APC back-ups pro 550 korjaus

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 239
Upsin akun varaus laski taas kunnon alamäellä. Ostin uuden akun, ei auttanut. Hetkeksi kävi 100% ja sitten laski 30% tasolle.
En heti muistanut että edellinen akku oli vaihdettu vain vuosi sitten eli upsissa vika.

Pikainen nettihaku tiesi että tässäkin mallissa on konkkavika ja niinhän se olikin.
20240411_160210.jpg
Parhaiten pullistunut 330u -> 120u, toinen 300u. Iso vasemmalla 22u 450V näytti mittarilla ehjältä.
Vaihdoin samalla kaikki 3 Hitanon exr malleihin, kestää taas jonkin aikaa.
20240411_160142.jpg

Ensimmäisessä testissä kasaksen jälkeen ups huusi kuin syötävä ja näytöllä F07.
Pelkäsin jo että jotain mei oikeasti pieleen mutta onneksi se olikin vain irti unohtunut lämpöanturin johto. Ihan oikein valitti lämpötilasta...

Antaa nyt systeemien pyöriä hetken varaupsilla ja tämä saa yrittää ladata akkua pöydällä niin nähdään kuinka lopulta käy
 
Viimeksi muokattu:
Lähtihän se lataamaan, tosin jännästi askelittain. Ehkä normaalia, ehkä ei.
Aamulla sitten näkee pääseekö 100% asti tuolla vuoden käytössä olleella akulla.
1712866763740.png


Tai voihan se olla että HA mittaa jotain hassusti...
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
261 751
Viestejä
4 545 864
Jäsenet
74 840
Uusin jäsen
jousam

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom