En oikein sähköjutuista tajua enkä googlettamallakaan löytänyt niin kysympä täällä ja toki tämä voi olla aiheesta muutenkin ketju.

Kuinka kauan sähköä riittää tälläisellä vempeleellä yhdellä tankillisella (50l) noin suunnilleen kolmelle arkkupakastimelle, jääkaapille ja radiolle?

Diesel aggregaatti Kipor KDE38SS3 - Aggregaatit.com

Tarkoittaakohan tuo kaksi vaihdetta sitä että generaattoria voidaan käyttää pienemmällä teholla jos ei isommalle ole tarvetta?
 
Viimeksi muokattu:

Walla

//TODO: Add Title
Liittynyt
11.11.2016
Viestejä
2 895
Aika rankasti ylimitoitettu tuohon käyttöön, kun jatkuva tuotto on 30kW ja tuo kuorma on ei ole edes yhtä kilowattia. Veikkaan että kulutuskin voisi mennä yli tuon normaaliarvon, kun käytännössä kone käy tyhjäkäyntiä.
 
Liittynyt
20.06.2017
Viestejä
2 536
Aika rankasti ylimitoitettu tuohon käyttöön, kun jatkuva tuotto on 30kW ja tuo kuorma on ei ole edes yhtä kilowattia. Veikkaan että kulutuskin voisi mennä yli tuon normaaliarvon, kun käytännössä kone käy tyhjäkäyntiä.
Juu no siis tuo oli kysymys siitä mikä olisi käytön minimimäärä joka välttämättömyys. Toki jos tuohon käyttöön pelkästään niin PALJON pienempi riittäisi mutta tuonkin takia tuo kaksivaiheisuuden tarkoitus kiinnostaisi eli saako siinä siis pienemmän tehon tarpeella pistettyä jonkun vähemmän dieseliä käyttävän vaihteen päälle?
 
Liittynyt
28.12.2016
Viestejä
1 579
Eihän nuo vie juuri mitään sähköä. Pakastin vie noin 1kWh päivässä. Eli keskimäärin 50w x 4 = 200w. Noin iso agrigaatti käy käytännössä kokoajan tyhjäkäynnillä. Lyijyakut ja aurinkosähkö olisi parempi ja agrigaatti vain silloin kun tehoa tarvitaan paljon.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 005
Ja sitten muistetaan että kun noita "varavoimaloita" aletaan asentamaan. Eikä halua joka kerta sähkökatkon aikana roikkia vetään. Niin asennetaan asianmukainen syöttökaapeli ja vaihtokytkin, ettei sitä sähköä syötetä koko kylälle + ettei sähkäri saa kynsilleen vikakeikalla. Taitaa vielä vaatia yleistietolomakkeen siirtoyhtiölle.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
26.06.2017
Viestejä
1 582
Meillä on mökillä tollanen isompi agregaatti ja kerran viikossa säiliöauto tuo diisseliä
 
Liittynyt
20.06.2017
Viestejä
2 536
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
1 669
Jääkaappi tai pakastin kuluttaa 1-1,5kWh/vrk. Radio vieköön vaikka 0,2kWh/vrk. Kokonaiskulutus siis 4,2-6,2kWh/vrk.

Olkoot tuollaisen pienen dieselgeneraattorin hyötysuhde vaikka 35%. Polttoöljyn energiasisältö on noin 10kWh/l, josta sähkön osuudeksi tuolla hyötysuhteella jää 3,5kWh/l. 50 litrasta saa sähköenergiaa siten 50*3,5=175kWh. Tankillinen riittäisi siten 28-41 vuorokaudeksi.

Tuo generaattorin hyötysuhde on arvaus, mahtaako olla pienellä generaattorilla tuotakaan vertaa.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 005
Jääkaappi tai pakastin kuluttaa 1-1,5kWh/vrk. Radio vieköön vaikka 0,2kWh/vrk. Kokonaiskulutus siis 4,2-6,2kWh/vrk.

