Mitäs haittaa tuosta voi olla, jos lumiesteet on liian lähellä? Onko jollain kokemuksia?
Tää on kyllä mielenkiintoista. JOs ne on liian lähellä tulee lumi yli niistä, joka on paneeleiden tuoton kannalta hyvä asia. Toisaalta salliiko laki tuollaisen. Joku voi jäädä katolta tulevan lumen alle ja vaikka kuolla.
 
Liittynyt
30.08.2019
Viestejä
523
Screenshot_20220824-083355_Opera.jpg

Eikös tuossa mene musta ja punainen päällekkäin, vain johtimien suojakuoret välissä ?


Mitäs haittaa tuosta voi olla, jos lumiesteet on liian lähellä? Onko jollain kokemuksia?
Yleensä lumi esteet laitetaan kulkuteiden kohdille, ja kuvan tapauksessa esteistä ei ole mitään hyötyä. Toivottasti kukaan ei jää alle kun laappelta tulee lumet loskakelillä alas.

Suositellaan että paneelin ja lumiesteen välissä olisi 300mm tyhjää tilaa
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 407


Eikös tuossa mene musta ja punainen päällekkäin, vain johtimien suojakuoret välissä ?
En ymmärrä mikä ongelma? Tossa on invertterin persus missä paikat liittimille eikä niitä voi kytkeä mitenkään muuten.

Eikä siinä ole mikään päällekäin, useampia senttejä välissä minkä näkee kuvasta aika selkeästi.

Vastaava setti eri kuvakulmasta:

 

xp9

Liittynyt
25.05.2020
Viestejä
110
En ymmärrä mikä ongelma? Tossa on invertterin persus missä paikat liittimille eikä niitä voi kytkeä mitenkään muuten.
Liekö kenties osittain aiheellista saivartelua piuhojen erillään pitämiseen. Nuo 1000V kaapelit - ainakin kunnolliset - on testattu 6500V jännitteellä, joten ilman vauriota niihin ei valokaarta synny.
 
Liittynyt
21.05.2022
Viestejä
419
Liekö kenties osittain aiheellista saivartelua piuhojen erillään pitämiseen. Nuo 1000V kaapelit - ainakin kunnolliset - on testattu 6500V jännitteellä, joten ilman vauriota niihin ei valokaarta synny.
Näinpä. Erilleen asentaminen ei kuitenkaan sinällään maksa sen enempää eikä siitä ainakaan haittaa ole, joten kannattaa ainakin harkita asennuksessa / kysästä asiasta asentajan mielipidettä.

Tavallisiin 230V sähköasennuksiin verrattuna noissa paneelikaapeleissa on kuitenkin se ero, että 230V kaapeleissa on se johdonsuoja takana, joka räpsähtää jos johto rikkoontuu ja valokaari syttyy. Paneelien johdoissa kuitenkin vielä huomattavasti korkeampi DC ja vikatilanteita suojaa vain ajatus, että virta ei juuri 10A milloinkaan ylitä. Eihän tuolla tietysti johdot totaalisesti sula, mutta tuho voi silti käydä.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
Siis ongelmahan on se että jos jokin "laukaisee" sen valokaaren, se kyllä polttaa itsensä läpi noista eristeistä. Ja kun se tasavirtavalokaari on kerran muodostunut se ei katkea läheskään niin helposti kuin AC valokaaret, jossa virta katkeaa 100 kertaa sekunnissa.

Myöskään sulakkeella tuota valokaarta ei saa katkeamaan koska se virta ei ole käytännössä yhtään sen isompi kuin silloin kun paneeli toimii ihan normaalisti.

Ei 230V systeemissäkään valokaari mitenkään automaattisesti sitä sulaketta laukaise, mutta käytännössä kun takana on "rajoittamaton" teholähde nimellisvirran ylittävä virtapiikki on paljon todennäköisempi joka sulakkeen polttaa.. Tuo paneeli ei käytännössä kykene tuottamaan virtaa yhtään sen enempää oikarissa kuin normi toiminnassakaan.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
650
***


Yleensä lumi esteet laitetaan kulkuteiden kohdille, ja kuvan tapauksessa esteistä ei ole mitään hyötyä. Toivottasti kukaan ei jää alle kun laappelta tulee lumet loskakelillä alas.

