyt
27.07.2022
Viestejä
57
Mitähän mahtaa tarkoittaa Melcloudissa (Mitsubishi LN35) yksikön asetuksissa kohta "Lämpötilan korotus - automaattinen, 1c ja 0,5c" ? Saakohan tuosta asteikot siis niin, että lämpötilaa pystyy säätämään puolikkailla asteilla? En oikein meinaa ymmärrä tuota tekstiä. Juuri kaipaisin meinaa noita puolikkaita asteita.

E: Näköjään pystyy tuon muuttamalla 0,5c -asteeseen säätämään ainakin puhelimella asteita puolikkain. Mitenhän saman ominaisuuden saisi myös tuohon kaukosäätimeen? Vai saako?

Se on juurikin valinta asteen tai puolen asteen pykäliin. Kaukosta tosin on valittavissa aina vain asteen tarkkuudella.
 
Liittynyt
07.05.2018
Viestejä
424
Uusin pari vanhaa Mitsua jotka oli 13 vuotta käytössä kunnes toinen lopetti yhteistyön.
Päädyin Green pumppuihin joita on arvosteltu äänekkyydestä, itse en vanhoihin Mitsubishin laitteisiin eroa huomaa. Ehkä vasta pakkaskeleillä.
Tilasin Virosta koska Suomesta tilaaminen on tehty liian vaikeaksi omatoimiasentajalle. Samalla vetäisin toiselle pumpulle myös omat sähköt koska tehon tarve kasvoi vanhempiin pumppuihin verrattuna. Ei olisi 16A sulake molempia yksin kestänyt.
Puisten telineiden tilalle rakensin metalliset, puu kun tahtoo vuosien varrella hiukan antaa periksi eli taipua tapauksessani epäedulliseen suuntaan.
Valituksia olen kuullut siitä ettei ilmalämpöpumpuista ole hyötyä. Kahta perustavanlaatuista asennusmokaa olen nähnyt yleisesti tehtävän.
Ulkoyksikkö on aivan liian lähellä seinää, varsinkin räntäsateen jälkeen ilmankierto on lähes tukossa. Ja mitenkä puhdistetaan ulkoyksikön kenno kun tilaa ei ole?
Tai rakennetaan aivan liian tiivis koppi ulkoyksikön ympärille, eipä ihme että tehot kateissa.
Sisätilojen osalta usein ilmankierto varsinkin vanhoissa taloissa heikkoa ja sitten ihmetellään miksi koko kämppä ei pumpulla lämpiä. Patterit paahtaa muissa huoneissa kun missä sisäyksikön on niin jäähän se sähkönsäästö vähiin.
Tuollaisia asioita tuli asennuksen osalta mieleen.
Odotan mielenkiinnolla kunnon pakkaspäiviä niin nähdään onko Greestä mihinkään, vanhat Mitsut hyytyivät jo -15° jälkeen.
 
Liittynyt
21.10.2016
Viestejä
4 603
miten suoritat tyhjiönnin (kysymys ei ole veetuilua vaan mielen kiinnosta) omatoimiasentaja. Onhan se törkeetä et pitää 4 tunni hommasta maksaa 550€ miinus 50€ tarvikkeet miinus 250€ verovähennys oikeus
Ei noissa vakuumin saaminen ole ongelma vaan kylmäaineen.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 826
Ei noissa vakuumin saaminen ole ongelma vaan kylmäaineen.
Kylmäaine tulee pumppujen mukana, ei se ole ongelma.

Mutta jos asentaa käytettyjä pumppuja nii ei välttämättä tulekkaan, sit onkin mahdoton saada kaasuja kun se on nykyään niin hemmetin säädeltyä.

Vaikka olis luvat asentaa, mutta jos ei ole kylmäalan yritystä...
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 123
miten suoritat tyhjiönnin (kysymys ei ole veetuilua vaan mielen kiinnosta) omatoimiasentaja. Onhan se törkeetä et pitää 4 tunni hommasta maksaa 550€ miinus 50€ tarvikkeet miinus 250€ verovähennys oikeus
Ei niitä asennushiluja oikein 50e saa.. Jotain 250e luokkaa tarvii romuja sen pumpun lisäksi.. Tietysti johtuu vähän asennuspaikasta.
 
Liittynyt
07.05.2018
Viestejä
424
Ostin joskus aikoinaan tyhjiöpumpun mittareineen ja letkuineen. Halvalla kun sain. Lämpöpumpun ulkoyksikössä on oma liitäntä mistä putkien ilmat ja samalla kosteudet imaistaan pois. Tyhjennyksen jälkeen imuletku suljetaan ja seurataan mittarista ettei alipaine katoa putkista, eli tavallaan tarkistetaan liitäntöjen tiiveys.
Itse putkien tyhjennys pumpulla tunnin homma, tiiveyden tarkistus joitain minuutteja.
Mitä käytöstä poistettavan tai huollettava pumpun kylmäaineisiin tulee, ne voidaan kompuraa hyväksi käyttäen ajaa takaisin ulkoyksikön säiliöön ennen kupariputkien irroitusta.
 

