Otsikon laitte heittää välillä ilman mitään syytä akkuvirralla sekunniksi tai pariksi. Tämä ongelma on googletuksen perusteella monilla korjautunut vaihtamalla muutoma konkka. Avasin laitteen ja näköjään vaihdettavien konkkien arvo on 22uF ja 16V. Mistä ja millä spekseillä konkat kannattaa ostaa, että kestäisivät? Konkat on SMD alumiini konkkia.
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
5 312
Tuollaisia. Tuolta ei tosin muutomaa kannata tilata kun toimitus maksaa 11€. Onko tuollaisessa UPS merkitystä onko konkat low esr, kannattaako tilalle laittaa esim. 25V jännitteen kestolla oleva?
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
714
APC tuppaa myös polttamaan loppuun optot sieltä ensiön ja pienjännitepuolen väliltä. Käyttävät analogisesti noita, eli kun ledi palaa optosta loppuun niin ensiön jännitemittaus alkaa näyttää liian alhaisia lukemia. Upsi siis luulee että verkkosähkö on on notkahtamassa.

Joten jos konkanvaihdolla ei ala pelaamaan, niin sitten saa vaihtaa myös ne optot.

Optot näyttää siis tälläiselle: PC817 OptoCoupler Optoisolator DIP IC

Opton tyyppi pitää selvittää levyltä ja sen jälkeen tilailla uudet. Komponentin väri joko musta tai joskus kermanvalkoinen.
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
5 312
APC tuppaa myös polttamaan loppuun optot sieltä ensiön ja pienjännitepuolen väliltä. Käyttävät analogisesti noita, eli kun ledi palaa optosta loppuun niin ensiön jännitemittaus alkaa näyttää liian alhaisia lukemia. Upsi siis luulee että verkkosähkö on on notkahtamassa.

Joten jos konkanvaihdolla ei ala pelaamaan, niin sitten saa vaihtaa myös ne optot.

Optot näyttää siis tälläiselle: PC817 OptoCoupler Optoisolator DIP IC

Opton tyyppi pitää selvittää levyltä ja sen jälkeen tilailla uudet. Komponentin väri joko musta tai joskus kermanvalkoinen.
Nuokin lienee vaihdon tarpeessa, kun näyttää matalampaa kuin todellista jännitettä tuolla hallintasoftan puolella. Ei ainakaan osunut ottamistani kuvista nuo silmään, pitänee avata uudestaan ja etsiä. Jotain linkkiä missä näiden korjailusta on enemmänkin keskustelua?
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
5 312
APC tuppaa myös polttamaan loppuun optot sieltä ensiön ja pienjännitepuolen väliltä. Käyttävät analogisesti noita, eli kun ledi palaa optosta loppuun niin ensiön jännitemittaus alkaa näyttää liian alhaisia lukemia. Upsi siis luulee että verkkosähkö on on notkahtamassa.

Joten jos konkanvaihdolla ei ala pelaamaan, niin sitten saa vaihtaa myös ne optot.

Optot näyttää siis tälläiselle: PC817 OptoCoupler Optoisolator DIP IC

Opton tyyppi pitää selvittää levyltä ja sen jälkeen tilailla uudet. Komponentin väri joko musta tai joskus kermanvalkoinen.
Googlettamalla lisää löysin sähkökaaviot: Elektrotanya for electronics experts . Eli ilmeisesti nuo line sense circuit ja output line sense circuit optot pitäisi vaihtaa? Jos nyt oikein ymmärsin niin piirilevyllä IC9 eli LM324.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
714
Näemmä 800 on akkunsa ja elektroniikan osalta isoloimaton, eli ei ole optoja tässä. Sisääntulojännitteen mittaus on suora vastusjako ja differentiaalinen puskuri. Eli tässä elektroniikan saa sekaisin kun akku on loppu tai elkot vanhentuneet. Käytännössä tuossa siis ensin ladataan akkua pulssittamalla ja jos se akku puuttuu tai on varauskyvytön niin 12/5v elektroniikka saa sähkö vain pätkittäin kun ei ole akkua syöttämässä.

Tässä pitää sitten huomioida että pienjänniteosat on verkkosähkössä kiinni! Eli upsin sisuskaluihin ei saa koskea jos töpseli on seinässä. Ainoa isoloitu osuus on USB liityntä, siihen on optoilla tehty erotus verkkojännitteestä.
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
5 312
Lm324 on 4- operaatiovahvistin, ei opto
Olisi ehkä pitänyt itse googlettaa datalehti, eikä vaan arvata :facepalm:

Näemmä 800 on akkunsa ja elektroniikan osalta isoloimaton, eli ei ole optoja tässä. Sisääntulojännitteen mittaus on suora vastusjako ja differentiaalinen puskuri. Eli tässä elektroniikan saa sekaisin kun akku on loppu tai elkot vanhentuneet. Käytännössä tuossa siis ensin ladataan akkua pulssittamalla ja jos se akku puuttuu tai on varauskyvytön niin 12/5v elektroniikka saa sähkö vain pätkittäin kun ei ole akkua syöttämässä.

Tässä pitää sitten huomioida että pienjänniteosat on verkkosähkössä kiinni! Eli upsin sisuskaluihin ei saa koskea jos töpseli on seinässä. Ainoa isoloitu osuus on USB liityntä, siihen on optoilla tehty erotus verkkojännitteestä.
Pitää tilailla nuo elkot ja kokeilla jos niiden vaihdolla alkaa toimimaan. Joo töpseli seinässä ei tule kyllä minkään virtalähteen sisälle mentyä, mutta hyvä varoitus.
 