Suositellaan että paneelin ja lumiesteen välissä olisi 300mm tyhjää tilaa
Kyllä mä sen ymmärrän, että lumi ei pysy katolla. Mutta onko siitä jotain haittaa paneeleille, kun esteet on lähellä?
 
Liittynyt
30.08.2019
Viestejä
523
En ymmärrä mikä ongelma? Tossa on invertterin persus missä paikat liittimille eikä niitä voi kytkeä mitenkään muuten.

Eikä siinä ole mikään päällekäin, useampia senttejä välissä minkä näkee kuvasta aika selkeästi.

Vastaava setti eri kuvakulmasta:

Tuo punainen kaapeli joka naputettu seinään kiinni, niin sen ja mustan kaapelin välissä useita senttejä väliä ?

Kun kuvasta en saa selvää, liittimet nyt on missä on,
 
Liittynyt
14.04.2022
Viestejä
248
Onnisen lehdessä hyvä esimerkkikuva "väärästä" asennuksesta: Onninen-asiakaslehti 1/22—Page 14
Kattokiskot ovat mielestäni liian lähellä paneelin päitä. Olen juuri itse asentamassa paneeleita ja tehnyt katolla paneelikiinnikkeiden ja kiskojen asennuksia tiilikatolle. Longin paneeleissa kiinnityskiskot ohjeistettiin asentamaan paneelin päästä mitattuna neljännes paneelin pituudesta ±50 mm. Paneelien pituus on n. 1750 mm, joten kiskon etäisyys paneelin päästä on ~390-490 mm.
 
  • Tykkää
Reactions: xp9
Liittynyt
27.02.2017
Viestejä
718
Soittelivat viime viikolla oomilta ja tarjosivat 410 W Q.PEAK DUO ML-G10 -paneelia 400 W Znshinen tilalle.
Itse pidän tuota molemminpuolista lasirakennetta sen verran parempana etten tarttunut tuohon tarjoukseen vaikka olisi saanut asennuksen jo tämän kuun loppuun.

Alunperin tarjotut paneelit tulee ennen talvea jos ehtii. Muuten asennus keväällä kun lumi ja jää ei haittaa.
Hyvin tuottaa Hanwat. 5.7kw edestä paneeleita, invertteri 5.5kw.
32kwh paras päivän tuotto elokuussa. Monellakaan ei niin hyvin tuota paneelit. Hanwassahan on parempi tehokkuusluku ja uudempaa tekniikkaa kuin ZnShinet olivat.
Tein mielestäni oikean ratkaisun ottaa nuo paneelit, kun tuli melkein 300w enempi paneleleitakin nuo 410w vs znshinen 390w


Oomi farssi tosin jatkui asennuksen jälkeen.
Kysyin että voinko mä tehdä verkkoyhtiöön ilmon aurinkovoimalasta. Sanoi että ei, he tekevät. Menee viikko heillä ja viikko sähkönsiirtoyhtiöllä.
Kaks viikkoa myöhemmin soitin siirtoyhtiölle ja kyselin onko tullut ilmoitusta. Ei ollut.
Tein itse ilmoituksen, meni noin 15min aikaa ja soitin perään. Ilmoitus kuitattu vastaanotetuksi ja menee kaksi viikkoa käsittelyyn.
Hienoa OOMI!
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
807
.
Kysyin että voinko mä tehdä verkkoyhtiöön ilmon aurinkovoimalasta. Sanoi että ei, he tekevät. Menee viikko heillä ja viikko sähkönsiirtoyhtiöllä.
Kaks viikkoa myöhemmin soitin siirtoyhtiölle ja kyselin onko tullut ilmoitusta. Ei ollut.
Tein itse ilmoituksen, meni noin 15min aikaa ja soitin perään. Ilmoitus kuitattu vastaanotetuksi ja menee kaksi viikkoa käsittelyyn.
Hienoa OOMI!
Ymmärsinkö oikein, että asennuksen jälkeen kesti vielä kuukauden että sait kytkeä voimalan käyntiin.
 