Olkoot tuollaisen pienen dieselgeneraattorin hyötysuhde vaikka 35%. Polttoöljyn energiasisältö on noin 10kWh/l, josta sähkön osuudeksi tuolla hyötysuhteella jää 3,5kWh/l. 50 litrasta saa sähköenergiaa siten 50*3,5=175kWh. Tankillinen riittäisi siten 28-41 vuorokaudeksi.

Tuo generaattorin hyötysuhde on arvaus, mahtaako olla pienellä generaattorilla tuotakaan vertaa.
Ei nyt jaksa tarkistaa, mutta väitän että reilusti yläkanttiin. Mulla oli jääkaappi+pakastinlokero, erillinen pakastin, kaapelimodeemi, kytkin + tv/digiboxi valmiustilassa, ja vuorokauden kulutus oli n. 1,5-1,6kWh, kun en ollut kotona.
 

selectamatic

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.04.2019
Viestejä
2 064
Onko tietoa länsimaalaisvalmisteisesta (edes yhtiön pääkonttori muualla) diesel generaattorista hyvästä sellaisesta?
Jos hyvän haluaa, niin osta honda tai joku muu oikea merkki.

Minulla tuo kiinadiesel on kestänyt jo yli 10v ja tunteja on tullut paljon. Arpapeliähän se niiden kanssa aina on. Sehän on kopio jostain merkkilaitteesta, mutta en nyt muista, että mistä.
 
Liittynyt
03.04.2018
Viestejä
1 347
Miksi radiota pitäisi ajella jollain diesel-generaattorilla?

Kaupat on täynnä akullisia bluetooth-kaiuttimia, ja patterillisia ja akullisia radioita, joten ehkä sellainen ajaisi saman asian? Ja jos tulee mökkikäyttöön niin lataat tarvittaessa kerta virta pitää olla varmaan aina päällä pakastinta varten. Mutta parhaimmillaan nykyvehkeillä saa tuotettua sellaiset 20 tuntia putkeen mökää ilman verkkovirtaa helposti. (Kännykkä+kookas varavirtalähde+isolla akulla oleva bluetooth kaiutin)
 
Liittynyt
28.12.2016
Viestejä
1 579
Jääkaappi tai pakastin kuluttaa 1-1,5kWh/vrk. Radio vieköön vaikka 0,2kWh/vrk. Kokonaiskulutus siis 4,2-6,2kWh/vrk.

Olkoot tuollaisen pienen dieselgeneraattorin hyötysuhde vaikka 35%. Polttoöljyn energiasisältö on noin 10kWh/l, josta sähkön osuudeksi tuolla hyötysuhteella jää 3,5kWh/l. 50 litrasta saa sähköenergiaa siten 50*3,5=175kWh. Tankillinen riittäisi siten 28-41 vuorokaudeksi.

Tuo generaattorin hyötysuhde on arvaus, mahtaako olla pienellä generaattorilla tuotakaan vertaa.
Tuonne 35% hyötysuhteeseen päästään ehkä täydellä teholla. Nythän kulutus on olematonta joten hyötysuhde on huono.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
272
Nyt kesän mökkiprojektissa kyseistä kivilinkoa kuunnelleena, voin kertoa että minkäänlainen rentoutuminen ei ole mahdollista tuon helveitinkoneen käydessä. Eikä sitä saa mihinkään niin "piiloon", etteikö helvetillinen remmakka silti olisi aina läsnä.
 

