• Klo 11 alkaen tietokanta-ajoon liittyvä ongelma, joka aiheuttaa palvelinvirhettä viestejä lähettäessä. Viestien kirjoittaminen pois käytöstä väliaikaisesti. Pyrimme saamaan ongelman korjattua mahdollisimman pian. Pahoittelut häiriöistä.

Aurinkopaneelin lataussäätimen asetukset

Liittynyt
09.02.2019
Viestejä
78
Moro

Mulla on säätimenä tämmöinen: http://www.mg-engineering.fi/productGallery/pdf/PWM_30A_Display_Regulator_ohje_2017.pdf
tosin solartronics.de brändäämä. Onkohan tämä nyt oikea MPPT säädin vai mikä lie kiinalainen?

Akkuna mulla on kärkkäiseltä: Brightsolar DC12-260 AGM akku, huoltovapaa | Karkkainen.com verkkokauppa

Mitä mun kannattaa valita tuosta säätimestä float ja absorb jännittelille?
Tuossa akun kyljessä lukee:
Cycle use 14.6-14.8V
Standby use 13.6-13.8V

Tuossa ohjeessa sanotaan että agm akulle pitäisi valita GEL, mutta siinä jännitteet 14.2V Absorb

Vai saisiko tästä Victronin säätimestä hyötyä verrattuna tuoho kiinalaiseen:
 
Viimeksi muokattu:

mRkukov

Hrrrr...
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 719
Mulla on säätimenä tämmöinen: http://www.mg-engineering.fi/productGallery/pdf/PWM_30A_Display_Regulator_ohje_2017.pdf
tosin solartronics.de brändäämä. Onkohan tämä nyt oikea MPPT säädin vai mikä lie kiinalainen?
Tuolla lukee selkeästi:
Latausmenetelmä PWM – (Pulse Width Modulation)

Vai saisiko tästä Victronin säätimestä hyötyä verrattuna tuoho kiinalaiseen:
Saisi. Toki ei ole näyttöä tai ohjattavia releitä tai mitään, mutta paljon laadukkaampi säädin tuo victron on.
 
Liittynyt
09.02.2019
Viestejä
78
Eli tohon victroniinko voi tosiaan tyrkätä sarjassa paneeleita 100V asti ja silti osaa latailla 12V akkuja, kunhan ei tosiaan virran määrä kasva yli 30A?

Onko nyt käytännön väliä onko paneelit sarjassa vai rinnan, kunhan johtimien poikkipinta-alasta pitää huolen?

Miten jos tuommoisen victronin hommaan niin mites jännitteet kannattaa säätää agm akuille?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 015
Ostamalla victronin hinnalla lisää paneeleita ja tyytymällä halpaan PWM säätimeen saa rahalle parhaiten vastinetta. Käyttö todennäköisesti on lähinnä "stanby" niin tuskin kannattaa päätänsä vaivata 0,2V erolla absorbointi vaiheessa.
 

mRkukov

Hrrrr...
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 719
Eli tohon victroniinko voi tosiaan tyrkätä sarjassa paneeleita 100V asti ja silti osaa latailla 12V akkuja, kunhan ei tosiaan virran määrä kasva yli 30A?
Kyllä. Kannattaa tosin mitoittaa niin ettei voltit tai teho mene yli 80%, koska pakkasella aurinkoisella kelillä ne paneelit saattaakin antaa reilua 110% nimellistehoa.

Tämän takia mppt säädin on paljon parempi. Sillä saa energiaa myös hämärämmällä kelillä, silloin kun pwm säätimet vain haukottelee.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 015
Kyllä. Kannattaa tosin mitoittaa niin ettei voltit tai teho mene yli 80%, koska pakkasella aurinkoisella kelillä ne paneelit saattaakin antaa reilua 110% nimellistehoa.

Tämän takia mppt säädin on paljon parempi. Sillä saa energiaa myös hämärämmällä kelillä, silloin kun pwm säätimet vain haukottelee.
Victronin kanssa jännite ei saa mennä yli säätimen maksimin mutta teholla ei ole väliä. Päivän huipputeho jää vain ~400W tietämille 12V akuston ja 30A lataussäätimen kanssa. Rikki säädin ei mene vaikka paneeleita olisi 1kW edestä.
 
Liittynyt
09.02.2019
Viestejä
78
Olisko ok heittää sarjaan noi kaksi pienempää, jolloin jännite niissä tuplaantuisi lähes tuohon 40V, sitten rinnan kytkennällä tämä yksittäinen uusi paneeli ja kaksi vanhaa?

Säätimeksi hankin tuon Victronin 100/50, jolloin maksimijännite on tuo 100V.

Mikä idea noissa hinnoissa on että liki tuplahintaisia pienemmällä jännitteellä olevat paneelit?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 015
Kyllä se hintataso on sama vaikka molemmat olis polyä. Mutta ~150W on huomattavasti mukavempi käsitellä eikä tarvitse kallista lataussäädintä 12V järjestelmän kanssa näin raa'asti yksinkertaistettuna.
 