Liittynyt
27.02.2017
Viestejä
718
Ymmärsinkö oikein, että asennuksen jälkeen kesti vielä kuukauden että sait kytkeä voimalan käyntiin.
Nyt laitoin hakemuksen sisään ja pitäs odottaa vielä kaksi viikkoa että saan luvat.
Saekin sähköasentaja kytki voimalaitoksen päälle kyllä asennuksen jälkeen, sanoi että tämä verkkoyhtiö ei siitä valita. Näinhän siis ei saisi tehdä.

Yritän saada siis normiluvan läpi, jotta saan tehtyä myyntisopimuksen.
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
807
Nyt laitoin hakemuksen sisään ja pitäs odottaa vielä kaksi viikkoa että saan luvat.
Saekin sähköasentaja kytki voimalaitoksen päälle kyllä asennuksen jälkeen, sanoi että tämä verkkoyhtiö ei siitä valita. Näinhän siis ei saisi tehdä.

Yritän saada siis normiluvan läpi, jotta saan tehtyä myyntisopimuksen.
Et viitsisi laittaa asennuksesta valokuvaa?
 
Liittynyt
30.08.2019
Viestejä
523
Hyvin tuottaa Hanwat. 5.7kw edestä paneeleita, invertteri 5.5kw.
32kwh paras päivän tuotto elokuussa. Monellakaan ei niin hyvin tuota paneelit. Hanwassahan on parempi tehokkuusluku ja uudempaa tekniikkaa kuin ZnShinet olivat.
Tein mielestäni oikean ratkaisun ottaa nuo paneelit, kun tuli melkein 300w enempi paneleleitakin nuo 410w vs znshinen 390w
No Mitä eroa on Hanwat paneeleilla Zhinshinen paneeleihin ?
 
Liittynyt
27.02.2017
Viestejä
718
Sopiiko udella mikä kaikki meni asennuksessa tai jo ennen sitä pieleen? Ja mikä asennusporukka oli kyseessä, kun Oomilta tilatessa ei mitään takuuta sen suhteen kuka tulee asentamaan...
Asennus meni hyvin. Aikataulu venähti kuukaudesta kolmeen.

SAEK jyväskylä asensi. Hyvää jälkeä teki.
En jaksa ottaa kuvia. Yksi johtojen läpivienti jäi tiivistämättä tosin.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
2 760
Minkäslaisia paneeleita nää on ? Onko tietoa?
GEF-380-HM120 F35 Black
 

ykii

Lizard of Oz
Liittynyt
16.07.2017
Viestejä
676
Minkäslaisia paneeleita nää on ? Onko tietoa?
GEF-380-HM120 F35 Black
Mulla on nämä paneelit. Ovat tyylikkäät ja tuottavat sähköä. Mitä muuta näistä voisi sanoa. :) Jasolarin kiinalaisia paneeleita nuo ovat...
 
Liittynyt
14.02.2017
Viestejä
119
Vaatiiko verkkoyhtiö jotain perusmaksua(KK) siitä, että saa myydä ylimääräisen sähkön verkkoon? Vai onko se leivottu siihen KW hintaan mitä hyvittävät?
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 841
Vaatiiko verkkoyhtiö jotain perusmaksua(KK) siitä, että saa myydä ylimääräisen sähkön verkkoon? Vai onko se leivottu siihen KW hintaan mitä hyvittävät?
Perusmaksua en ole nähnyt. Joillakin yhtiöillä on ilmoitettuna marginaali mitä ottavat spot-hinnasta pois ostaessa, ja joillakin siirtoyhtiöillä on hyvin pieni kWh-pohjainen taksa käytössä.
 

Lassivv

Tukijäsen
Team H2O
Liittynyt
12.02.2017
Viestejä
2 784
Ajattelin kysellä onko täällä mielipiteitä mitä asioita ottaisitte huomioon/miettisitte erityisesti taloyhtiöasennuksessa. (Jos parempi topici löytyy aiheeseen niin voi myös siirtää sinne).

- Kyseessä rivitaloyhtiö missä yhtiö koostuu paritaloista.
- Jokaisella perheellä on omat sähkökeskukset eteisessä ja asunnot on sähkölämmitteisiä.
- 3x25A pääkytkimet ja 25A in pääkeskukset.
- Toinen lape on etelään, toinen pohjoiseen. Tiilikatto kyseessä.
- Asuntojen sähkökulutukset pyörii noin 10-18k kwh / vuosi haarukassa.

Onko ajatuksia asiaan toteutukseen liittyen, laitteisiin, asennukseen / muita vinkkejä.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 860
Ajattelin kysellä onko täällä mielipiteitä mitä asioita ottaisitte huomioon/miettisitte erityisesti taloyhtiöasennuksessa. (Jos parempi topici löytyy aiheeseen niin voi myös siirtää sinne).

- Kyseessä rivitaloyhtiö missä yhtiö koostuu paritaloista.
- Jokaisella perheellä on omat sähkökeskukset eteisessä ja asunnot on sähkölämmitteisiä.
- 3x25A pääkytkimet ja 25A in pääkeskukset.
- Toinen lape on etelään, toinen pohjoiseen. Tiilikatto kyseessä.
- Asuntojen sähkökulutukset pyörii noin 10-18k kwh / vuosi haarukassa.

Onko ajatuksia asiaan toteutukseen liittyen, laitteisiin, asennukseen / muita vinkkejä.
No ainakin sellaisen huomion heittäisin että 25A keskukseen jota syöttävät 25A sulakkeet ei voi laillisesti kytkeä minkäänlaista aurinkosähköjärjestelmää.
Keskuksen nimellisvirran tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sille tulevan nousun sulakkeet + invertterille menevät sulakkeet/johdonsuojat.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 005
No ainakin sellaisen huomion heittäisin että 25A keskukseen jota syöttävät 25A sulakkeet ei voi laillisesti kytkeä minkäänlaista aurinkosähköjärjestelmää.
Keskuksen nimellisvirran tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sille tulevan nousun sulakkeet + invertterille menevät sulakkeet/johdonsuojat.
Puhuttiin asuntojen keskuksista. Taloyhtiön SPK on varmasti >250A. Sen perään kyllä joutaa vähän isompikin aurinkopaneelijärjestelmä.

Mutta onko sitten helpompi myydä kaikki sähkö, ja hyvittää esim. vastikkeissa neliöiden mukaan. Vai miten tuo kannattaisi toteuttaa? Kiinnostaa meinaan itseänikin.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 860
Puhuttiin asuntojen keskuksista. Taloyhtiön SPK on varmasti >250A. Sen perään kyllä joutaa vähän isompikin aurinkopaneelijärjestelmä.

Mutta onko sitten helpompi myydä kaikki sähkö, ja hyvittää esim. vastikkeissa neliöiden mukaan. Vai miten tuo kannattaisi toteuttaa? Kiinnostaa meinaan itseänikin.
Noh ap mainitsi paritalot joten olettaisin että lappeet ovat erillään. Kai se energia pitää jotain narua pitkin siirtää sinne pääkeskukselle jos tarkoituksena on tehdä yksi iso järjestelmä?
Aika mahdoton sanoa mitään näkemättä edes asemakuvaa kk/pk spekseistä puhumattakaan.

Kartoituksia taitaa saada nykyisin jopa ilmaiseksi joten itse ainakin aloittaisin siitä.
 

Lassivv

Tukijäsen
Team H2O
Liittynyt
12.02.2017
Viestejä
2 784
Tosiaan yhtiön pääkeskus on niin kaukana, että sinne ei kannata alkaa paneeleita johdottamaan.

Tuntuisi että ainoa järkevä ratkaisu olisi jokaisen katolla "oma" paneeli järjestelmä ja inventteri/Mini inventteri ja kytkentä jokaisen omaan keskukseen, mutta nuo 25a In keskukset lienee ongelma.

No katsotaan jos hallitus hankkii kartoituksia/tarjouksia niin nähdään mitä ideoita tulee.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 860
Mutta toisaalta jos ajatellaan että läpsäistään 25A keskukseen esim. 6kW tehoa tuottava aurinkovoimala niin pääkytkimen yli kulkeva virta ei voi kasvaa suuremmaksi kuin pääsulakkeen arvo.
Hyvin tehtynä muutoksesta ei pitäisi olla mitään riskejä.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
Ajatellaanko tuo sitten niin että pääkytkimen läpi tulee 25A ja aurinkopaneelilta 10A, joka mahdollistaa 10A isomman virran kuin mille keskus on speksattu..?

Sinänsä se taloyhtiön 250A keskus ei oikeastaan ratkaise mitään, koska siellä on sitä 250A luokkaa olevat pääsuöakkeet, ja lisäksi se syöttö tulisi ennen sähkömittareita.
 
Liittynyt
06.01.2017
Viestejä
1 553
Saako 15 w paneelilla pyyhkiä persettä vai olisiko riittävä puh latailuun/valoihin? Jos harrastusmielessä vaan räpeltäisi jotain turhaa
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 005
No sillä lataa pari puhelinta tai järjestää jonkun ulkovessan tai hyvin vaatimattoman erämökin valaistuksen.
No saa 50W paneelilla, teoriassa jos optimaalisesti asennettu, ~40-50kWh/vuodessa. Tietysti sitten pitää olla akkuja mihin sen energian lykkää.
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
807
Päivitystä omaan tapaukseen:

Episode 1:
Paneelit tilattu OOMI:lta 06.05.2022
12 x ZNShine 390 Wp paneelit = 4.68 kWp
1 x Sofar Solar 4.4 invertteri
+ kellokytkin lämminvesivaraajalle
+ kaikki muu kilke avaimetkäteen
Hinta 7.56keur (tästä sitten vielä saa takaisin kotitalovähennyksen myöhemmin.. ilmeisesti 1174€) -> 6386€
Asennus alustavasti vasta elokuussa. :( Jos jotain peruutuksia tmjs. muita paikkoja vapautuu niin aiemmin.

Episode 2:
Sain tekstiviestin SAEK:lta 18.05.2022, että ovat uudelleen yhteydessä kun asennusaika lähenee ja sen hetkinen arvio asennuksen toimitusajasta oli 6-8 viikkoa.

Episode 3:
25.07.20221 asennusfirma otti yhteyttä ja asennusaika on sovittu 29.9. Eli aika paljon hyppäsi eteenpäin.

Episode 4:
15.09.2022 paneelit + invertteri ja muut kilkkeet saapuivat pihaan. Soitin asennusfirmaan ja kerroin että tavara on tullut.
Sanoivat että hyvä juttu ja ilmoittelevat jos pääsevat aiemmin asentamaan, kun on ollut aika paljon aikataulumuutoksia muutenkin.

Huomasin lisäksi että saapuneet paneelit on edelleen samoja mitä on myytykin, mutta 400Wp tehoisia 390Wp sijasta. :)

Episode 5:
To be continued... :)
 
Liittynyt
21.05.2017
Viestejä
611
Tilasin off-grid aurinkopaneelijärjestelmän jatkeeksi alla kuvatun akuston. Ei sattumalta täällä olisi kokemuksia tai näkemyksiä tästä mallista? Varsinkin tuollainen 6000 purkusykliä tai 15 vuotta käyttöikää kuulostaa omiin korviini aika paljolta.


Nimellisjännite: 48V
Nimelliskapasiteetti: 3552Wh
Käyttökapasiteetti: 3200Wh
Mitat (PxLxK, mm): 442x420x132
Paino: 32kg
Purkausjännite: 45-53,5V
Latausjännite: 52,2-53,5V
Lataus-/purkausvirta: Suositus 37A, enintään 74A, huippuvirta 100A (max 15s)

Edut
- Akku kestää yli 6000 sykliä 95% purkuprosentilla (DoD), joten akun käyttöikä on todellä pitkä
- Käyttöikä jopa yli 15 vuotta
- Takuu 8 vuotta
- Kompakti ja muodikas muotoilu sopii kotiympäristöön
- Modulaarinen rakenne antaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden valita oikea kapasiteetti käyttökohteen mukaan
- Yhteensopiva useiden hybridi-invertterien kanssa, mm. Victron
- Yksinkertainen kiinnitys minimoi asennusajan ja -kustannukset
- Tarjoaa esilataustoiminnon suojaamaan ESS-järjestelmää ylijännitevirralta
- Jopa 16 yksikköä voidaan pinota rinnakkain
 
Liittynyt
18.03.2020
Viestejä
205
Xylitoli, jossain on jonkun australian energiaviraston tai vast akkutesti ja kyllä ne parhaat akut tuhansia syklejä ovat kestäneet. Sonyn ja pylontechin lifepot oli ihan parhaasta päästä.
 

