Hirsimökin tynkää suunnitellaan lappiin anoppilaan. Ideana olis 30m2 mökki/aitta saada missä nukkua ja tehdä etätöitä kun ollaan käymässä ympärivuoden. Mietityttää hirren paksuus niin että siellä pärjäisi -20 pakkasilla. Kiertoilmatakka, ilmalämpöpumppu ja patterit lämmitysmuodot.

88mm lamellihirsi se mitä monet tahot suosittelee ja finnfoam eristykset 100mm pohjaan ja kattoon riittäisi kuulemma. Tietty sähköä menee ja lämmitellä saisi mutta hintaero esim 134mm hirteen melkoinen. Mökki kun ei olla siellä voisi jättää kylmäksi.

Markkinoilta löytyy myös 95mm höylähirttä, onko näillä materiaaleilla suurta eroa?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
08.01.2020
Viestejä
134
Lamellihirsi on liimattua = ei halkeile, tai vetele, höylähirsi on "umpipuuta" = todennäköisemmin halkeilee ja vetelee.
Sanoisin että 88mm lamellihirsi on liian ohut jos siellä pitää pystyä -20c pakkasellakin olemaan, lämpöhukka on todella kova.

(92mm höylähirren u arvo on 1,07 = ja 30m² mökki on esim. 5*6m kanttiinsa. = 22m seinää, vaikkapa 2,4m korkeaa. = Seinäpinta-ala ≈53m²
Ja kun u-arvon määritelmä on watti per kelvin/neliömetri niin seinien lämpöhukka on helppo laskea.
Sisälämpö 20c, ulkolämpö-25c = lämpötilaero 45° celsius (tai kelvin)
53m²* 45° *1,07 = 2551w)

Eli pelkistä seinäpinnoista menee 2,5kw teholla lämpöä harakoillle.
(jos oletetaan että siellä ei ole minkäänlaista ilmavuotoa hirren raoista)
Siihen lisäksi katon, lattian, ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihdon lämpöhukka niin se kopin lämmitys vie enemmän energiaa kuin 100m² omakotitalon ja sähkömittari tulee pyörimään pakkasella aika kovaa....

Ja senverran sanon tuosta 100mm finfoamilla eristämisestä että kannattaa käyttää joustavaa uretaania, ei ole yksi eikä kaksi paikkaa missä saa tökkiä irtonaisia levyjä kun rakenteen liikkeet saavat foamin ja uretaanin liitoksen irtoamaan...
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
07.09.2024
Viestejä
2
Kiitos laskelmista, laskin ite että 3000w olisi lämpöhukka, siihen jos lisää katon ja lattian (yhteispinta 60m2) lämpöhukan 0,36 U-arvolla sain noin 4000W lämpöhukka arvoksi yhteensä ja sähkön hinta on jos on 10 c/kWh ja lämpötila on -25 astetta hinnaksi tulisi noin 286 EUR kuukaudelta, voiko pitää paikkansa? Ikkunat ja ovia ei otettu huomioon mutta niiden U arvo alempi kun hirsiseinän. Mökkihän olisi kylmillään kun siellä ei ole käymässä.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
501
Laskelmia lämmitystarpeesta tästä ketjusta jo löytyykin, niin en rupea kaivamaan omia esiin. Noin ohuella hirrellä lämmitystarve on kova ja kun otetaan huomioon vielä se, että täällä voi olla pitkiäkin pakkasjaksoja niin tekisin kyllä paremmin eristetyn mökin. Lisäksi kannattaa myös huomioida ilmanvaihto, koska ilmaan on pakko vaihtaa ja sen mukana lämpö menee väkistenkin harakoille.

Jos laitat mökin välillä kylmilleen niin siihen liittyy monta huomioon otettavaa juttua. Ensikin mökissä ei voi olla vesilaitteita. Toinen asia on kosteustekninen toimivuus, eli pelkästään ihmisestä haihtuu kosteutta huoneilmaan. Kun sitten katkaiset lämmöt niin kosteus on saatava nopeasti pihalle ja sisälle tilalle kuivaa. Muuten käy niin että sisälle jäänyt ilma jäähtyy ja saavuttaa kastepisteen => ongelmia.
 