FallenOne

Make ATK Great Again
Liittynyt
28.10.2016
Viestejä
113
Vanhemmilla on on lakannut tovi sitten toimimasta ilmalämpöpumpun kaukosäädin. Malli on Mitsubishi Kirigamine MSZ-FD25VA. Uuden kaukosäätimen on mahdollista ostaa, mutta onko mikään kauko-ohjain yhteen sopiva kyseisen mallin kanssa, jotta voisi ohjata puhelimella?
Ainakin tuolla https://www.lämpöpumppuhuolto.com/i...-mitsubishi-electric-ilmalampopumpulle-detail onnistuu. Mutta tuohan ei toki ole varsinainen kaukosäädin, vaan etäohjaus.

Mutta laita YV jos tuolle alkuperäiselle kaukosäätimelle tarvetta. Oma FD25 vuotaa kompuran juuresta eikä korjaus kannata. Uusi pumppu tilattu ja tulee parin viikon päästä.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 826
yuotubista ohjeet miten jarru tyhjiöinti värkin voi soveltaa ilpin tyhjiöintiin o_Ohttps://www.youtube.com/watch?v=puMCz0mWg3c&ab_channel=KlausiTV

Joopajoo.

Huoneen lämmössä pitäs alittaa 23mbar että kosteus poistuu. Tuo äijä pumppas käsin johonkin -17inHG eli jätti 450mbariin.

Ts. aivan turhaa tommonen "tyhjiöinti" :D

Just tollasten tee-se-itse-seppojen takia noita ei saa asentaa ilman lupia..

1666986695418.png


1666986728640.png


1666986855936.png
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
865
Jos on pakko kokonaan ilman välineitä asentaa, niin silloin ainoa "oikea" tapa on laskea kaasut putkistoon ja tussauttaa niitä sopivasti pihalle siten, että ilma ja kosteus poistuu. Ennen kuin siis avaa toisen venttiiliin. Jos asennus on tyypillinen muutaman metrin putkitus, ei pieni kaasun menetys vaikuta mihinkään, kun lisätäyttöakin suositellaan yleensä vasta jossain yli 7 metrin putkimatkoilla.

Suosittelisin kuitenkin ostamaan vaikka sen halvimman oikean yksivaihepumpun, maksaa jonkun 100 euroa. Noiden mittareilla ei tee mitään (yleensä vuotavat ja asteikko on liian karkea, joten kannataa melkein heivata nuo välistä pois kokonaan). Varmuutta tiiviydestä ei saa, mutta jos välttää tyhjiöintiä pakkasilla ja antaa pumpun käydä riittävän kauan, saa kosteudet pois riittävän hyvin, jos siis vuotoja ei ole. En minä kyllä itse pilipalivehkeillä lähtisi tekemään mitään muita kun noita halvimpia värkkejä, jotka maksaa alle 500 uutena. Ja käytettyjä toki, jos on varmuus että kaikki kaasut on tallessa. Muissa tapauksissa kannattaa maksaa ammattilaiselle, niin pysyy takuu voimassa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 123
tualta saa kylmäainetta R32 - Gases and refrigerant fluids in cylinders tualta ssa jarru tyhjiö pumpun 23€ löytyy jostain 19€ :rolleyes: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07MBPGTLR/ref=ox_sc_act_title_25?smid=A2LA9KQQ54HYGA&psc=1 ja asennus sarja letkut kuparit teline ynm.109.90€ +27€ rahti + alvikorotus. on löytynyt erikseen ostettuna noin 65€ :giggle: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08G1VB5LX/ref=ox_sc_act_title_41?smid yuotubista ohjeet miten jarru tyhjiöinti värkin voi soveltaa ilpin tyhjiöintiin o_Ohttps://www.youtube.com/watch?v=puMCz0mWg3c&ab_channel=KlausiTV niin joo se peite kouru puuttuu ulos noissa 65€ asennus kamoista erikseen ostettuna en ollut en tarvinnut sitä telinettä ja kuparit ilman mutterita ain halvempi mut asennustyökalujen määrä lisääntyy
Youtube video ei ole varsinaisesti mikään varma tiedonlähde.

Jarrujen ilmauslaite kyllä kykenee pienen alipaineen tekemään, mutta tyhjiötä se ei tee.