selectamatic

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.04.2019
Viestejä
2 064
Nyt kesän mökkiprojektissa kyseistä kivilinkoa kuunnelleena, voin kertoa että minkäänlainen rentoutuminen ei ole mahdollista tuon helveitinkoneen käydessä. Eikä sitä saa mihinkään niin "piiloon", etteikö helvetillinen remmakka silti olisi aina läsnä.
Maata ympärille meluvalliksi, niin johan hiljenee.
 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
1 669
Ei nyt jaksa tarkistaa, mutta väitän että reilusti yläkanttiin. Mulla oli jääkaappi+pakastinlokero, erillinen pakastin, kaapelimodeemi, kytkin + tv/digiboxi valmiustilassa, ja vuorokauden kulutus oli n. 1,5-1,6kWh, kun en ollut kotona.
Itsellä edellisessä kämpässä 80-luvun Helkaman jääkaappipakastin vei tuon 1,5kWh/vrk. Oli helppo tarkistaa sähköyhtiön kulutusseurannasta kun muuton jälkeen olin hetken poissa ja ei ollut muuta kuormaa kuin jääkaappi. Viime kesänä muutin uuteen asuntoon ja siellä pääsi kokeilemaan saman jutun. Vuosimallin 2018 Gramin jääkaappipakastin kuluttaa 1kWh/vrk.
 

selectamatic

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.04.2019
Viestejä
2 064
Aggregaatti Honda EU10i - Aggregaatit.com

Ehkä tuollainen Honda?

Ilmoitettu melutaso ei vaan ole ihan pienimmästä päästä, saa kuitenkin 4 vuoden takuun.
Nuo on nin törkeänisia, että jos ei oikeasti ole tarvetta luottopeliä hommata, niin ei mitään jhärkeä tonnia kilowatin genusta maksaa.

Kiinalainen dieselgenu alta tonnilla ja toivoo, että saa hyvän yksilön.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 305
Juu no siis tuo oli kysymys siitä mikä olisi käytön minimimäärä joka välttämättömyys. Toki jos tuohon käyttöön pelkästään niin PALJON pienempi riittäisi mutta tuonkin takia tuo kaksivaiheisuuden tarkoitus kiinnostaisi eli saako siinä siis pienemmän tehon tarpeella pistettyä jonkun vähemmän dieseliä käyttävän vaihteen päälle?
Tuossa ei ensinnäkään puhuta vaihteista vaan vaiheista, ja tiedä sitten, mitä sillä edes tarkoitetaan. Voimavirtalähdöstä puhutaan, ja siinä on kolme vaihetta. Varmaan käynyt vain kirjoitusvirhe, ja pitäisi olla kolmonen siellä eikä 2.

Melkoiset sähkölaitteet saa mökillä kyllä olla, jotta tuon kokoisen generaattorin hankinnassa on mitään järkeä.
 
Liittynyt
05.03.2017
Viestejä
489
Onhan nuo tosiaan sellaisia melukasoja, että mökkeily alkaa kuulostamaan kaupungilta ja melusaasteen takia koko syy olla mökillä katoaa (IMHO).

Jos mökki on esim. saaressa, johon kallista tai mahdotonta vetää sähköjä, niin lähtisin itse rakentamaan aurinkopaneeleita. Tehokas aggregaatti voi toki olla varalla sitä päivää varten kun tarvitsee käyttää tehokkaita sähkölaitteita.
 

selectamatic

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.04.2019
Viestejä
2 064
Onhan nuo tosiaan sellaisia melukasoja, että mökkeily alkaa kuulostamaan kaupungilta ja melusaasteen takia koko syy olla mökillä katoaa (IMHO).

Jos mökki on esim. saaressa, johon kallista tai mahdotonta vetää sähköjä, niin lähtisin itse rakentamaan aurinkopaneeleita. Tehokas aggregaatti voi toki olla varalla sitä päivää varten kun tarvitsee käyttää tehokkaita sähkölaitteita.
Niille voi rakentaa melusuojauksia, niin ei kuule mitään.
 
Liittynyt
29.09.2017
Viestejä
2 279
Tuossa ei ensinnäkään puhuta vaihteista vaan vaiheista, ja tiedä sitten, mitä sillä edes tarkoitetaan. Voimavirtalähdöstä puhutaan, ja siinä on kolme vaihetta. Varmaan käynyt vain kirjoitusvirhe, ja pitäisi olla kolmonen siellä eikä 2.