Liittynyt
09.02.2019
Viestejä
78
Kyllä se hintataso on sama vaikka molemmat olis polyä. Mutta ~150W on huomattavasti mukavempi käsitellä eikä tarvitse kallista lataussäädintä 12V järjestelmän kanssa näin raa'asti yksinkertaistettuna.
Miten sä saat näistä €/W saman hintaisia? Molemmat on 99€. Toinen on vaan teholtaan melkein tuplat.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 015
Miten sä saat näistä €/W saman hintaisia? Molemmat on 99€. Toinen on vaan teholtaan melkein tuplat.
Siis että 100e maksaa poly ja mono paneeli ~150W teholuokassa. Paneelityyppi ei vaikuta 150W ja 300W paneeleiden hintaeroon kovin merkittävästi.
 
Viimeksi muokattu:

mRkukov

Hrrrr...
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 719
Mites noiden paneelien sekoittaminen, mulla on tällä hetkellä siinä 2kpl 150w paneelia rinnankytkettynä (Solarmodul 150 Watt Mono Solarpanel Solarzelle 1480x675x35 90660). Nimellisjännitteenä on Vmp 17,42 V ja Avoimen piirin jännite Voc on 21,3V

Voiko tuohon nyt sekoittaa mukaan näitä korkeamman jännitteen omaavia paneeleja? Esim. 280W aurinkopaneeli

Siinä on MPPT jännite 31.7V ja Avoimen piirin jännite 38.84V
Yksi vanha ja yksi uusi sarjaan. Tämä kahteen kertaan. Sitten nuo molemmat sarjat rinnan.
 
Liittynyt
09.02.2019
Viestejä
78
Yksi vanha ja yksi uusi sarjaan. Tämä kahteen kertaan. Sitten nuo molemmat sarjat rinnan.
Rajoittaako tämä vanha 150w monopaneeli nyt myös tämän uuden polyn tehoja?
Kun Zyrppa tuossa aiemmin kertoi että saattaa rajoittaa.

Jossain AMK esitteessä sanotaan näin:
Aurinkopaneelien kytkennät
Keskenään samanlaisia aurinkopaneeleja voidaan kytkeä sekä
sarjaan että rinnakkain. Sarjakytkentä summaa paneelijännitteet
ja rinnankytkentä summaa paneelivirrat.
- sarjaan voi kytkeä paneeleja, joilla on samat virta-arvot
- rinnakkain voi kytkeä paneeleja, joilla on samat
jännitearvot
Sarjakytkennän etuna on korkeampi siirtojännite ja sen myötä
pienemmät sähkönsiirtohäviöt.
Rinnankytkennän etuna on, että yhden paneelin varjostus ei
haittaa muiden paneelien toimintaa.
Sarjaan kytkettyjen paneelien tulee olla samalla tavalla
suunnatut, rinnankytkennässä paneelit voivat olla eri
asennoissa.

Lähde:
 
Liittynyt
19.09.2017
Viestejä
405
Näissä sarjaan kytkettävissä näyttäisi olevan lähes sama MPPT virta, joten sen ei pitäisi rajoittaa kymmankaan paneelin tehoa. Toinen juttu on sitten , jos 1 paneeli on varjossa, kuinka paljon se rajoittaa muista akkuun saatavaa tehoa. Todennäköisesti toinen ketju menee kokonaan pimeäksi eli teho puolitttuu.
 

mRkukov

Hrrrr...
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 719
Rajoittaako tämä vanha 150w monopaneeli nyt myös tämän uuden polyn tehoja?
Kun Zyrppa tuossa aiemmin kertoi että saattaa rajoittaa.

Jossain AMK esitteessä sanotaan näin:
Aurinkopaneelien kytkennät
Keskenään samanlaisia aurinkopaneeleja voidaan kytkeä sekä
sarjaan että rinnakkain. Sarjakytkentä summaa paneelijännitteet
ja rinnankytkentä summaa paneelivirrat.
- sarjaan voi kytkeä paneeleja, joilla on samat virta-arvot
- rinnakkain voi kytkeä paneeleja, joilla on samat
jännitearvot
Sarjakytkennän etuna on korkeampi siirtojännite ja sen myötä
pienemmät sähkönsiirtohäviöt.
Rinnankytkennän etuna on, että yhden paneelin varjostus ei
haittaa muiden paneelien toimintaa.
Sarjaan kytkettyjen paneelien tulee olla samalla tavalla
suunnatut, rinnankytkennässä paneelit voivat olla eri
asennoissa.

Lähde:
Optimaalinenhan tuo sekoittaminen ei tule ikinä olemaan, mutta itse mutuilisin että voisi toimia joten kuten järkevästi.

Itsellä siis samanlaisia kaksi rinnan ja kaksi sarjassa. Nuo paneelithan on kuitenkin vain pieniä kennoja laitettuna sarjaan. Niitä noin voltin kennoja voi ostaa vaikka sellaisenaan kiinasta ja rakentaa itse 400W paneelin jos haluaa. En näe kauheasti syytä miksei kaksi vähän erilaista paneelia toimisi sarjassa.
 
Liittynyt
04.04.2018
Viestejä
86
Kiva, että tästäkin aiheesta on oma ketju. :love:

Mulla on 2 KPL 220Ah geeliakkuja sarjassa, ja Epeverin Tracerin MPPT-säätimessä default GEL-asetukset valittuina näille. Mietin lähinnä sitä, onko nuo default-asetukset OK, vai pitäisikö niitä vielä tuunata?

Säätimen konffit:
1595839362829.png

Akkujen datasheet:
1595839443366.png
 
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
239 584
Viestejä
4 191 454
Jäsenet
70 772
Uusin jäsen
PaulusKaita

Hinta.fi

Ylös Bottom