Sen tyhjiöinnin idea on "keittää" vesi pois sieltä järjestelmästä, eli tyhjiön pitää olla hyvä ja jatkua jonkin aikaan.

Sinänsä ilppi kyllä toimii vaikkei sitä tyhjiöisi lainkaan. Sitä en tiedä kauanko se toimii, sen verran pitkään kuitenkin että joku voi kuvitella jarrujen ilmauslaitteella saaneensa jonkinlaisen vaikutuksen asiaan

e: näköjään 70e saa aliexpressista jonkin halpistyhjiöpumun. Ei kannata ostaa jarrutyökalua.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
07.05.2018
Viestejä
424
Itse ajattelen asian näin:
Kaksi ilppiä Virosta kotiovelle toimitettuna 2200€.
Asennus: 8 m ja 9 m kupariputket valmiisiin kouruihin ja läpivienteihin asennettuna 1500- 1700€, johon sisältyy henkilönostin ja kilometrikorvaukset.
Sähkötyöt: Toiselle pumpulle sähköjohdon veto (15 m) sulaketaulusta ulkoyksikölle, ulko- ja sisäyksikön kytkennät (vanhat johdot valmiina) tarvikkeineen ja matkoineen 250€- 300€. Eli puhumme työn ja tarvikkeiden osalta lähes 2000 eurosta.
Ainoa lisähankinta itsellä oli omatoimiasennukseen kupariputkiparit 200€.
Muut tarpeet kaivelin varastosta.
Vaikka takuuta ei laitteilla ole voin yhden uuden pumpun ostaa hajonneen tilalle jos huonosti käy, enkä silloinkaan ole vielä pahemmin tappiolla.
Mitä tuli ehdotukseen että asennan rojut paikalleen, kylmäasentaja tekee putkiliitännät, tyhjiöi ja päästää kylmäaineet putkiin, ei ainakaan kahden yrityksen toimintamalliin käynyt. Ei voi kirjoittaa takuuta jos ei ole alusta asti itse asentaneet. Hintaa nosti lisäksi se että vaatii kaksi käyntiä. Laiteasennus-> sähköasennus muualta-> käyttöönotto.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 123
Mulla meni 30€...:cigar:

Mutta joo ainakin amazonista saa esim putkea lyhyempinä pätkinä ja muutenkin kaikkea tuohon tarpeeseen edukkaasti.
Tietysti jos jotain tarvikkeita saa ilmaiseksi, tai jostain syystä sattuu olemaan valmiina jotain soveltuvaa tavaraa, mutta ihan metrihinnalla tukusta haettuna tarvittavat roippeet on n. 250e.

Tietysti jos sen asentaa vahan kaasugrillin jalalle käyttäen jossain rempassa purettua vesijohtoputkea, niin eihän sille paljoa tule hintaa, mutta jos asennuksen tekee siististi käyttäen asianmukaisia kouruja, telineitä, putkia ja eikä jätä läpivientiä oman onnensa nojaan, niin kyllä niille hiluille alkaa kasautua hintaa.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
3 550
Tietysti jos jotain tarvikkeita saa ilmaiseksi, tai jostain syystä sattuu olemaan valmiina jotain soveltuvaa tavaraa, mutta ihan metrihinnalla tukusta haettuna tarvittavat roippeet on n. 250e.

Tietysti jos sen asentaa vahan kaasugrillin jalalle käyttäen jossain rempassa purettua vesijohtoputkea, niin eihän sille paljoa tule hintaa, mutta jos asennuksen tekee siististi käyttäen asianmukaisia kouruja, telineitä, putkia ja eikä jätä läpivientiä oman onnensa nojaan, niin kyllä niille hiluille alkaa kasautua hintaa.
No joo saahan sitä menemään. Telineen hitsailin itse ilmasista värkeistä ja putket ja suoja kourut hain tutulta ilppi asentajalta 30€...ehkä joku euro meni vielä urtsi purkkiin ja teippiin. Sähkö kamaa oli jotain jäämistöä jo ennestään niin niihinkään ei saanut tuon suhteen euroja poltettua. Mutta jos ei työkaluja laske niin erikseen hommailtuna mistä sattuu kaikki terpeellinen niin kyllä ihan realistinen tuo 150€ on.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 123
Ei se kyllä ammattimaisessa asennuksessa pidemmänpäälle ole kannatavaa myydä tavaraa vieraille ihmisille alle sisäänostohinnan.

Kaverille noita romuja voi tietysti myydä millä hinnalla vaan pimeesti (varsinkin jos ne on työnantajan kamoja).
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
240 045
Viestejä
4 193 388
Jäsenet
70 841
Uusin jäsen
wpentti

Hinta.fi