Ratkaistu genexis pure ed504 *admin salasana hukassa.

Liittynyt
17.09.2023
Viestejä
8
Ensin kiitokset kaikille vastanneille, vaivannäöstä ja avusta.

RATKAISU: pyysin salasanan admin tunnuksille taholta, josta firmwaren latailin, nyt purkin hallinta on omissa käsissä.
OPETUS/MUISTUS: kaikkea ei kannata kokeilla vaikkei siihen kuole ;)

Meninpä sitten päivittämään firmwaren miettimättä ja tietämättä, nyt laitteeseen pääsen vain user tunnuksilla joilla en voi firmware päivittää tai palauttaa asetuksia, tuliko tästä nyt paperipaino ?


HostnameGNX
ModelED504
Serial No
MAC Address
FilesystemUBIFS
Firmware VersionPURE-ED504-VSP-4.3.6.190-R-240502_0140
Operator DefaultN/A
Other BankPURE-ED504-MPY-4.3.6.170-R-230508_1209
Kernel Version4.9.109+
CFE VersionN/A
Hardware Version1.0
 
Viimeksi muokattu:
Ja toki laitteen pohjassa olevia tunnuksia?

Manuaalin mukaan tietokoneen ip pitää olla 192.168.1.10 jotta sisään pääsee päivityksen jälkeen
 
laitteen pohjassa oli tuo user ja tunnus sille, joilla sisään pääsee muttei pääse enää asetuksia muokkaamaan.
Tuolla 192.168.1.10 osoitteella päivitin ja koetin kirjaantua
 
Meninpä sitten päivittämään firmwaren miettimättä ja tietämättä, nyt laitteeseen pääsen vain user tunnuksilla joilla en voi firmware päivittää tai palauttaa asetuksia, tuliko tästä nyt paperipaino ?


HostnameGNX
ModelED504
Serial No
MAC Address
FilesystemUBIFS
Firmware VersionPURE-ED504-VSP-4.3.6.190-R-240502_0140
Operator DefaultN/A
Other BankPURE-ED504-MPY-4.3.6.170-R-230508_1209
Kernel Version4.9.109+
CFE VersionN/A
Hardware Version1.0
En tainnut oikein ymmärtää, joten jätä viesti siinä tapauksessa huomiotta. Oliko laitteelle ennen päivitystä annettu joku salasana, jota et nyt muista, ja resetoituiko salasana päivityksen myötä? Modeemien yleinen käyttäjätunnus on admin ja salasana myös admin oletuksena. Painamalla reset-painiketta laite palautuu tehdasasetuksiin, ja alkuperäinen salasana löytyy ohjeista.
 
Joku Lounean purkki?

Manuaali löytyy täältä:


Tuolta sitten reset tehdasasetuksille näin:

1726601478123.png


Sen jälkeen kone piuhalla kiinni modeemiin ja sisään näillä (tarvittaessa koneelle IP samasta aliverkosta, eli vaikka se 192.168.1.10):

1726601564044.png


Jos ei pelitä, niin varmuuden vuoksi virtapiuha irti vähintään 10s ajaksi ja uusi yritys.

Eri Genexis-mallien oletussalasanat on listattu täällä ja näitäkin kannattaa kokeilla, jos se purkin tarrassa oleva ei toimi:


Tuon listan mukaan ED504:ssä se "user" on nimenomaan adminin tunnus ja salasana on laitteen tarrassa.
 