Melkoiset sähkölaitteet saa mökillä kyllä olla, jotta tuon kokoisen generaattorin hankinnassa on mitään järkeä.
Jos siellä mökillä on halli, jota lämmittää ja valaista, sellainen pieni öh.. salaattiviljelmä.
 
Liittynyt
05.03.2017
Viestejä
489
Niille voi rakentaa melusuojauksia, niin ei kuule mitään.
Voimakoneen vois myös haudata syvälle maahan
Joo, ehkä sen tuollain saisi hiljaiseksi.
Olisi kiva kuulla miten hiljainen siitä tulisi. Ainakin itsellä on hiljaisuuden suhteen kova vaatimustaso, kun tyynenä päivänä mökillä kuitenkin taustamelu on noin ~0dB, eli lähinnä joku kuikka rääkäisee kerran pariin minuuttiin, niin ei yhtään kiinnosta edes vaimeaa diiselin räminää kuunnella.
 

Mariini

Team Ryzen
Team Tesla
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
3 369
Ei tarvi kovin syvää poteroa kaivaa niin Hondan pieni bensa-agrikaatti ei kuulu. Eikö tämä ollutkaan kaikille tuttua armeijasta? :confused:
 
Liittynyt
16.08.2018
Viestejä
1 457
Mulla on tuollainen edullisempi 5kW Kipor. Niitä saa alle tonnilla tai ainakin sai sillon kun sen ostin. Tuo alkuperäinen 30kW:n peli on kyllä pakastimille liian järeä. Sanoisin, että tuo 5kW:n Kipor vie ehkä puoli litraa tunti dieseliä melkein riippumatta siitä onko siinä ne pakastimet kiinni vai ei. Ne vie niin vähän sähköä ja ovat vain osan aikaa päällä joten tyhjäkäynti vie melkein saman. Melu ja savu voi tosiaan häiritä jotakuta jopa dieselin kulumista enemmän.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 044
Rahamiehen vaihtoehto olisi rakentaa sinne akusto, joka sitten ladataan kerran vuorokaudessa lataavalla invertterillä, jolle sähkön tuottaisi tuollainen kohtuukokoinen aggre. Hankintakustannus on tietysti korkea, mutta käyttökustannukset laskee, kun aggregaattia ei käytetä turhaan, vaan aina täysillä.

Sinänsä kolmivaihe aggrea ei kannata hankkia jos ei nimenomaan tarvitse kolmivaihesähköä, ellei sitten puhuta jostain yli 12kVA vehkeistä.
 
Liittynyt
27.05.2017
Viestejä
7 742
Jos sähköttömälle normaalimökille kesäajaksi pakastimen haluaa niin hommaa vaikka tällaisia 12V pakastimia:

Steca 166L arkku jääkaappi /-pakastin 12/24V

  • Kulutus pakastimena: -10C (huone +25C) 300Wh/vrk (n. 25A/vrk)

Sitten vaikka 500-1000 watilla aurinkopaneeleita ja joku 5 kWh edestä AGM akkukapasiteettia.

Varalle sitten joku pieni aggregaatti ja tehokas 12V laturi siihen niin saa ladattua akut täyteen jos vaikka viikon toista on sateita ja pilvistä kesällä.

Tuleehan tuolle hintaa, mutta saapahan pakastimenkin toimimaan mökillä eikä tarvi aggregaatin melua usein sietää.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
1 005
Jos sähköttömälle normaalimökille kesäajaksi pakastimen haluaa niin hommaa vaikka tällaisia 12V pakastimia:

Steca 166L arkku jääkaappi /-pakastin 12/24V

  • Kulutus pakastimena: -10C (huone +25C) 300Wh/vrk (n. 25A/vrk)

Sitten vaikka 500-1000 watilla aurinkopaneeleita ja joku 5 kWh edestä AGM akkukapasiteettia.

Varalle sitten joku pieni aggregaatti ja tehokas 12V laturi siihen niin saa ladattua akut täyteen jos vaikka viikon toista on sateita ja pilvistä kesällä.