Lassivv

Tukijäsen
Team H2O
Liittynyt
12.02.2017
Viestejä
2 784
Kyllähän lifepon hyviin ominaisuuksiin kuuluu iso syklikesto ja turvallisuus. Huonoina puolina sitten pienempi energiatiheys ja hinta ( myös pienemmät purku virrat muistaakseni).
 
Liittynyt
21.05.2017
Viestejä
611
Kyllähän lifepon hyviin ominaisuuksiin kuuluu iso syklikesto ja turvallisuus. Huonoina puolina sitten pienempi energiatiheys ja hinta ( myös pienemmät purku virrat muistaakseni).
Lataus ja purkuvirrat ovat tosiaan speksien mukaan suhteellisen pienet kapasiteettiin nähden.
Speksi: " Lataus-/purkausvirta: Suositus 37A, enintään 74A " --> Tämä vastannee 0,5-1C

Tässä asennuksessa tuohon tyypillisesti kohdistuu kuitenkin alle 0,1C kuormitus, joten purkuvirran rajallisuuden ei pitäisi olla ongelma. Raskaammin kuluttavien laitteiten päälläoloa tapahtuu käytännössä vain auringon paistaessa jolloin niiden käyttämä teho ei kierrä akuston kautta.

Latausvirran kanssa ollaankin jo lähempänä rajoja. Teoriassa 5kWp paneeleista 48V järjestelmään virtaa olisi tarjolla lähemmäs 100A. Nyt kun niistä puolet on etelään ja puolet länteen, niin käytännössä tuo maksimi latausvirta 74A on lienee riittävä, varsinkin kun päällä olevien laitteiden kulutus vähennetään.

Hetkellisesti akustolle voi tulla jänniä kuormitus tilanteita "maaliskuussa" pakkasella, täydellä paisteella, ja kun laitteita on päällä useilla kilowateilla JA pieniä pilviä satunnaisesti peittää auringon minuuteiksi ja sitten taas paistetta täysillä.

Kertainvestointina hinta on melko kova (jos vaikka vertaa vastaavaan tehovarantoon "vapaa-ajan lyijyakkuina"). Toisaalta jos tämä kestää sen 15v niin hintaa tulee se sata euroa vuosi. Tuolla ajalla mainittuja lyijyakkuja olisi kulunut ehkä tuplahinnalla, perustuen omiin melko huonoihin kokemuksiin niistä.

Edit: Tuossa yllä mainitaan "maaliskuu" ja pakkanen siksi että tuolloin tämän kohteen paneelisto tuottaa kaikkein suurimman tehon. Akusto ja järjestelmän muut osat (poislukien paneelit) ovat ympärivuotisesti lämpimissä sisätiloissa. Tästä tarkemmin parissa seuraavassa viestissä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
21.05.2022
Viestejä
419
Lataus ja purkuvirrat ovat tosiaan speksien mukaan suhteellisen pienet kapasiteettiin nähden.
Speksi: " Lataus-/purkausvirta: Suositus 37A, enintään 74A " --> Tämä vastannee 0,5-1C

Tässä asennuksessa tuohon tyypillisesti kohdistuu kuitenkin alle 0,1C kuormitus, joten purkuvirran rajallisuuden ei pitäisi olla ongelma. Raskaammin kuluttavien laitteiten päälläoloa tapahtuu käytännössä vain auringon paistaessa jolloin niiden käyttämä teho ei kierrä akuston kautta.