Tuleehan tuolle hintaa, mutta saapahan pakastimenkin toimimaan mökillä eikä tarvi aggregaatin melua usein sietää.
No huh huh! Johan oli hintaa. +myyjä kaunistellut lukemia. Pakastimen pitää olla ~ -18, että siellä mikään säilyy. Mahtaa tuossakin Kiinanromussa kulutus tuplaantua.

Tuolla rahalla saa melkein akut, invertterin, jääkaapin ja pakastimen.
 
Liittynyt
27.05.2017
Viestejä
7 742
No huh huh! Johan oli hintaa. +myyjä kaunistellut lukemia. Pakastimen pitää olla ~ -18, että siellä mikään säilyy. Mahtaa tuossakin Kiinanromussa kulutus tuplaantua.

Tuolla rahalla saa melkein akut, invertterin, jääkaapin ja pakastimen.
Kyllä se ruoka säilyy pakastimessa tuossa -10 C lämpötilassakin pakastettuna kesän.

Sitä en tiedä loppuuko tuossa 12V pakastimessa teho jos pitää yli 35 Celsiusta viilentää.

Steca on aika laatuvehkeen maineessa ollut jo vuosikymmeniä lataussäätimissä ja aurinkosähkövehkeissä.

Toki mielellään kuulisin jos sinulla on tiedossa vähemmän kuluttavia ja/tai tehokkaampia 12V pakastimia. Tuossahan tuo kulutus oli "Kulutus pakastimena: -10C (huone +25C) 300Wh/vrk (n. 25A/vrk)" eli keskiteho 12,5 wattia.

On olemassa myös nestekaasupakastimia. Ne ovat oman kokemuksen mukaan kyllä tehokkaita.

EDIT: Typo 25 -> 35
 
Viimeksi muokattu:

selectamatic

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.04.2019
Viestejä
2 064
Kyllä se ruoka säilyy pakastimessa tuossa -10 C lämpötilassakin pakastettuna kesän.
Ei kyllä säily. Jäätelöitä turha kuvitellakaan moisessa säilytettävän seuraavaan päivään.

Jääpaloja voi tehdä ja jotain vihanneksia ja lihaa hieman pidempään säilyttää, mutta ei muuten ei tee mitään
 
Liittynyt
16.08.2018
Viestejä
1 457
Nyt muistuikin tosiaan mieleen että katselin joskus sarjaa off-the-grid rakentamisesta. Se oli reality sarja jossa rakennettiin taloja jonnekin montanan metsiin. Tosiaan kaikilla oli nestekaasulla toimivat hellat, jääkaapit ja pakastimet. Näyttäisi maksavan suomessakin (google) yksi malli 595e ja kulutus 12g tunti. 11kg kaasupullolla pärjää siis pari kuukautta joten agregaatteja ei kannata edes harkita. Täyttö siis alle 20e.
 
Liittynyt
27.05.2017
Viestejä
7 742
Nyt muistuikin tosiaan mieleen että katselin joskus sarjaa off-the-grid rakentamisesta. Se oli reality sarja jossa rakennettiin taloja jonnekin montanan metsiin. Tosiaan kaikilla oli nestekaasulla toimivat hellat, jääkaapit ja pakastimet. Näyttäisi maksavan suomessakin (google) yksi malli 595e ja kulutus 12g tunti. 11kg kaasupullolla pärjää siis pari kuukautta joten agregaatteja ei kannata edes harkita. Täyttö siis alle 20e.
11000g / 12 g/h /24h/vrk=38,2 vrk.

Varmaan vielä jonkun standardin mukaan mitataan tuo kaasunkulutus jossa jääkaappia ei auota ja tarvi lämmintä tavaraa jäähdyttää sen. Oikeissa käytännön olosuhteissa varmaan jää alle kuukauteen tuo aika mihin 11 kg kaasupullo riittää. Ehkä 3 viikkoa?

Onhan tuo kaasulla jääkaapin käyttö silti paljon halvempaa kuin aggregaatilla ajaa.
 