Latausvirran kanssa ollaankin jo lähempänä rajoja. Teoriassa 5kWp paneeleista 48V järjestelmään virtaa olisi tarjolla lähemmäs 100A. Nyt kun niistä puolet on etelään ja puolet länteen, niin käytännössä tuo maksimi latausvirta 74A on lienee riittävä, varsinkin kun päällä olevien laitteiden kulutus vähennetään.

Hetkellisesti akustolle voi tulla jänniä kuormitus tilanteita "maaliskuussa" pakkasella, täydellä paisteella, ja kun laitteita on päällä useilla kilowateilla JA pieniä pilviä satunnaisesti peittää auringon minuuteiksi ja sitten taas paistetta täysillä.

Kertainvestointina hinta on melko kova (jos vaikka vertaa vastaavaan tehovarantoon "vapaa-ajan lyijyakkuina"). Toisaalta jos tämä kestää sen 15v niin hintaa tulee se sata euroa vuosi. Tuolla ajalla mainittuja lyijyakkuja olisi kulunut ehkä tuplahinnalla, perustuen omiin melko huonoihin kokemuksiin niistä.
Etkai tuota "akkua" aio suoraan paneeleihin kytkeä? o_O Siinähä on CAN-väylät yms., jonka kautta lataussäädin kommunikoi sen kanssa. En tuota kampetta tarkemmin sisäisesti tunne, mutta onko tuossa kennojen LiFePojen + ja - päät suoraan noissa DC-liittimissä? Johan nuokin kennot räjähtävät heti ensimmäisellä kerralla, jos ilman mitään suojauksia ylilataa ja vielä valtavilla virroilla:rolleyes: Jokin älykäs lataussäädin kai tuossa on pakko olla välissä. Eli lataussäätimeltä ei pitäisi tulla mitään ylisuuria latausvirtoja missään tilanteessa.

Edit: Jos siinä off-grid systeemissäsi on myös invertteri samassa, niin kai se huolehtii myös sen, ettei purkuvirta ylity.

Siis joku tämmöinen:
 
Liittynyt
27.05.2017
Viestejä
7 746
Hetkellisesti akustolle voi tulla jänniä kuormitus tilanteita "maaliskuussa" pakkasella, täydellä paisteella, ja kun laitteita on päällä useilla kilowateilla JA pieniä pilviä satunnaisesti peittää auringon minuuteiksi ja sitten taas paistetta täysillä.
Taitaa olla aika mahdoton ladata noita akkuja pakkasessa ja purkamisenkin kanssa on niin ja näin pakkasessa.

Offgrid-paikassa tuollaiset akut pitäisi asentaa kellariin tai muuhun paikkaa jossa on aina lämpöasteita.
 
Liittynyt
21.05.2017
Viestejä
611
Taitaa olla aika mahdoton ladata noita akkuja pakkasessa ja purkamisenkin kanssa on niin ja näin pakkasessa.

Offgrid-paikassa tuollaiset akut pitäisi asentaa kellariin tai muuhun paikkaa jossa on aina lämpöasteita.
Olet oikeassa, luonnollisestikkaan LFP akkuja ei tule ladata pakkasessa!

Nämä tulevat paikkaan, jossa lämpötila vaihtelee äärimmillään +5 ja +20 välillä ja on pääasiassa >+15C. (lisättynä akkujen ja lähellä olevien laitteiden vähäisellä lämmöntuotolla tilanteessa, jossa järjestelmä on päättänyt laittaa tuulettimet lepotilaan eikä tilan ilma sekoitu normaalisti).
 
Liittynyt
21.05.2017
Viestejä
611
Etkai tuota "akkua" aio suoraan paneeleihin kytkeä? o_O Siinähä on CAN-väylät yms., jonka kautta lataussäädin kommunikoi sen kanssa. En tuota kampetta tarkemmin sisäisesti tunne, mutta onko tuossa kennojen LiFePojen + ja - päät suoraan noissa DC-liittimissä? Johan nuokin kennot räjähtävät heti ensimmäisellä kerralla, jos ilman mitään suojauksia ylilataa ja vielä valtavilla virroilla:rolleyes: Jokin älykäs lataussäädin kai tuossa on pakko olla välissä. Eli lataussäätimeltä ei pitäisi tulla mitään ylisuuria latausvirtoja missään tilanteessa.

Edit: Jos siinä off-grid systeemissäsi on myös invertteri samassa, niin kai se huolehtii myös sen, ettei purkuvirta ylity.

Siis joku tämmöinen:
Heh - tämä oli jo aika hauska. - Paneeliston VoC on >150V, eli suora kytkentä joko polttaisi akuston BMS:n tai mikäli BMS olisi niin pätevä että se ei kärähdä, niin se ehken ajaisi akuston off-lineksi. Eli missään tapauksessa Suora kytkentä ei toimi.

Kirjoitin aiempaan viestiini :" Teoriassa 5kWp paneeleista 48V järjestelmään virtaa olisi tarjolla lähemmäs 100A. "
-->Tässä tarkoitetaan sitä virtaa mitä on tarjolla järjestelmän sisällä kun järjestelmän MPPT:moduulit ovat konvertoineet sen max 150VDC siihen järjestelmän sisäiseen nimellisesti 48VDC tasoon (ja tarkemmin sanottuna max 53.5V, tai minkä nyt haluaakin max latausjännitteeksi asettaa.)

Järjestelmän invertteri moduulin osalta on myös selvää että sen kautta tapahtuva purkuvirta ei voi saavuttaa sellaista tasoa mikä olisi akuston kannalta ylittämässä sallittua tasoa.
Kun kirjoitin " jänniä kuormitus tilanteita " niin tarkoitin että ainoastaan mainitsemani kaltaisessa tilanteessa voidaan olla yli suositellun 0,5C kuormituksen ja jopa lähellä sallittua 1C enimmäiskuormitusta (=3,5kW). Tuo siis "jännä" verrattuna tähän akustoon tyypillisesti kohdistuvaan <0,1C kuormaan (= 200w). Tässä kohteessa ja järjestelmässä akusto kuormittuu pääasiassa pimeällä, vastaavasti aurinkoisella akuston kuormitus on luokkaa nolla koska tuolloin invertterin saama sähkö on käytännössä suoraan peräisin MPPT moduuleilta.

Yksi syy tämän akuston valintaan oli juuri se että siitä löytyy CAN & RS485 väylät, joiden kautta saa ilmeisesti peräti kennotason tilanteen lataussäätimelle ja/tai inverrtterille ja/tai mille tahansa muulle osalle järjestelmää joka kykenee saatavissa olevia tietoja käsittelemään. Tarkoitus on myös kuunnella väylästä omaan käyttöön kyseisiä tietoja. Kohteessa on joukko laitteita ja valaistusta jotka sääntöjen mukaan kytkeytyvät päälle tai pois sen mukaan onko kuinka hyvin sähköä tarjolla.

Se vielä että kohteessa on ollut jo aurinkosähköt melkein 15 vuotta, nykyinen paneelisto on jo kolmas "sukupolvi" paikalla, akusto on neljäs (edeltävä akusto ei ole vielä kaput, joten se jää myös johonkin käyttöön).
Myös muu asiaan liittyvä rauta on vaihtunut joitain kertoja järeämpään. Tässä on "nälkä kasvanut syödessä". Eikä ole mitenkään pois suljettua etteikö paneeleita tulisi lisääkin. Järjestelmässä olisi kapasiteettia niille 10kW luokkaan eli about tuplaukseen nykyisestä.
 
Liittynyt
25.01.2021
Viestejä
398
Tuntuisi että ainoa järkevä ratkaisu olisi jokaisen katolla "oma" paneeli järjestelmä ja inventteri/Mini inventteri ja kytkentä jokaisen omaan keskukseen, mutta nuo 25a In keskukset lienee ongelma.
Itse näkisin tässä sen ongelman, että mikäli kaikille katoille ei aurinko paista saman verran, niin periaatteessa jotkut talot eivät välttämättä olisi kiinnostuneet tästä vaihtoehdosta yhtä paljon kuin toiset. Siinä mielessä tasapuolisuutta toisi se, että kaikki sähkö jakautuu tasaisesti käyttäjien kesken.
 